Žela
« kdy: 22.02.2014, 11:22 »

Procházím stavební bazar a naleznu tohle?
K čemu to mohlo sloužit?
Že by kabel na 400V někdo používal na 230V?


* phoca_thumb_l_088a.jpg (45.02 KB, 640x480 - prohlédnuto 5832 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2014, 12:39 »

Zřejmě někdo potřeboval "prodloužit" a měl jen prodlužovák na 400V.
Tak si vyrobil tuto přechodku.
Zřejmě to bude mít i opačný protikus - vidlici 400V a zásuvku 230V.
Typický homo - domo bastl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 22.02.2014, 13:30 »

Toto "udělátko" se používá hodně na stavbách.....N arážím na to někdy při revizích, ale je to soukromníků ,  nespadá to pod stavbu ......a její zařízení....
Soukromník si ji schová a za chvíli zase vytáhne! zle
Třeba má pracovník svářečku (inventor) v dílně a tam má zásuvku (ze silnějším jističem)
tak ji používá v dílně...jak vyjede na stavbu, má takové udělátko pro připojení na zásuvky 230V ,  ta ji nějak utáhne ....na menší proudové zatížení...

Je to tak dát někomu po h.bě!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající


« Odpověď #3 kdy: 22.02.2014, 14:03 »

Tohle jsem viděl u karavanistů  v kempech. Já to měl u půjčeného přívěsu. Některé přívěsy mají na sobě 400V vidlici sice netuším proč protože fyzicky je v přívěsu 1F instalace pro řízení nabíjení trakčních baterek. JInak v přívěsu je vše na 12 V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mirek
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.02.2014, 14:13 »

Stavební buňka má připojení na tuto vidlici.
Takže se použije prodlužovák na 230V na konec se dá tohle pro připojení do zásuvky na buňce. Rozvody v buňce jsou jednofázové.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
kokeš jiří
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.02.2014, 14:50 »

Prosim, nekamenujte mne. Taky takovou přechodku mám. Fáze propojené navzájem. Používám ji v jednom jediném okamžiku: dům je bez napětí, ve sklepě běží 1F centrála.. takže přechodka poslouží. Pochopitelně, od veřejné sítě je vše odpojeno. Vím, že pro elektrikáře se jedná skoro o smrtelný hřích..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek_CB
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #6 kdy: 22.02.2014, 18:04 »

Takovouhle redukci jsem si vyrobil pro svářečku kde je přepínač 230-400. Při práci kde nebylo 400V jsem přepnul na 230 a zastrčil tuhle redukci abych nemusel měnit vidlici.
Dnes již mám invertor tak se to již nepoužívá. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 22.02.2014, 19:47 »

A je toto řešení něco proti něčemu? Kdyby to bylo obráceně (400V/250V),  tak to je jiná.

Např. u pojízdných RTG jsou často přívody opatřeny průmyslovými vidlicemi 250V/16A typ 148M2.
A když na příslušném pracovišti nejsou tyto zásuvky k dispozici, a v rámci záruky je problematické vidlice vyměnit, tak špitální dráteníci vyrobí redukci za pomocí nástrčky na obrázku a není co řešit.
Jestliže jsou vodiče správně zapojené, tak v tom nevidím problém.
Jestliže zde ovšem nechceme rozvinout akademickou debatu o výrobcích, ES Prohlášeních, označení CE a pod.


* IS1632.jpg (83.57 KB, 955x588 - prohlédnuto 1263 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 22.02.2014, 20:51 »

TO:Novák
Kolego tady je to obráceně...... z 230 V na 400V zástrčku....
To je nedorozumění ! tanecek
Tady je redukce z 230V na 400V vidlici !

RTG je z 230V na 230V ... tj, fity-fifty..... Škleb Škleb Škleb Tam není co řešit, vše podle předpisů!! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.02.2014, 21:08 »

Na obrázku je spojovací zásuvka, nikoli zástrčka. V tom je rozdíl. Nevidím žádné nebezpečí v tom, že v pětižilové šnůře tři použiji. Taková redukce šetří čas hlavně na venkově, kde jsou některé instalace ještě z doby vzniku naší elektrotechnik y. Moje redukce nikomu nepůjčuji. Mnohdy vidím věci, které fotografuji a někdy pošlu do hrobaře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.02.2014, 21:19 »

Tohle jsem viděl u karavanistů  v kempech. Já to měl u půjčeného přívěsu. Některé přívěsy mají na sobě 400V vidlici sice netuším proč protože fyzicky je v přívěsu 1F instalace pro řízení nabíjení trakčních baterek. JInak v přívěsu je vše na 12 V
A není to náhodou průmyslová 2P+E? Na karavanech i karavanových stáních se montují tyto, jsou modré, pokud tam byla standartní červená 3 fázová, byl to bastl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 23.02.2014, 10:18 »

