Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?  (Přečteno 50249 krát)
Martin Kaše
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 05.03.2014, 12:55 »


U odsávání pilin mám 1F motor (1500 W) a občas při sepnutí místo rozběhu jenom bzučí. Stačí s ním buď trochu pootočit (a znovu zapnout) nebo šťouchnout do vrtule a rozběhne se. Zároveň při sebemenším zadržení vrtule rukou při spuštění nemá občas dost momentu přeprat odpor. To se děje nepravidelně, někdy se rozběhne i přes mírné ztížení rukou.

Několik poznámek:
- vyměněn rozběhový kond. za nový (50uF); beze změny
- poznaty odb. servisu (Invel plus, Plzeň): 1. vyměněna ložiska, 2. vinutí OK, 3. zkoušeno bez zátěže (proud OK); beze změny
- napětí v místě provozu ca 225 V, jistič to neschazuje
- spínáno vypínačem KJD22; dříve přechodně bez vypínače rovnou vidlicí do zásuvky - chování v obou případech stejné

Video http://youtu.be/0wPuE6NcudI

Teď je motor zase v servisu i s vrtulí, aby měli patřičnou zátěž, tak uvidím, jestli něco vymyslí.
Napadá někoho kde je závada?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.03.2014, 13:20 »

Co ten kondensátor,neměl by být větší?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Martin Kaše
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.03.2014, 13:26 »

Co ten kondensátor,neměl by být větší?

Dal jsem stejné parametry, jako měl originál:
Nový je MIFLEX-MKSP-5P

Původní byl na obrázku.

Ovšem jestli by to nechtělo větší kapacitu nevím. Spočítal by to někdo, prosím?


* 2014-02-25 16.54.25.jpg (880.58 KB, 1920x2560 - prohlédnuto 6004 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2014, 14:24 »

,  závada je zcela jasná - porucha pomocného vinutí. Měření u 1f elektromotorů není jednoduché. Ani měření odporů cívek nemusí nic ukázat. Ale podle vašeho popisu se jednoznačně jedná o poruchu pomocné fáze. Tady pomůže jen převinutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2014, 15:42 »

Kdysi jsme řešili 3f motor kompresoru, který se někdy rozeběhl někdy ne. Motor byl demontován odvezen specializovano u firmou... už nevím co něm bylo provedeno za práce, každopádně po opětovné instalaci stále stejné. Bylo vyměněno ovládání motoru, stykače... stále bez výsledku. Nakonec jsme dotáhli všechny svorky v hlavní rozvodně a bylo po problému. Na některých svorkách se zřejmě občas objevil přechodový odpor a ten způsobil při zvýšeném rozběhovém proudu pokles napětí, takže v momentě přepnutí z Y na D motor někdy ztratil výkon a postupně se zastavil a jak říkáte jen vrčel.

To že také říkáte "občas" mě navedlo k tomu že to u vás může být třeba podobné. Za prohlídku a dotažení všech svorek po trase nic nedáte   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Martin Kaše
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.03.2014, 15:59 »

Za prohlídku a dotažení všech svorek po trase nic nedáte   Úsměv

Zde toho k dotažení moc není - vypínač je připojen přes fastony (když bylo zapojení bez vypínače, byly použity pružinové wago svorky),  kabel s nalisovanou vidlicí jde do prodlužovačky (originál buben, délka tuším 25),  pak už zásuvka pod omítkou atd. atd. - tady to mohu zkusit podotahovat.

Teď mi ještě napadlo, jestli nemůže pro poklesy napětí při rozběhové proudové špičce být kritickou ta bubnová prodlužovačka. .? Nenapadlo mi to zapojit rovnou do zásuvky (blbý přístup). Takový pokles napětí pak může oslabit pomocnou fázi, je to tak?
Navíc - ze stejné fáze, na kterou je napojen tento motor, je napájeno i světlo a žárovka při rozběhu znatelně ubere na intenzitě...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #6 kdy: 05.03.2014, 16:45 »

Kdysi jsme řešili 3f motor kompresoru, který se někdy rozeběhl někdy ne. Motor byl demontován odvezen specializovano u firmou... už nevím co něm bylo provedeno za práce, každopádně po opětovné instalaci stále stejné.

U 3f motorů§ jsou reakce zcela jiné než u motorů 1f. To nejde vůbec srovnávat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #7 kdy: 05.03.2014, 17:00 »

Takový pokles napětí pak může oslabit pomocnou fázi, je to tak?
Navíc - ze stejné fáze, na kterou je napojen tento motor, je napájeno i světlo a žárovka při rozběhu znatelně ubere na intenzitě...

