Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?  (Přečteno 23122 krát)
Pavel Korn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.03.2014, 13:22 »

Známá chce předělat hliníkové rozvody na nové v Cu. Hlavní jistič u hodin je 25A a přívod do 4 jističů na celý dům 10mm Al dráty TN-C. Zapojení v příloze je kreslené rukou tak omluvte kvalitu po té přijde překreslit v PC. Má otázka je co by jste v zapojení upravily a udělali jinak nebo případné připomínky. V zapojení není rozkreslené zapojení závsuvek o to mi nejde to je jasné. Ještě tam bude venkovní osvětlení a zásuvka zatím není zakreslena ale je jasné že také půjde přes proudový chránič.


* IMG_20140306_124417 [1600x1200].jpg (114.5 KB, 586x800 - prohlédnuto 3892 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.03.2014, 17:53 »

co by jste v zapojení upravily a udělali jinak nebo případné připomínky.

V první řadě bych se srovnal s pravopisem.
Pak bych asi navštívil projektanta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 07.03.2014, 00:41 »

Mirku, s češtinou máš sice pravdu, ale nic s tím neuděláš. Proto jsem si toho přestal všímat. Ale s tím druhým máš každopádně pravdu!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2014, 06:41 »

Jak  tak na to koukám tak známé rozhodně neuděláte radost hlavně při následném placení. Podle mého máte zbytečně moc chráničů a jističů. Ideálně nakreslit projekt . Určitě zde nečekejte, že vám někdo na Vaši zakázku bude radit jak to máte udělat.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2014, 07:16 »

Návštěva projektanta je jistě na místě.
Nicméně je hezké, že se o toto zajímáte a jistě není od věci přijít k projektantovi se svým návrhem, kterému on potom dá tu správnou formu.
Co se týká obrázku, je značně nepřehledný. Pro pochopení zapojení by stačilo jen zjednodušené blokové schéma. Obvykle není nutné kreslit detaily přívodů ani N vodiče.
Postačil by i slovní popis - chránič 25/4/0,03 - z něj připojen jistič B16/1 - zásuvka (...).

Několik obecných poznámek :

Stávající přívod je nevyhovující, minimální průřez PEN vodiče je 10 mm2 u Cu a 16 mm2 u Al. Místo rozdělení PEN bude nutné přizemnit.
Současně s přívodním kabel by měl být připraven kabel pro HDO - bez ohledu na to, jestli bude v současné době využíván.
V každé rozvodnici by měl být hlavní vypínač - ten není sice vyžadován pro bytové rozvodnice do 25A (tato podmínka asi bude splněna),  ale určitě by bylo vhodné hlavní vypínač použít.
Nezapomínejte také na svodiče přepětí. Pro objekty typu RD nebo byty jsou vhodné kombinované svodiče B+C.
Proudové chrániče se obvykle vyrábějí s jmenovitým proudem 25A, 40A, 63A (...).
Vzhledem k jističi před elektroměrerm (3x 25A) by měly stačit chrániče se jmenovitým proudem 25A. Ovšem cenový rozdíl mezi chrániči 25A a 40A bývá obvykle velmi malý, takže se raději používají chrániče 40A.
Rozdělení instalace na více chráničů je určitě na místě, každý chránič "navíc" ovšem také navyšuje celkovou cenu. Bohužel, některé investory zajímá hlavně celková cena, je tedy vhodné si si s nimi o tomto promluvit, vysvětlit jim co děláte a proč to takhle děláte.
Pokud je za chráničem připojeno více okruhů, není vůbec špatné použít jističe s odpojováním N. Není to vyloženě nutné, navýší to cenu a u něterých typů jističů budete potřebovat větší rozvodnici, ale značně to zvýší komfort v případě nějaké poruchy.
Rozvodnici vždy použijte raději větší - typickým problémem bytových a domovních instalací jsou malé, nacpané rozvodnice. Ve větší rozvodnici se lépe pracuje a bývá to přehlednější.
Velký důraz bych kladl na důsledný popis všech vodičů.
V některých případech je výhodnější rozdělit instalaci do více rozvodnic - např. jednotlivé patra. Ušetří se tím nějaká část kabelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.03.2014, 08:07 »

Pri rozdeľovaní prívodu na obvody cez chrániče a ističe treba zohľadniť:
- rovnomerné zaťaženie jednotlivých fáz
- aby chyba a vypnutie jedného obvodu neovplyvnilo chod domácnosti viac ako je nutné
- na kompromis medzi cenou a prevádzkovou spoľahlivosťou podľa bodu 2
Vo všetkých troch bodoch vidím priestor na vylepšenie a to sa nehovorilo o ochrane proti prepätiu. Preto končim tam, kde pán Hasala začal:
Návštěva projektanta je jistě na místě.