Když to Žela koupil na stavebním bazaru, tak tipuji, že zedníci měli nějakou mobilní rozvodnici s dlouhým třífázovám pětižilovým kabelem, opatřeným vidlicí 5P 32A. Když ale přijeli někam, kde byly k dispozici pouze jednofázové zásuvky 230V, tak nezbylo nic jiného, než alespoň takto se do nějaké elektriky připojit. Míchačky holt měly smůlu, ale  rozvodnice tak sloužila jako taková "větší rozdvojka" pro jednofázové nářadí + osvětlení.
Pokud byla redukce zapojena správně a kabel dostatečně zajištěn proti vytržení, nevidím důvod, proč by někdo za to měl dostat po hubě.  Úsměv
Spíše by mohlo být zajímavé, proč to někdo prodává. Připadá mi to, že někdo vyčóroval stavební buňku a nyní pře/rozprodává svůj lup.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #12 kdy: 23.02.2014, 13:10 »

Vím, že pro elektrikáře se jedná skoro o smrtelný hřích..

Častá domněnka, že pro elektrikáře. Omyl. To je smůla pro uživatele. Takový bastl nezabije elektrikáře, ten ví jak s takovým zařízením bezpečně zacházet. Ale člověk neznalý technických podrobností se může svobodně, demokraticky, necenzurovaně "domnívat" a pokud mu to způsobí úraz je problém.

Tedy takové zlepšováky neděláme proto, že se to nelíbí elektrikářům nebo předpisům, ale proto, že to bez dozoru autora zbastlenosti může někoho zabít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 23.02.2014, 17:49 »

Prosim, nekamenujte mne. Taky takovou přechodku mám. Fáze propojené navzájem. Používám ji v jednom jediném okamžiku: dům je bez napětí, ve sklepě běží 1F centrála.. takže přechodka poslouží. Pochopitelně, od veřejné sítě je vše odpojeno. Vím, že pro elektrikáře se jedná skoro o smrtelný hřích..
Jak? Opravdu při použití takového přípravku odpojujete i střední vodič N?
A máte vlastní uzemnění, nebo využíváte pouze přívod PE/PEN rozvodné sítě?
Napájet pevný rozvod nebo jeho část z alternativního zdroje s sebou někdy přináší podstatně větší nebezpečí, než si mnozí uvědomují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající


« Odpověď #14 kdy: 23.02.2014, 18:24 »

A není to náhodou průmyslová 2P+E? Na karavanech i karavanových stáních se montují tyto, jsou modré, pokud tam byla standartní červená 3 fázová, byl to bastl.
JJ modrá byla teď jsme nad tím více popřemýšlel a vybavilo se mi to. Barvu jsem neřešil jen provedení Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mirek
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.02.2014, 19:51 »

A je toto řešení něco proti něčemu?
Obávám se, že je proti normě na pohyblivé přívody, ale ta se  ovšem v praxi nedá vůbec použít pro svou zmatenost  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.02.2014, 08:34 »

Redukce s jednofázovou vidlicí a motorovou zásuvkou se používala ke svářecím trafům JS 90F a JS90FN (Elektrokov Znojmo) a některým typům RTB (MEZ Brumov-Bylnice) při provozu na 220 - 230V.  Na trafech bylo nutné nastavit přepínače do správných poloh, u JS 90F(N) nehrozilo při provozu na 400V a nastavení provozu 230V poškození, u typů RTB toto nebylo ošetřeno dostatečně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
janhercik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.02.2014, 17:01 »

