| | |-+  Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?  (Přečteno 6663 krát)
Zdeněk Mora
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.03.2014, 13:38 »

Je normální mít v bytě v panelovém domě napětí 242V?
Napětí je měřeno bez zapojení jakýchkoli spotřebičů na zásuvce 230V.
Poslední dobou mi odchází žárovky jedna za druhou.
Můžete někdo navrhnout řešení?
(kromě osazení svodiče přepětí)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.03.2014, 14:09 »

230V+/-10%, tzn. 209-253V. Vašich 242V (pokud jste to měřil voltmetrem a ne hračkou ze stánku) je na dnešní poměry v pohodě.
Řešením by mohlo být zakoupení kvalitnějších žárovek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.03.2014, 14:31 »

Kdybyste měl možnost, zajímavé by bylo mít tam nasazený nějaký analyzátor sítě a sledovat vývoj napětí.
Z jednoho měření se nic závazného usuzovat nedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.03.2014, 16:02 »

To napätie je v poriadku. Pokiaľ vám neprekročí tých 242 V , doporučujem iné žiarovky . V minulosti boli žiarovky na 220 V , ale tak isto aj na  240 V . Možno, by vám pomohli úsporné žiarovky, tie sú  menej citlivé na vyššie napätie. Môže sa však stať, že na prívode do bytovky máte niekde väčší prechodový odpor na vodiči "PEN" a v tom prípade , pokiaľ sú ostatné fázové vodiče viac zaťažené, u vás môže oproti vodiču "N" stúpnuť  napätie aj na vyššiu hodnotu ako 242 V , pokiaľ táto fáza nie je tak isto zaťažená ako ostatné. Odporúčam  vám  (pokiaľ stav bude pretrvávať) obrátiť sa na odborníka, ktorý danú situáciu  bude vedieť zhodnotiť. Ťažko sa totiž radí, pokiaľ nevidíme daný stav priamo na mieste.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Mora
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.03.2014, 19:38 »

+0/-0
Online Online



Odpovědi mi moc  nepomohly. Jsem 30 let elektrikářem, takže jsem myslel, že o tomto tématu něco vím, ale zdá se, že ne. Na instalaci byla nedavno provedena revize bez závad, přívod je jednofázový, všechny spoje zkontrolované a dotažené. Kvalitní žárovky odcházejí úplně stejně jako nekvalitní. Zkusil jsem různé výrobce, odcházely i úsporné žárovky. Myslel jsem, že závada by mohla být ve svítidlech, ale i ta jsem rozebral a zkontroloval a jsou v pohodě. Navíc mám osvětlení rozdělené na dva okruhy jištěné 10A jističi a žárovky odchází na obou okruzích. Nemáte ještě někdo nějaký nápad??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 15.03.2014, 20:58 »

Dělají to jen žárovky, jiné spotřebiče nebo elektronika je v pohodě?

Odchází náhodně, nebo při zapnutí?
Není vyšší poruchovost v nějakou konkrétní dobu?

Podle toho, co píšete, je to opravdu divné.
Měřil jste napětí také přímo na svítidle?

Ještě bych nevylučoval pokud je přívod v TN-C a nějaké pospojování, že by se mohlo do bytu dostávat občasné přepětí při zapnutí nějakého silného spotřebiče někde jinde, pokud by byl nějaký problém s PENem už někde "před vámi".
Nějaké změny intenzity světla jste nepozoroval?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2/A
*
Offline Offline



Elektrikář. Hlavou i rukama.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.03.2014, 21:22 »

Na časté odcházení klasických žárovek si dnes stěžuje mnoho zákazníků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroins talace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz
Zdeněk Mora
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.03.2014, 21:52 »

Všechny ostatní spotřebiče jsou v pohodě, intenzita světla nekolísá a žárovky odchází někdy při zapnutí a zhruba stejně často při běžném svícení. Nejčastěji se jedná o žárovky E14 - 40W v lustru. Zkoušel jsem je nahradit úspornými a bylo to stejné. Na to abych kontroloval všechny spoje ve stoupačkách (jsou převážně zaplombované a jedná se o 12ti patrový panelák se dvěma stoupacími vedeními) nemám absolutně chuť ani náladu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.03.2014, 22:39 »

Pokud jde o klasické žárovky, zkuste použít stmívače.
Zpravidla mají i v poloze "plný výkon" jistý nezanedbatelný sériový odpor, který stačí k podžhavení žárovky a znatelnému prodloužení životnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 15.03.2014, 22:50 »

Nejčastěji se jedná o žárovky E14 - 40W v lustru.
Tak zrovna E14-40W odchází všude, myslím, že je to způsobeno jejich "kvalitou".
Ale úsporky by měly vydržet, s těmi problém nebývá.
Mám doma 3, používám do nich úsporky z IKEA, na kterých bylo napsáno 10.000 hodin, a drží...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.03.2014, 07:39 »

Zkuste se poptat v jiných bytech, tipnul bych klasickou panelákovou nemoc tj.uvolněný PEN budovy, napěttí v jednofázových stupačkách pak plave, přičemž měření napětí provádíte jak na potvoru vždy v době "srovnání hladinek".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 16.03.2014, 08:30 »

Ako daleko ste od trafa? Ak ho mate v pivnici pripadne niekde nablizku, 242V je uplne normalna hodnota.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 16.03.2014, 09:30 »

Citace
Na to abych kontroloval všechny spoje ve stoupačkách (jsou převážně zaplombované a jedná se o 12ti patrový panelák se dvěma stoupacími vedeními) nemám absolutně chuť ani náladu.

Jako elektrikář s 30 letou praxí ??Tak si zavolejte elektrikáře ,který má praxi 3 roky a je šikovný, zjistí závadu! Škleb Škleb Škleb Škleb    Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 16.03.2014, 10:33 »

Žárovky se mohou v tom lustru přehřívat.
Vliv může mít i kvalita žárovek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Illek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.03.2014, 23:50 »

Můžete někdo navrhnout řešení?
(kromě osazení svodiče přepětí)
Přepětí není zvýšené napětí, které je navíc v toleranci. Proto nelze svodiči přepětí řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 17.03.2014, 06:29 »

Možno by pomohlo prejsť na inú fázu. Nakoľko ale máte 1-fázový odber, museli by Ste isť pod plombovanú časť elektromerového rozvádzača.Avšak  ako elektrikár by Ste mohol poznať postup pri takomto zásahu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 17.03.2014, 11:17 »

Můžete zakoupit a vyzkoušet teplotně odolnou žárovku, používá se např. v troubách až do 300°C. Vyrábějí se v různých provedeních a výkonech.
Měly by se používat takové žárovky, které určil výrobce svítidla (provedení, napětí, výkon aj.), aby nedošlo k jeho poškození nebo k nebezpečnému stavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.22 sekund, 23 dotazů.