IM
« kdy: 03.03.2014, 17:33 »

U bytu v panelovém domě proběhlo navýšení z 25 A 1f. na 25 A 3f. Nový jistič je s elektroměrem propojen vodiči CY10, které se dotýkají ocel. konstrukce. Je toto provedení vyhovující nebo měl být použit kabel? Dvířka rozvaděče se otvírají čtyřhranným klíčem. Po otevření dvířek již není další kryt, jsou přístupny živé části a je možno případně připojit neměřený odběr.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.03.2014, 18:52 »

Vodiče dotýkající se konstrukce rozvaděčů SOP v paneláku.....n ormální běžný jev, neviděl bych v tom problém. Konstrukce rozvaděče je připojena na PEN.
Zaráží mě ten chybějící kryt. Ten zcela jistě musí být a originál tam vždy je.
To ho někdo zahodil?
Pokud ano, není problém nechat udělat jiný a ten do rozvaděče naisntalovat a nechat zaplombovat.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 03.03.2014, 19:51 »

Vodiče dotýkající se konstrukce rozvaděčů SOP v paneláku.....n ormální běžný jev, neviděl bych v tom problém. Konstrukce rozvaděče je připojena na PEN.
Zaráží mě ten chybějící kryt. Ten zcela jistě musí být a originál tam vždy je.
To ho někdo zahodil?
Pokud ano, není problém nechat udělat jiný a ten do rozvaděče naisntalovat a nechat zaplombovat.

Co takhle foto Úsměv
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.03.2014, 23:31 »

Chápu to správně, že řešíte společné prostory? Protože připojení z 1F na 3F musel distributorovi podepsat někdo jiný, když už je to hotové. Nebo se mýlím?
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #4 kdy: 03.03.2014, 23:38 »

Chápu to správně, že řešíte společné prostory? Protože připojení z 1F na 3F musel distributorovi podepsat někdo jiný, když už je to hotové. Nebo se mýlím?
Uvádím tam "u bytu." Nejedná se o společné prostory.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.03.2014, 07:31 »

Co takhle foto Úsměv

Já mám předložit foto?
To co popisuji, je normálním běžným stavem v 80% panelových domů.
Mě by spíš zajímalo foto kolegy Ilka. Doplnilo by text a bylo by vše naprosto jasné.
Pokud mám předložit fotografii i já, prosím o sečkání. Musím vyfotit  Mrknutí
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.03.2014, 09:37 »

V některých JOPkách v prostřední části, kde jsou elektroměry nejsou plechy ale jen křížová konstrukce pro ně, takže po otevření dveří jsou přístupné vodiče s jednoduchou izolací. Ovšem tyto rozvaděče mají na dveřích závlačky pro zaplombování, pro zabránění černého odběru, takže pokud je vše v pořádku laik by se tam neměl dostat.

Jak píší kolegové - konstrukce je nulována, dotyk vodičů s ní nevadí a chybějící krycí plech (zřejmě u jističů) nutno doplnit.
Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
IM
« Odpověď #7 kdy: 04.03.2014, 11:02 »

V některých JOPkách v prostřední části, kde jsou elektroměry nejsou plechy ale jen křížová konstrukce pro ně, takže po otevření dveří jsou přístupné vodiče s jednoduchou izolací.
Domnívám se, že krycí plechy byly odstraněny při výměně el. mech. elektroměrů za digitální. Kde je vlastně v panelovém domě hranice vlastnictví el. instalace majitele bytu? Nemám s tím zkušenosti. V RD je to jasné, poj. skříň na objektu.
Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 04.03.2014, 11:44 »

K hranici vlastnictví pouze ze zkušenosti: Pokud se provádí nějaká větší oprava nebo rekonstrukce rozvaděčů, včetně jističů před elektroměrem atd. pro jednotlivé byty platí vše družstvo. Pokud někdo mění smlouvu (zvýšení jističe) platí si vše s tím spojené sám. Kde je hranice definovaná právně nevím.
Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 04.03.2014, 12:42 »

vlastnictví přípojky se už řešilo ve vlákně:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,25792.msg195629.html#msg195629

Energetický zákon - č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví:
§ 45 Elektrická přípojka
(1) Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení a s Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy.
(4) Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.
(5) Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.
(6) Provozovatel distribuční soustavy je povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá.
(7) Při připojení odběrného zařízení pomocí smyčky se nejedná o přípojku.