Přesně takovou přechodku mám v balení no name svářečky (dostal jsem, zakoupeno v roce 2008 v nějakém HM). Svářečka má pohyblivý přívod s koncovkou 5P 16A, na svářečce je zaaretovaný přepínač na napájení 400/230 V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proud opět zabíjel!
 Na golfovém hřiští u Benešova zahynul muž po zásahu bleskem
 Jak dalece radit laikům?
 Co s probíjející pračkou?
 Vy by ste sa odvážili na niečom takom pracovať?
 Nemáte bližší info o hořlavých rozbočkách NOELL?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Podívejte se na dítě a mlýnek na maso!
 Co říkáte na vrut v rozvodnici mezi jističi?
 Co vy na horiace zásuvky?
 Jaké jsou časté nešvary kutilů?
 Už jste četli jak chtěl zloděj ukrást kabel pod napětím?
 Jsou ještě běžní podobní odborníci?
 Jak zformulovat upozornění na nevyhovující stav elektroinstalace?
 Lze ještě dnes legálně zrealizovat plot pod napětím 22kV?
 Už jste viděli sekačku trávy na 380 pardon 400 voltů ?
 Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
 Čo poviete na neznámý kabel v zemi?
 Co byste poradili městu Domažlice nebo i dalším městům?
 Také si myslíte, že postel pacientky zřejmě zapálila zářivka spadlá ze stropu?
 Není neetické uvádět v knize záběry na obličeje mrtvých?
 Dění ve Strašicích - považujete hypotézu vědce Ivana Cimbolince za důvěryhodnou?
 Je možné mít po zásahu el. proudem popáleniny 3. stupně a přežít?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jak dnes opilec přidal práci všem a za naše peníze ...
 Tragédie z Kambodže - stálo to slavností osvětlení za to?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Kolik podobných vánočních případů nás ještě čeká?
 Ukázka práce elektrotopenáře! Jak je tohle možné?
 Chcete být elektrikářem za tři hodiny?
 Znáte technologii přenosu TV signálu 230V?
 Môže takto v dnešnej dobe vyzerať bytový rozvádzač?
 Přečo nechajú elektrikári po sebe takéto zverstvá?
 Sousedova otázka: Nejde mi zásuvka ve sklepě, můžeš se mi na to podívat?
 Víte jak po "zednicku" opravit svoje elektrické nářadí?
 Hrobař měl dovolenou, že "rybáře" nevaroval?
 Dalo by se elektricky bojovat proti španělským slimákům?
 Copak byste řekli fasádníkům na taková připojení v krabicích vy?
 Máte zajímavé zkušenosti při práci s elektřinou?
 HROBAŘ: Vratký závěšák nebyl ani pro holuby
 Máte někdo zkušenosti s vyháněním krtka elektřinou?
 Nekoupíte si taky tento stavební rozváděč?
 HROBAŘ: Letovaná nožová pojistka
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Je tato redukce homologovaná?
 Chybí nám podobná varování v elektrotechnice?
 Máte svého anděla strážného?
 Máte něco proti zásuvkám 230V ve vozidle?
 Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
 Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
 Je kabel obtočený okolo hromosvodu dobrá volba?
 Už jste viděli žárovku jako projektil?
 Co se asi mohlo stát dnes v Plzni?
 Krást pod napětím nic moc!
 Lidé stále častěji riskují zásah elektrickým proudem. Energetici varují kutily, firmy, zloděje i děti před podceňováním nebezpečí.
 Víte, kdo vyrábí krytí IP igelitka?
 Jak okomentujete tento přívod v zemi vedle okapu?
 Je na těchto fotkách něco divného?
 Nahlásili byste rozpojený svod hromosvodu?
 Krádeže oleje z transformátorů objasněny
 Musí mít elektrikář lékařské vzdělání se zaměřením na ortopedii?
 Musí osoba s odbornou kvalifikací zasáhnout a zajistit odvrácení nebezpečí?
 Hrobař: Stavební rozvaděč vzor "cedník" ...
 Může být hromosvod využit i jako "elektrické křeslo"?
 IKEA je fajn, ale nepřehání to se záměnou L a uzemněním?
 CO říkáte tomuto "měniči" z 380V na 220V?
 Jak je možné, že se 7 roků nepřišlo na černý odběr z veřejného osvětlení?
 Víte, jak nepřipojovat míchačku?
 Kolik porušení norem je vidět od prvního pohledu?
 Čím nahradit jistič, či pojistku?
 Komu se ukradená měď kabelů vyplácí?
 Zachytil by se muž, pokud by byl tehdy kabel už v chráničce?
 Má existovat nějaká prevence a represe neodborných zapojení?
 Je opravdu topenář je víc, než huťák?
 Pomůžete nám vytvořit seznam objektů, které nejsou podle u nás platných norem?
 Kolik najdete chyb na tomto exempláři zkušební svorky?
 Šlo o lajdáctví nebo pokus o vraždu?
 Máte představu o počtech smrtelných úrazů způsobených elektřinou?
 O tom jak mohou kabely v Blance zkratovat ...
 Co se stane, když do klasické WAGO dáte slaněný vodič?
 Jak snadno může vzniknout požár, ve starších instalacích?