1f motory takových to výkonů samozřejmě způsobí krátkodobí pokles nebo tzv. houpnutí napětí při rozběhu. Tedy za předpokladu, že síť či přívod není dostatečně dimenzován. Ale nesmí to mít vliv na rozběh motoru. Rozběh motoru  - točení či netočení je ve vašem případě způsoben vadou na vinutí. Ale diagnostikovat takovéto vady na 1f elektromotoru je značně složité a běžnými přístroji - kleštáky, voltmetry apod. nejde zjistit - na to je potřeba speciální technika, kterou běžné servisy nemají k dispozici. při identifikaci je potřeba snímat elektromagneti cké pole na statorovém vinutí po jednotlivých cívkách což je nejen časově náročné. Pokud na zjištění závady nebo příčiny půjdete logickou cestou, tak pokud by to byla ložiska nebo jiná mechanická závada, tak by se motor neroztočil, nebo by dřel kdykoliv. Né jen vrčel, ale přímo dřel. Při větší mechanické závadě třeba při rozpadu ložiska by se rotor tzv. přilepil a motor by se ani nehnul. Závadu na kondenzátoru můžete také vyloučit, protože jste ho vyměnil. takže zbývá pouze vinutí. Tzv. přechodák na přívodu by to neměl být pokud je motor správně jištěn to by pak musela vybavit ochrana a i následky přechodáku by byly trochu jiné. Takže i přechodový stav na napájecí cestě lze vyloučit. Takže skutečně zbývá pouze a jen vinutí. A protože to motor dělá pouze a jen při rozběhu, je to porucha na pomocném vinutí. Porucha na hlavním vinutí by se projevovala velkým proudem a silným zahříváním motoru,. Ale na takovou závadu by měl odborný servis lehce přijít. Tedy pokud jde o odborný servis na elektromotory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.03.2014, 21:12 »

Na fotografii s kondenzátorem je pouze část štítku.
Šlo by ho vyfotit celý ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 05.03.2014, 23:00 »

Na impedanci záleží i u jednofázových motorů, proč by jinak výrobci předepisovali nízkou úroveň impedance přívodního vedení?  Kroutím očima
Řeší se to zrovna třeba zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,28402.0.html

Takový 25 metrový prodlužovák - žádná sláva  Úsměv

Tzv. přechodák na přívodu by to neměl být pokud je motor správně jištěn to by pak musela vybavit ochrana a i následky přechodáku by byly trochu jiné. 
A ta ochrana tam je?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #10 kdy: 06.03.2014, 05:00 »

Na impedanci záleží i u jednofázových motorů, proč by jinak výrobci předepisovali nízkou úroveň impedance přívodního vedení?  Kroutím očima
Souhlasím s tím, že na impedanci záleží, ale to nemá vliv na to, že se motor někdy rozběhne a někdy ne. Prostě jsou věci, které klasičtí elektrikáři nedovedou pochopit, ale specialistům motorářům jsou zcela jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #11 kdy: 06.03.2014, 06:04 »

Takový 25 metrový prodlužovák - žádná sláva  Úsměv
Ještě doplnění. Např. k ponorným čerpadlům do studní se dodávají přívodní kabely běžně 50 m v provedení 3x1,5 a čerpadla makají bez poruch.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Martin Kaše
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.03.2014, 11:51 »

Na fotografii s kondenzátorem je pouze část štítku.
Šlo by ho vyfotit celý ?

Na štítku motoru je toto:
Napětí          230 V
Příkon          1500 W
Počet fází     1
Otáčky         2950

Vyfotit teď nemůžu, motor je servisu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kaše
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.03.2014, 11:57 »

A ta ochrana tam je?

Ochrana na motoru není (jenom vypínač s poďpěťovou cívku). Jistí to zásuvkový jistič kdesi daleko v rozvaděči...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 06.03.2014, 13:44 »

Podle odkazovaného videa - podle toho, jak svižně nabíhá ventilátor při normálních rozbězích a při ručním postrčení - bych hodně dal na kolegu Kastnera a veškeré kontroly přívodu bych považoval za ztrátu času.

Jediné co mne napadlo při sledování videa je, že takhle časté rozběhy za sebou nutně potrápí motor tepelně. Jestli náhodou v pomocné fázi nevypíná klixon netypicky zapojený v pomocném vinutíi.
Pokud by motor nebyl příliš zatížen, mohl by frčet po postrčení i jen na pomocnou fázi přes kondenzátor (kdyby vypínal klixon zapojený v hlavním vinutí).
Odpověď by dal klešťový ampérmetr na přívodu kondenzátoru. Tam se mělo začít, jestli se nepřerušuje, nebo neskáče velikost proudu rozběhové fáze při rozběhu.
Ale spíš se s vysokou pravděpodobnos tí přikláním k vadě vinutí (a dovolil bych si říci i vadě části vinutí) pomocné fáze. Ta vada se projevuje nahodile, možná časem vyhnije, možná se objeví v servisu, dobrý servis má měřáky, kterými ji najde hned, protože ty měřáky umí používat.

