Autor Téma: Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?  (Přečteno 10428 krát)
Petr Vavříček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.02.2014, 12:24 »

Potřebuji vyvést paralelní ovládání vrat z ovládací skříňky, která je umístěna u vrat, na kabinu vzdálenou cca 350m. Vrata má ovládat obsluha kabiny s tím, že je bude otevírat a zavírat podle potřeby. Monitoring vrat z kabiny je vyřešen pomocí kamerového systému.  Ovládací obvody vrat jsou na 230V. Můj dotaz tedy je. Projeví se délka vedení (resp. úbytek napětí na něm) nějak výrazně na relátkách, která budou tlačítky z kabiny ovládána?
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.02.2014, 12:55 »

To je poměrně jednoduchý výpočet, když budete znát. Spíš bych měl strach, že si to při té délce naindukovaným napětím bude žít svým vlastním životem.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #2 kdy: 11.02.2014, 13:08 »

Tak tak, úbytek napětí nemusí být hlavní problém. Nedávno jsem řešil něco podobného - zkuste se inspirovat zde:

Téma: Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelné m stavu?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26421.0.html

Téma: Jaká může být maximální délka kabelu digitálního vstupu PLC?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27696.0.html

článek
http://elektrika.cz/data/clanky/dios010125/view?searchterm=samobuzení

Zaznamenáno
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.02.2014, 13:23 »

Kdysi jsme tento problém řešili u ovládání z vrátnice a pomohlo řešení, které je obsaženo v článku kol. Doležala (poslední odkaz kol. Havliše),  tedy ovládačka v DC.


* 1.jpg (14 KB, 582x65 - prohlédnuto 628 krát.)
Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.02.2014, 13:31 »

Při dané problematice je problém s kapacitou kabelu, která způsobí to, že log 1 sice bude mít 230V, ale log 0 může mít klidně 100V, pokud trváte na použití AC napětí použijte napěťové relé, u kterého budete moci volně nastavit hodnotu log 0 klidně i do 150V, další věc je to, že k cívce relé připojte paralelně žárovku, aby byl kabel zatížen a kapacitní jev se potlačil. Pak by asi neměl být problém.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #5 kdy: 11.02.2014, 13:36 »

Ještě třeba z téhle strany. Například kabel JQTQ n x 0,8 by mohl být použitelný a má odpor žíly 36 Ohm/km. Vašich 350 m (tam i zpět 700) pak znamená asi 25 Ohm. Pro "malé" relé 24 V DC si cívka může brát 20-30 mA, úbytek by tedy mohl být od asi 0,5 V. To ovšem pro jedno malinké relé - pro stykač klidně i řádově více.
Já bych řekl, že by to fungovat mohlo. Podpořím to údajem z katalogu Simatic S7, kde  Siemens obvykle připouští maximální délku vstupu/výstupu PLC AC i DC do 600 m nestíněným kabelem. Ale - žití strom se zelená a pokud máte na místě mimořádné podmínky, může dojít k problémům nastíněným výše.
A rozhodně pozor na jištění a vypnutí při zkratu (je třeba dodržet vypínací časy pro tento dlouhý kabel).
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 11.02.2014, 13:46 »

...
A rozhodně pozor na jištění a vypnutí při zkratu (je třeba dodržet vypínací časy pro tento dlouhý kabel).
Touto cestou bych rozhodně nešel...
Doporučoval bych DC ovládání malým napětím, jak již bylo uvedeno
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #7 kdy: 11.02.2014, 13:52 »

...Touto cestou bych rozhodně nešel...

Já taky ne. Nicméně neznáme okrajové podmínky. Byla to jen obecná poznámka.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí na vedení k as. motoru pří jeho startu?
 Jak se vypořádáváte s úbytky napětí vy?
 Jak výpočítat úbytek napětí na diodě?
 Vyhoví úbytek 7% u vyvedení výkonu do DT?
 Jak se spočítá úbytek napětí v jednofázové soustavě?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 jak spočítat ztráty v kabelu 3x240 zem vzduch ?
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 24 dotazů.