 Může podobná reportáž otevřít oči laikům?
 Co vše hrozí při "lovu" žížal elektřinou?
 Myslíte si, že se dalo zabránit úmrtí pracovníka v míchárně barev?
 Jak revidovat osvětlení fasády?
 Jak se vám líbí dvoulinky na fasádě?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Jak (ne)zhotovit elektroinstalaci ve sklepě?
 Zažili jste také úraz při manipulaci nožovými pojistkami?
 Kde najít vypínecí charkteristiku k této proklemované pojistce?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Zažili jste úraz v souvisosti se zkoušečkou Z10?
 Špatně provedená elektroinstalace?
 Může být instalace koaxiálních kabelů na střeše blízko hromosvodu?
 Kdepak soudruzi z Trstené (SK) udělali chybu?
 Jak byste dnes zabránili požáru od zapomenuté zapojené žehličky vy?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Co dodat k vraždící zbrani z UPSky?
 Víte, kde všude vám může hrozit nebezpečí, ohledně úrazu el. proudem?
 Jak ochránit spotřebitele při špatném umístění teplometu?
 Nejsou neuklizené prostory, které navštěvujete, možnou příčinou rozšíření požáru?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 ČEZ diskriminoval Romy. Nenechal je krást proud?
 Setkáváte se ve své praxi s opravenými pojistkami?
 Jak se vám líbí mé opravy pojistek?
 Znáte hrobařovu speciální zásuvku do sítě TN-C?
 HROBAŘ: Zatéká vám pod střechu?
 Jak se hospodský inspiroval v Orientu
 HROBAŘ: Pozor na spojování šňůr!
 HROBAŘ: Jak drhli len a podpálili stodolu
 Víte, jak ukládá žluto/zelený vodič Anglický Resort?
 Co říkáte na malý podzimní testík elektrikáře?
 Posílám fotku rozvaděče, na který mám udělat RZ. Lze vůbec udělat?
 HROBAŘ: Desetiletý kluk a úraz od uzemnění
 HROBAŘ: Tři číšníci
 HROBAŘ: Rozkaz k zapnutí
 Co vede lidi k vyřazovaní jistících prvků z obvodu?
 HROBAŘ: Zmýlená platí!
 HROBAŘ: Úraz kominíka
 Jak se vám líbí zajímavě pojatej okruhák?
 KURIOZITY: Zedníkova ochrana svítidla zábranou
 HROBAŘ: Neprošlo to!
  HROBAŘ: Co je to vpravo a co vlevo?
 HROBAŘ: Stavební zámečníci jako akrobaté
 HROBAŘ: Oprávněné podezření
 HROBAŘ: Požár dřevěné rozvodnice v kravíně
 HROBAŘ: Nespoléhejte na svou paměť
 HROBAŘ: Úraz v tunelu
 HROBAŘ: Úraz v měnírně
 HROBAŘ: Hrdinství pod vlivem alkoholu
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 HROBAŘ: Školáci na chmelu
 HROBAŘ: Elektrický transportér
 Mohl bych poprosit o odbornou radu při psaní scénáře?
 Co vše je na této koncovce pohyblivého přívodu špatně?
 HROBAŘ: Zmařená svatba
 Jak zhodnotíte uložení vedení v této novostavbě v Rosicích?
 To, co Panthenol už určitě nezachrání
 Test připojené základní desky pc natvrdo k síti 230V
 HROBAŘ: Jistič jako vypínač
 Jak může dopadnout rybář za bouřky?
 HROBAŘ: Sekl do kabelu
 Je možné, že kogenerační jednotka přímo generuje vysoké napětí?
 HROBAŘ: Každý nemá stejné štěstí
 HROBAŘ: Smutné Vánoce
 HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
 Nemělo by být nepoužití proudového chrániče trestným činem?
 HROBAŘ: Nechtěl si zadat
 Co zavinilo smrt zkušeného vedoucího inženýra zkušebny?
 Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný?
 Víte, jak může být osudová absence jednoho vodiče v zásuvce?
 Proč musel hostinský strhnout z postiženého hořící oblek?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Proč je dobré kontrolovat uzemnění spotřebičů?
 Proč není dobrý v pračce místo vody a prášku na praní technický benzín?
  HROBAŘ: Zákonitost série tří
 Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
 HROBAŘ: Úraz v pivním sklepě
 HROBAŘ: Svítidlo na pracovním stroji
 HROBAŘ: Neopatrnost + zbrklost = dva úrazy
 HROBAŘ: Rosa v trávě a smrt děvčátka
 Jak byste klasifikovali antény a rozhlas umístěný na jímači hromosvodu?
 Jak nezvyklá prodlužka zachránila životy několika rodin ...
 Proč se lidi zabijou s telefonem ve vaně?
 Čtyři muži se schovali v bouřce pod strom, dopadli tragicky
 Jaké znáte elektrotechnické mýty?
 Jak prochází periodickou revizí zařízení neschopné bezpečného provozu?
 #EH: Jak se nevyplácí internet na hromosvodu
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 Místo pojistky hřebík?
 Soustružníkova pojistka.
 Také si v zahraničí (nejen tam) všímáte práce kolegů?
 Jaké max. napětí uvažujete na sekundáru zdroje označeného SELV?
 Jsou opravdu všichni majitelé RD odpovědní za své elektroinstalace?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 24 dotazů.