Teorii o klixonu sám  moc nevěřím. Už jen proto, že klixon se dává na společnou větev obou vinutí. Jenže u Číňanů je možné vše...I prohození hlavní a pomocné fáze, když potřebují místo pravotočivého levotočivý jednofázový motor.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 06.03.2014, 14:16 »

Nechci se nikoho dotknout jo  Mrknutí jakožto obyčejného elektrikáře  tanecek a neodborníka na motory  poklona by mě zajímalo co se stane, když bude jednofázový motor často spínán při horší impedanci sítě: Nemůže tak docházet při pomalejším rozběhu, než s jakým asi počítal výrobce... k přetěžování rozběhového vinutí?  Kroutím očima

Já jen aby si to Martin Kaše nenechal opravit a za rok nebyl tam kde je dnes.  Úsměv

Jak říkám nic o motorech nevím, jen jsem někde náhodu slyšel i píva, že právě přetěžování obvykle stojí za odchodem vinutí do věčných lovišť  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 06.03.2014, 16:00 »

Teď mi ještě napadlo, jestli nemůže pro poklesy napětí při rozběhové proudové špičce být kritickou ta bubnová prodlužovačka..? Nenapadlo mi to zapojit rovnou do zásuvky (blbý přístup). Takový pokles napětí pak může oslabit pomocnou fázi, je to tak?

Píšete o špatně přístupné zásuvce takže odhaduji, že ta 25m prodlužovačka je skoro celá smotaná na bubnu. Máte za ní poměrně velký odběr a odsávání asi běží někdy i dost dlouho - prodlužovačka se vám na bubnu bude ohřívat a mohla by se i poškodit. Bývá to i v návodech k těmto prodlužovačkám, že se při větším zatížení musí celé vymotat z bubnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #17 kdy: 07.03.2014, 06:08 »

Nechci se nikoho dotknout jo  Mrknutí jakožto obyčejného elektrikáře  tanecek a neodborníka na motory  poklona by mě zajímalo co se stane, když bude jednofázový motor často spínán při horší impedanci sítě: Nemůže tak docházet při pomalejším rozběhu, než s jakým asi počítal výrobce... k přetěžování rozběhového vinutí?  Kroutím očima


Přetěžování vinutí je poměrně častou příčinou poškození motorů. Ale v tomto případě jsou to dva zcela rozdílné případy. U jednoho motoru dochází vlivem poškození vinutí někdy k rozběhu, jindy ne. Záleží na pozici rotoru. To s přetěžováním motoru nemá nic společného. Proto se dá i podle poškozeného vinutí velmi přesně identifikovat příčina poškození tj. proč došlo k poškození motoru. Ale abych se vrátil k impedanci. Už jsem uváděl příklad, kdy se k čerpadlům do vrtaných studní dává přívodní kabel 50 i více metrů a čerpadla pracují normálně. A když k tomu připočtete přívodní vedení k přípojnému místu, tak jste mnohdy i na 40 - 90 m. A přitom čerpadla jsou hned do plného záběru. tady jde skutečně o to, nejdříve zjistit poškození a pak příčinu. Je dost servisů i elektrikářů, kteří se snaží odstranit jen poškození - poruchu, ale nesnaží se najít příčinu. Jednak k tomu nemají patřičné vybavení a ani zkušenosti. Už i proto by práce na elektromotorec h měli provádět skuteční odborníci - motoráři a né pouze elektrikáři. Nic proti elektrikářům nemám, i já si jejich práce vážím, ale na druhou stranu at nechají odborné věci odborníkům. Pokud např. budete mít závadu na motoru na autě, také s tím nepůjdete ke karosáři nebo do lakovny, ale k odborníkům na motory a to nejlépe do značkového servisu. A s elektromotory je to stejné. Divil by jste se, kolik elektrikářů si ani neumí přečíst štítek a podle štítku zapojit motor. Jen slepě kopírují zapojení podle předchozího motoru. Ale to by bylo na dlouhou diskusi. Takže na závěr je potřeba nejdříve podle závady specifikovat příčinu a podle toho postupovat dále. Né se jen slepě držet "nějakých sousedských či kamarádských" rad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100