Miloslav Šťastný
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 04.04.2014, 18:53 »

Je připojení HOP (HEP) k hromosvodní soustavě z hlediska ochrany silových rozvodů správné? Nechci polemizovat s odborníky (p.Schwarz a jiní),  ale když si to představím, že do hromosvodu sjede blesk, tak si tím spojením HEP s hromosvodem, byť to bude dole u paty domu, zavleču zvýšený potenciál, potažmo část bleskového proudu do rozvodů, ne? Ano, svodiče B, C, D by to měly zachránit. Ale není lepší ten společný bod HOP/HEP zvlášť přizemnit mimo hromosvodní soustavu a takto ty dva systémy oddělit? A samozřejmě nasadit svodiče? Furt to teď řeším na chalupě a polemizuju se zeťákem, který "nasává" moudra u pana Hájka...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #37 kdy: 04.04.2014, 19:01 »

Je připojení HOP (HEP) k hromosvodní soustavě z hlediska ochrany silových rozvodů správné? Nechci polemizovat s odborníky (p.Schwarz a jiní),  ale když si to představím, že do hromosvodu sjede blesk, tak si tím spojením HEP s hromosvodem, byť to bude dole u paty domu, zavleču zvýšený potenciál, potažmo část bleskového proudu do rozvodů,..
.... né už zas.

Zkuste si to nakreslit na papír, místo země tam dejte velký odpor mezi těmito zemniči a pak uvidíte.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 04.04.2014, 21:18 »

Je připojení HOP (HEP) k hromosvodní soustavě z hlediska ochrany silových rozvodů správné? ...
Už jste viděl stopu po přeskoku blesku mezi svodem hromosvodu a rozvodem nn nebo okapem nebo jinou vodivou částí objektu?
Když to vytrhne ze zdi dráty, je to OK, cihla nehoří.
Ale jak si děláme ty podkrovní místnosti, tam by přeskok mezi vedením hromosvodu  a rozvodem nn bez problémů dokázal zapálit.

Nemůžeme jít od konce a přemýšlet na prvním místě o ochraně elektroniky.
Na prvním místě je ochrana před přímým zásahem objektu bleskem, před zásahem takové části, objektu, kde by byla škoda "totální".
Na druhém místě musíme přemýšlet, že když pro blesk projde hromosvodovou soustavou, aby cestou zbytečně nepřeskočil kam nemusí a něco při tom nepoškodil, nezapálil.
Až na třetím místě je ochrana "elektroniky" a tam když uděláme chybu, zamrzí to, ale nebude ta škoda taková, jako když bude špatně bod 2 nebo dokonce 1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 04.04.2014, 21:24 »

Ale není lepší ten společný bod HOP/HEP zvlášť přizemnit mimo hromosvodní soustavu a takto ty dva systémy oddělit?

Skutočne oddeliť by znamenalo dodržať dostatočný odstup medzi hromozvodom a elektroinštalá ciou, uvádza sa 5m. Skúste si to prakticky predstaviť, ako by vyzerali naše domy, ulice, mestá....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 04.04.2014, 21:54 »

Pane kolego, s těmi metry je to daleko složitější, zkuste si pro začátek nakreslit tvary kaverny v různých podložích a uvidíte, že budete pro většinu případů někde na 30m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #41 kdy: 04.04.2014, 22:34 »

Když se vrátím z5 k otázce.

Neřeším. Rovnice aktivák a vnitřní ochrana nemá řešení, pokud není vše provedeno v souladu s platnými předpisy a především se souborem ČSN 62 305. Nezajímají mě "regionální" odlišnosti, pokud to nejsou národní dodatky pro ČR.

Jinak jde o tolikrát probrané téma, .........   zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #42 kdy: 05.04.2014, 09:55 »

Citace
Jinak jde o tolikrát probrané téma, .........   zle

Ale pořád nejsme u konce tématu!! tanecek tanecek
Pořád se to montuje, reviduje ! Stále nové a nové vznikají na budovách všech typů!!
Stále se musí diskutovat!   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #43 kdy: 05.04.2014, 19:24 »

Ale pořád nejsme u konce tématu!! tanecek tanecek
Stále se musí diskutovat!   Mrknutí

Jste si kolego jistý, že se tak vše zlepší, nebo vyřeší?

Protože máme zapnuté stálé opakování skladby, tak se i ta nejhezčí písnička,  takto velmi rychle oposlouchá. Tím chci říct, že osobně už toho mám docela dost. Možná nejsem sám, kdo začíná být na toto téma více, čí méně alergický. To jen proto, že plkáním se nic nevyřeší. Už by měl někdo konečně podat trestní oznámení a dotáhnout tuto věc do konce, jinak naše debaty nemají význam.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #44 kdy: 06.04.2014, 10:31 »

Zeptám se obráceně?? Zjistil někdo (laboratorně) že to nefunguje??