Pravidla provozování distribuční soustavy
E.ON, Distribuce, a.s.,  r. 2009, Tato pravidla schválil Energetický regulační úřad (ERÚ) s účinností od 17. 3. 2009.


3.6.4 Odběrné místo
Odběrným elektrickým zařízením odběratele (dále jen “odběrné zařízení”) je veškeré elektrické zařízení odběratele pro konečnou spotřebu elektřiny, připojené k DS buď přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictví m společné domovní instalace.

Způsoby připojení odběratele k DS jsou podrobně uvedeny v Příloze 6 PPDS.

3.6.5 Hranice vlastnictví
Vlastnictví zařízení bude v případě potřeby zaznamenáno v písemné smlouvě mezi PDS a uživatelem. Neexistuje-li mezi smluvními stranami zvláštní smlouva, která stanoví jinak, je vlastník povinen zajistit výstavbu, uvedení do provozu, řízení, provoz a údržbu svého zařízení.


PŘÍLOHA 6 PPDS: STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ:

3.2 ZAČÁTEK ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK

Odbočením od venkovního vedení ( jakékoliv konstrukce) se rozumí, že vodiče hlavního venkovního vedení jsou součástí zařízení PDS. Svorka (jakéhokoliv provedení) je již součástí přípojky.  Odbočný podpěrný bod (byť by byl zřizován současně s přípojkou ) je součástí rozvodného zařízení PDS.

Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 04.03.2014, 12:47 »

Požadavek je IP20 po otevření dveří, přičemž vodiče s pracovní izolací tam nemají co dělat. Natažení jističe může provádět osoba bez eltech kvalifikace. Původní kryt musel někdo zdemontovat.
Jak již bylo uvedeno, dotyk této izolace s hmotou spojenou s PE nevadí, nesmí tam ale být tlak.
Zaznamenáno

Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 04.03.2014, 13:26 »

Chtělo by to vidět fotky......... ...........
Je tu ta možnost?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 04.03.2014, 14:49 »

Vlastnictví elektroměrovéh o rozvaděče pro více odběrných míst by mělo být už z principu majitele domu. Úhrada nákladů na úpravy pro byt by měly být v režimu "platí ten, kdo vyvolal náklady". Vlastnictví bytu začíná kabelem na výstupních svorkách.

V některých JOPkách v prostřední části, kde jsou elektroměry nejsou plechy ale jen křížová konstrukce pro ně, takže po otevření dveří jsou přístupné vodiče s jednoduchou izolací. Ovšem tyto rozvaděče mají na dveřích závlačky pro zaplombování, pro zabránění černého odběru, takže pokud je vše v pořádku laik by se tam neměl dostat.
I v těchto případech je tam zámek na čtyřhran a plomba může být stržená, takže požadavek na přístupnost je splněn. Dveře pro jističovou část mají sice taky čtyřhran, ale nemusel by tam být.

Stávající dotaz bych ještě rozšířil o další hledisko:

Jak ověřujete při navýšení rezervovaného příkonu bytu dimenzi hlavního domovního vedení? Klasická situace je ta, že revizi společných prostor nebo dokumentaci nemáte k dispozici a při požadavku na dodatečné předložení/provedení neuspějete, protože to nikdo nechce zaplatit.


Zaznamenáno
IM
« Odpověď #13 kdy: 04.03.2014, 20:38 »

Chtělo by to vidět fotky......... ...........
Je tu ta možnost?
Fotka el. měr. rozvaděče po otevření dveří. Jističe před el. měry jsou dole, mimo záběr.
Distributor má předtištěnou smlouvu a uvádí (zkráceno):
Zařízení žadatele začíná HDV, směrem od jistících prvků v přípojkové skříni k el. měr. rozvaděči. Neřeší, že byty jsou družstevní, takže např. el. měr rozvaděč nemůže být žadatele, už proto, že jsou z něho napojeny 2 byty. Ještě připomínám, že se jedná o panelový dům, cca 6 pater, v části se spol. vchodem vždy 2 byty na patře.


* IMG153.jpg (352.48 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 388 krát.)
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.