Ondře Pecka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.02.2014, 18:28 »

Mám motor 5.5kW, který má na štítku trojúhelník 380V.
Zde na fóru sem si našel, že pokud takový motor má šest vývodů, lze jej zapojit i do hvězdy (pouze na rozběh).
Můj problém je v tom, že při zapojení na trojúhelník vyhazuje jistič a při zapojení hvězda motor vrčí a jenom pomalu se otáčí (jako by ho něco brzdilo),  ale občas se stane, že se po několikátém zapnutí a vypnutí roztočí.
Je to dáno konstrukcí motoru a prostě fungovat na rozběh na hvězdu nebude, nebo je chyba někde jinde?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.02.2014, 22:16 »

Je motor v pořádku?
- mají všechna 3 vinutí podobný odpor?
- jaký mají vinutí izolační stav mezi sebou a proti zemi (kostře)?
To chování tak trochu naznačuje, že by mohl být zkrat mezi vinutími nebo jedno vinutí přerušené...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #2 kdy: 04.02.2014, 04:51 »

Chtělo by to doplnit údaje. Jaký jistič vyhazuje?? 32A / B ? Nebo jiný? A nebyl by k dispozici štítek se všemi údaji? Možných závad se nabízí hned několik. Vadné vinutí, přeházené vývody, slabé jištění apod. Před časem byl tady podobný dotaz. Nejlepší by bylo motor odvézt do odborného servisu k proměření případně k zjištění závady a pokud by to bylo nutné, tak i opravě.
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.02.2014, 06:24 »

Pokud je na štítku pouze trojúhelník 380V, tak ho do hvězdy nezapojíte, pokud čistě náhodou nemáte k dispozici fázové napětí 380V.  Mrknutí A takto velký motor, v běžné domovní instalaci, budete do trojúhelníku dost těžko spouštět kvůli záběrným proudům.
Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.02.2014, 07:25 »

Pokud to bude možné, zkuste nafotit štítek motoru, z něho by mohlo být patrné více. Nedávno jsem se setkal s dvouotáčkovým motorem a měl také šest drátů, vypadal úplně standardně a jako nezasvěcený jsem byl také přesvědčen, že to je normální "asynchronňák",  ale když jsem pak kouknul na štítek tak mi to bylo jasné.

Jinak pokud se jedná o klasický motor tak 5,5kW bude mít proud asi cca 10A. (P=3*Uf*I*cos(fi)) cos(fi) cca 0,8. Motor si bere cca 5-8x In, takže potom by to bylo 80A D a 23A Y. Tu hvězdu by ještě jistič mohl udržet, ale na trojúhelník to asi nepojede aspoň při standardním domovním jističi 25A.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.02.2014, 09:00 »

Pokud je na štítku pouze trojúhelník 380V, tak ho do hvězdy nezapojíte, pokud čistě náhodou nemáte k dispozici fázové napětí 380V.  Mrknutí A takto velký motor, v běžné domovní instalaci, budete do trojúhelníku dost těžko spouštět kvůli záběrným proudům.

Jak jste na to přišel?. Většina starších motorů určených pro rozběh přepínáním Y/D je označena D 380V. Jediný možný problém by byl, pokud by někdo, např. při převíjení, provedl propojení vývodů ve vinutí a vyvedl na svorkovnici pouze tři vodiče. Právě při zapojení tohoto motoru do Y máte při síťovém napětí 220/380V (nyní 230/400V) snížený příkon, tudíž také výrazně menší záběrový proud. Přepnutím do D získáte plný výkon motoru.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.02.2014, 09:58 »

Chtělo by to znát též historii motoru.
Je možné, že byl v minulosti převinut,nikdo neví jak.
V těžkém strojírenství se používala např. síť 3x 500V.
Pokud nebyl přeražen štítek je výsledek bádání nejistý.
Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #7 kdy: 05.02.2014, 05:03 »

Jak jste na to přišel?. Většina starších motorů určených pro rozběh přepínáním Y/D je označena D 380V.

Nemohu zcela s vámi souhlasit. Setkal jsem se s motory hlavně staršími, které při zapojení do Y se nerozběhli. A na štítku bylo D 380. Takže né všechny motory jdou zapojovat do kombinace Y/D.
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.02.2014, 08:41 »


 Vždyť já také píši většina a nikoliv všechny.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 05.02.2014, 10:35 »

Mám motor 5.5kW, který má na štítku trojúhelník 380V.
Zde na fóru sem si našel, že pokud takový motor má šest vývodů, lze jej zapojit i do hvězdy (pouze na rozběh).
Můj problém je v tom, že při zapojení na trojúhelník vyhazuje jistič a při zapojení hvězda motor vrčí a jenom pomalu se otáčí (jako by ho něco brzdilo),  ale občas se stane, že se po několikátém zapnutí a vypnutí roztočí.
Je to dáno konstrukcí motoru a prostě fungovat na rozběh na hvězdu nebude, nebo je chyba někde jinde?
Klidně bych to viděl i tak, že při pokusu připojit motor na síť do trojúhelníka jste si vyrazil jistič, ten jste pak nahodil ale někde jste si vyhodil ještě asi pojistku nebo jinak přišel o jednu fázi a při pokusech do hvězdy se vám motor chová, tak jak jste popsal.Tak se chová, když jde jen na 2 fáze. Úsměv
Zaznamenáno