Ano - viz příloha  podivej

* Elektro2012_05_15.pdf (256.31 KB - staženo 543 krát.)
* Elektro2012_05_16.pdf (203.66 KB - staženo 256 krát.)
* Elektro2012_05_17.pdf (289.2 KB - staženo 391 krát.)
* Elektro2012_05_18.pdf (105.74 KB - staženo 419 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 06.04.2014, 11:43 »

Včera večer jsem dostal dotaz od problematiky trochu znalého laika, hele stát platí legislativce a ti aktivák zakázali, ten samý stát platí své kontrolory a ti ho dovolují a vy elektrikáři jste neschopná banda, že to každý děláte jinak, to by se u nás, certifikuje zbraně stát nemohlo.í
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #46 kdy: 06.04.2014, 18:06 »

Nevím proč by elektrikáři měli být "banda" když u jednoho právního problému mají dva právnící vždy 3 výklady!!! ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 07.04.2014, 08:13 »

Na rozdíl od výkladu práva je fyzikální situace jednosvodu poměrně jasná Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #48 kdy: 07.04.2014, 17:16 »

Na rozdíl od výkladu práva je fyzikální situace jednosvodu poměrně jasná Mrknutí
Ono to asi bude o něčem jiném.
Lidi, kteří jezdí autem, můžeš rozdělit na několik skupin, jedna si zapíná pás, proto, že si je vědoma rizik, druhá si zapíná pás, protože nechce riskovat pokutu, někdo si ho nezapíná, protože se věří, že nenabourá. Když mě ze silnice "vyrazil" kuřák, co si zapaloval cigaretu a projel zatáčku rovně, byl jsem rád, že mě pás vrátil do sedačky dřív, než povolily plechy...
Někdo si ráno v koupelně vzpomene, že už ani neví, kdy to tlačítko na chrániči stisknul naposledy. Ne každý si udělá čas, aby ho šel stisknout.
A nějaký hromosvod? Při nějakých cca 30 dnech v roce, kdy se objeví v jeho okolí bouřka?
Dokud se nic nestane, spousta lidí to bere jako přijatelné riziko a když jim někdo hezky povídá o tom, že to je objev, který jim ušetří práci i peníze, nemají víc o čem přemýšlet...
Je to tak trochu i tím, že jsou kolem nás rizika, která považujeme za horší, větší, vážnější...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #49 kdy: 07.04.2014, 20:44 »

Ono to asi bude o něčem jiném.
Lidi, kteří jezdí autem, můžeš rozdělit na několik skupin, jedna si zapíná pás, proto, že si je vědoma rizik, druhá si zapíná pás, protože nechce riskovat pokutu, někdo si ho nezapíná, protože se věří, že nenabourá. ...

A někdo proto, že ho k tomu donutí otravné pískání signalizace nezapnutých pásů.  dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 07.04.2014, 22:48 »

Šmarjá ale v případě aktiváku se v autě vážeš strunou kolem krku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #51 kdy: 08.04.2014, 06:40 »

Zpět k tématu... Mrknutí

Jel jsem nedávno do jedné vesnice, čekal jsem v autě na kamaráda a z profesního
pohledu jsem zhlédl střechy kolem, co jsem z auta uviděl....
Na dvou starších domech lano s tyčí na střeše, svod šel cca 1,5m nad zem a tam končil!
Bez jakéhokoliv uzemění ! Šok

Lidi tam žijí celý život bez strachu o sebe a svůj majetek!

Možná že kdyby se složili na "ESE" a dali ho za domy na tyč i s jedním svodem,
bylo by to lepší, jak to mají dnes!!
 Škleb Škleb Škleb Škleb

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #52 kdy: 13.09.2014, 17:37 »

Ty asi nebudeč člověkem, který dá za prachy razítko pod cokoliv, co zákazník zaplatí. Bohužel takové borce mezi sebou máme!! zle

Počkejte až bude sestříhaný záznam z AmpérFóra 2014, tam mimo jiné odborníci moc zajímavě diskutovali o chování vysokých napětí, chování prostředí, přeskocích, tedy i tom, co může nebo nemůže nějaká aktivní hlavice ovlivnit, změnit,...

Zjimavá je adresa onoho střelce revidujícího ESE. Ulice Franklinova. Paradox. že?

K témat:

Neřeším to nijak, protože jediné co jsem ochotný udělat přijdu-li do styku s ESE, je to, že provozovateli nastíním co je špatně a proč a že se nechal okrást. Tím končím a odcházím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #53 kdy: 13.09.2014, 22:24 »

...
Neřeším to nijak, ...
Proč to také řešit.
Když někdo věří, že mu to zachrání objekt před devastací bleskem, klidně může věřit, že mu to nepoškodí ani rozvody, připojené spotřebiče...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.