Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Obsahuje ČSN 33 2000-5-51ed.3 chybu v požadavku na BE2N1?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Obsahuje ČSN 33 2000-5-51ed.3 chybu v požadavku na BE2N1?  (Přečteno 5320 krát)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 26.02.2014, 17:20 »

Nějak se mi nezdály požadavky v protokolu VV, tak jsem to porovnal zpětně. Že by překlep?


5-51 červenec 1996:
  Elektrické stroje a přístroje musí mít krytí alespoň IP4X.
5-51 duben 2000:
  Elektrické stroje a přístroje musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP4X.
5-51ed.2:
  Elektrické stroje a přístroje musí mít ochranu krytem alespoň IP43.
5-51ed3.:
  Elektrické stroje musí mít ochranu krytem alespoň IPX4 v místech s hromaděním prachu alespoň IPX5.

Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.02.2014, 18:17 »

Je to chyba. Někdy v roce 2012 jsem na toto upozorňoval autory na inelu. Tehdy jsem jim napsal "Dále je stále chyba v ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (už byla ve vydání v roce 2006 - u ed.2 na str. 47) v tabulce na str. 43 pro BE2N1 - je stále uvedeno „Elektrické stroje musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IPX4, v místech s hromaděním prachu IPX5“. Správně by mělo být uvedeno přece IP4X a IP5X !"
E-mail s odpovědí se mi nechce v archívu hledat, ale bylo mi sděleno, že se provede oprava při nebližším vydání....
Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B