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 07.03.2014, 09:19 »

A co takhle oslovit některého z výrobců rozvaděčů, aby vám tento stanovený výrobek navrhl a dodal?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 07.03.2014, 16:52 »

A co takhle oslovit některého z výrobců rozvaděčů, aby vám tento stanovený výrobek navrhl a dodal?
Palec vzhůru tak tak. Svatá pravda. Návrh se zakreslením na nějaké úrovni nebude stát majlant a výroba rozvaděče bude nepatrně dražší, než když to budete skládat na koleně. Za to ušetříte spoustu času, který také stojí peníze a budete to mít legislativně čisté.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 07.03.2014, 18:20 »

A co takhle oslovit některého z výrobců rozvaděčů, aby vám tento stanovený výrobek navrhl a dodal?

Dnes už nemusí.... Mrknutí podivej
Byl jsem na malé výstavce HAGER, mají vyvinutý systém domácích rozvaděčů, mají je typově odzkoušené a atestem, zákazník si vybere nejblíže k tomu co mají testované, přidá třeba 2x jistič 16A, 2x jistič 10A a dostanou to i s výrobním štítkem a všemi papíry!!
Mají k tomu i program, když do určitého typu přidám 4 jističe, co to udělá s parametry, Vyrobím si popisky dle toho co mám vestavené, vytisknu a vše dám do jejich rozvaděče....t udíž si to sám vyrobím (podle jich typů) a dostanu výrobní štítek a celou dokumentaci co potřebuji podle norem, zákonů!! tanecek tanecek tanecek tanecek

Je tento systém určen především pro RD a malé firmičky!
Výrobní číslo se nějak u nich generuje v PC systému....vid ěl jsem to poprvé, neznám
ještě moc podrobností!Neměl jsem moc času na seznámení. Pláč

A hlavně je to legislativně čisté! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 07.03.2014, 18:27 »

Typová zkouška by měla ověřit koncepci. To beru, že dokáže výrobce rozváděčových skříní připravit nějaká vzorová provedení...
Kusová zkouška by měla vyloučit montážní chyby. Takže koupit si rozváděčovou skříňku i s "protokolem o zkoušce" asi není tak úplně v pořádku.
----------
k původnímu dotazu - dokumentace by měla vypadat jinak, schéma zapojení se kreslí úplně jinak, tohle je možné brát jako jakési montážní schéma, ale je to běs!
Kontrolovat takovou čmáranici a hledat, jestli tam není chyba, to asi pro většinu odborníků bude nepřijatelné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 07.03.2014, 18:31 »

Citace
Takže koupit si rozváděčovou skříňku i s "protokolem o zkoušce" asi není tak úplně v pořádku.

To nekupujete jen skříň, ale i s náplní a projektem..... všechny propoje mají už hotové...
Papíry máte na celý rozvaděč i s náplní...pokud tam přidáte jistič až někdy, už to není ten rozvaděč, na nějž dostanete všechny dokumenty....
Skříň prázdná s papíry ,  to nikdo nedá !! To by byl na hlavu padlý! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 07.03.2014, 19:29 »

...Byl jsem na malé výstavce HAGER, mají vyvinutý systém domácích rozvaděčů...
Vím, že takhle to dělá Schneider a prý i OEZ, ale Hageru nemůžu nic podobného najít, nemáte nějaký odkaz nebo více informací? Zrovna jejich rozvodnice mám docela rád.
Typová zkouška by měla ověřit koncepci. To beru, že dokáže výrobce rozváděčových skříní připravit nějaká vzorová provedení...
Kusová zkouška by měla vyloučit montážní chyby. Takže koupit si rozváděčovou skříňku i s "protokolem o zkoušce" asi není tak úplně v pořádku.
Když vezmu rozvodnici do bytu či běžného RD, odmyslím si přívod a vývody, které jsou součástí instalace, co mi zbyde? Plastová skříň s jedním stykačem, pár chrániči a jističi, které jsou propojené k tomu určenými hřebeny. Co na tomhle ověřovat? Chyby se nadělají zejména na připojení.
Co jsem slyšel, mají odzkoušeny nejhorší možné varianty a "skladatel" si vybere tu nejbližší jeho plánu. Schneider prý k tomu má ověřovací SW, kam se zadá, jak to má vypadat a vyleze z toho schéma, ověření, certifikát a štítek.
Nemát to vyzkoušené, ale zdá se mi to jako dobrý nápad- alespoň zmizí ty neustálé dohady o tom, že rozvodnice v bytě bez štítku je důvod k záporné revizi...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Šnajdr Josef
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.03.2014, 20:28 »

V nákresu mne zaujalo napětí 220V/380V a 9x proud. chránič, ještě to chce nějaký čas na doladění  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 07.03.2014, 21:00 »

Podle obrázku to vypadá zajímavě, co se týče připomínek, když opomenu to co už tu říkali kolegové (najměte si projektanta). Doporučil bych použití 3f FI. Jinak navržení rozvaděče by mělo vycházet s instalace jako takové, takže první krok by měl být nakreslit instalaci a potom až řešit rozvaděč.

