Neil
« kdy: 17.03.2014, 13:41 »

Jako laik, potřebuji zapojit svítidlo se senzorem na el. šňůru (dále do zásuvky),  přesto je pro mě neznáme, že svítidlo má svorkovnici s označením L´ N  L. Svítidlo třídy II, takže bez PE. Výrobce sám udává, že el. šnůra stačí s dvěma vodiči L a N. Pokud propojím L´ a N svítidlo svítí, ale senzor je neaktivní. Na dotaz výrobce je určen právě L na napájení senzoru. Co s tím? Lze vůbec přemostit z L´ na L nebo je potřeba jiný profi přístup? Díky všem zkušeným elektrikářům za odpověď ?

Původní dotaz: Jak zapojit světlo na vodiče?
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.03.2014, 10:18 »

Nechte zapojení na odborníka, chybným zapojením lze zařízení nevratně poškodit.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2014, 10:32 »

Určitě bylo ke svítidlu (čidlu) přiložené i schema zapojení, obecně u slušných výrobců platí L, N napájení a L' je spínaná fáze, ale jak už bylo řečeno nechte to na někom kdo ví co dělá, pokud máte schema zapojení a nerozumíte mu, dejte to někomu kdo to pochopí a správně připojí. Jak už zmiňoval kolega, chybným zapojením můžete poškodit zařízení.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 18.03.2014, 11:28 »

Jako laik nemáte znalosti na jeho zapojení ! Tečka. Konec! Zlej
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.03.2014, 12:53 »

Nemate nahodou dvoudratovou snuru s vidlici ktera jde do zasuvky strcit i obracene? Pripadne v zasuvce mate fazi vpravo a ne vlevo? To by mohl.byt kamen urazu.

Nicmene plati ro co psali kolegove, pokud jste laik, tak se v tom radeji nevrtejte, at neublizite sobe ci nekoumu jinemu.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.03.2014, 14:18 »

Jako laik se do této práce proboha nehrňte. Na zapojení svítidla nic není, ovšem píši o elektrikáři. Vím, že toto číst zcela jistě nechcete, ale opravdu si na toto zavolejte elektrikáře. Můžete napáchat více škody než užitku.
Laikům zde radit opravdu nemůžeme.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2014, 22:59 »

Nemate nahodou dvoudratovou snuru s vidlici ktera jde do zasuvky strcit i obracene? Pripadne v zasuvce mate fazi vpravo a ne vlevo? To by mohl.byt kamen urazu.

U svítidla třídy II ??  Šok

Co se týká zapojení, nepravděpodobn ější variantou bude zapojení přívodu na L - N a svorka L´ zůstane nezapojená (výstup z čidla).
Mělo by to být zřejmé z návodu ke svítidlu.
Samozřejmě platí, to co psali kolegové, elektromontážn í práce by měly provádět osoby s příslušnou kvalifikací. 

Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu provést rozvody v novostavbě RD svépomocí?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jaké máte zkušeností z podobných domácích kombinací chytrých instalací?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Jaký stykač použít pro sbastlení ovládání hoblovky a jak to všechno propojit?
 Jsou pro troubu lepší nové jističe, nebo nový samostatný obvod?
 Jak namapovat elektricke vyvody na kuchynske spotrebice?
 Jak ohodnotit autora smotaných vodičů v podomítkové krabici?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Je TN-C-S sustava s chranicmi a prepatovkou zostavena takto spravne?
 Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
 Proč nepochopitelně jeden ze spotřebičů vypne bez vybavení jističe?
 Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Co se u nás peče k AMPERu 2016?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 VK#1 Nenechte vrtat do zdi úplně každého
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Revizi resit nemusim, znamy mi ji obstara, jen chci, aby to fungovalo ...
 Jak byste v dnešní době definovali pojem melouch?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
 Mohu v instalační krabici, pro více prostoru, odstranit její dno?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Jak provést přechod z průřezu 2,5 na 1,5mm?
 Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.