Jinak k rozvaděčům a zkouškám podle nové 61439 je to ověření návrhu (dělá zkušebna) a kusové ověření (dělá výrobce). Předevčírem naší firmě přišli papíry na náš typový klíč k rozvaděči, tak jsem měl radost, že se mi to podařilo protlačit přes naši byrokracii.

Jinak na srazu elektrotechnik u jsem se bavil s OEZ a ty potvrdili, že malé rozvodnice tuším do 48M bude možné osazovat s certifikátem od výrobce tedy OEZ. Jsem zvědav jak se s tím "garážníci" poperou, problém je v tom, že 48M je na rodinný domek celkem málo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.03.2014, 21:10 »

Hmmm a je velký problém 48M dole a druhý 48M v patře?  Smích
Vždy se najde nějaká skulinka, už se na to třesou...  jupí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 08.03.2014, 00:40 »

Ono to je tak. Když si na nové auto každý měsíc šetřím, chovám se k němu jinak, než když mi ho papá dá.
To stejné je i u rozvaděčů. Sice se dnes výrobci začínají předhánět s typovými štítky, ale čemu to prospěje? Vylepí ho kdejaký Jouda, který neví ani co tam lepí a proč ho lepí. Natož aby byl schopen posoudit kusovou zkoušku. Jen tak mimochodem, jak bude u této kusové zkoušky probíhat zkouška pevnosti izolace vn? Už vidím ty bastlíře, jak stojí frontu na vn zdroje  Škleb Škleb
Takže sice možná skončí věčné dohady o bytových rozvaděčích, ale řemeslo se posune v té žumpě ještě více ke dnu. Ten kdo to dostane zdarma, ten podle toho k tomu bude přistupovat, ten, kdo si tu typovku musel doslova vyběhat a zaplatit, ten se na to dívá jinak.
Viz příloha tazatele. Takto jsme to nekreslili ani v dobách, kdy nebyl AutoCad a kreslila se spousta věcí běžně ručně. Nemluvě o návrhu a koncepci. Tento člověk sice teoreticky na typový štítek dosáhne a za jistých okolností jej dostane, ale co dál? Co to řeší?
Za půl roku ho budou rozdávat už i markety a hurá, jedeme z kopce  zle

P.S. není to lobby typovek, ostatně kdo se výrobě rozvaděčů věnuje tak ví, že tyto bytové "srandy" jsou spíše charitou než výdělkem, ale rozhlédněme se kolem sebe. V jakém stavu jsou rozvodnice, v jakém provedení se předávají, kdo a jak je skládá.....je to k bli.. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 08.03.2014, 00:50 »

Na druhou stranu ony ty papíry nic moc nezaručí.... Viz. příloha... Tenhle měl vystaveno PoS, byl doložen protokol o kusové zkoušce, jen chybělo nalepit štítek....

(A propo, je to jeden z nejmenších průserů v celé instalaci, lze tomu ještě jakž takž dát štábní kulturu bez bourání).


* IMAG1510.jpg (246.6 KB, 760x1344 - prohlédnuto 1124 krát.)

* IMAG1511.jpg (217.25 KB, 1344x760 - prohlédnuto 1721 krát.)

* IMAG1512.jpg (235.08 KB, 1344x760 - prohlédnuto 1885 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 08.03.2014, 11:04 »

Citace
Vím, že takhle to dělá Schneider a prý i OEZ, ale Hageru nemůžu nic podobného najít, nemáte nějaký odkaz nebo více informací? Zrovna jejich rozvodnice mám docela rád.

Už jsem psal...viděl  jsem to v rychlosti....n eměl jsem moc času.... Pláč
Je to nějaký nový systém, se kterým vyjdou na AMPÉRU poprvé!!
Dal jsem vizitku, jako to dají OFICIÁLNĚ ven, pošlou mě všechno, včetně SW, který musí být, aby náplň byla "někde" uložena pod nějakým číslem výrobním....

Já osobně to beru jako velký přínos pro montáž a revize....RD jsou z 70%  bez výrobního štítku u rozvaděče!!  Zatím jsem neslyšel, že by rozvaděč v RD vyhořel nebo byl špatný, který se dělá s dílů! Mrknutí
Revize se vždy udělá i na rozvaděč bez výrobního štítku!
Právě že typovku platí výrobce (tady HAGER) a určitě si něco přidá k ceně, aby si ji zaplatili!
Neví proč by si musel vyběhat typovku ten,co za rok složí 5 rozvaděčů ! ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.