Jan 56
« kdy: 28.12.2013, 23:46 »

.
V obýváku nám zlobí zásuvka. Vždy když do ní zapojím žehličku, tak žehlička probijí někdy i nehřeje. V jiných zásuvkách neprobijí a normálně hřeje.  Zkusil jsem odmontovat kryt, ale netuším co dál.


* PC280209.jpg (242.55 KB, 2816x2112 - prohlédnuto 3058 krát.)

* PC280213.jpg (260.33 KB, 2816x2112 - prohlédnuto 4056 krát.)

* PC280214.jpg (234.35 KB, 2816x2112 - prohlédnuto 2868 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.12.2013, 23:50 »

.
V obýváku nám zlobí zásuvka. Vždy když do ní zapojím žehličku, tak žehlička probijí někdy i nehřeje. V jiných zásuvkách neprobijí a normálně hřeje.  Zkusil jsem odmontovat kryt, ale netuším co dál.

Pokud opravdu netušíte co dál, pak opravdu zavolejte elektrikáře. Dohledávat přerušený PEN je většinou nad možnosti neodborníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.12.2013, 00:03 »

Tak tohle je hustý... Volal bych elektrikáře co nejdříve.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.12.2013, 00:11 »

Na rovinu: z toho, co vykouklo zpod krytu Vaší zásuvky, mě obchází hrůza. Kromě toho opáleného Al vodiče především ty zvonkové dráty a telefonní kabel (nebo co to je) s fastonem na konci. Jestli je váš dotaz vážně míněný a záleží vám na bezpečnosti sebe sama i Vaší rodiny, zavolejte včas elektrikáře.



Moderátor: Velké V zde určitě není na místě! Vy toho člověka znáte, že si ho tolik vážíte? Nebo si vážíte celého světa? Pak není důvodu psát velké V!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.12.2013, 00:25 »



Možná by nebylo od věci zvážit přivolání Policie ČR.
To, co je na těch fotkách za starých časů zvládlo "pár po držce".
Dnes se za taková zvěrstva odsuzuje.
Možná ta Policie by měla přijít dřív, než elektrikář aby zajistila stopy.
Samozřejmě otisky všech zůčastněných.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.12.2013, 00:31 »


Možná by nebylo od věci zvážit přivolání Policie ČR.
...

Byl jsi rychlejší, ale napadlo mě to také!
Autor takové prasárny by měl být potrestán včas, než jeho dílo někomu ublíží!

Jinak doporučuji páčku jističe dát dolů!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.12.2013, 00:36 »

V zásuvke drôtiky v národných farbách  Šok
Dôkladná a celková kontrola je naozaj potrebná.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.12.2013, 00:58 »

Kolegové, já bych toto neřešil. Zásuvka není , ,vyfocena,,  hned jak byla otevřena...
Levý kompletační šroubek je , ,čestvě utržen,,  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 29.12.2013, 01:00 »

Kolegové, já bych toto neřešil. Zásuvka není , ,vyfocena,,  hned jak byla otevřena...
Levý kompletační šroubek je , ,čestvě utržen,,  


Pravda. Takže šméčko!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #9 kdy: 29.12.2013, 08:17 »

Připadá mi, že u vodiče s vyhořelou izolací prosvítá zelená a šroubek je evidentně povolený.
Je to na průser o Vánocích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 29.12.2013, 08:52 »

Dost jste mě kolegové dostali s tou Policií ?  ajoooo
Ta je ráda že dýchá ! Ne aby řešila elektrikáře! Zlej

Tak zapojený na 230V "zvonkáč" jsem viděl i po našem kolegovi ,  nyní  je RT elektro E1B !! tanecek  Není to doména jen fušerů!

Může být i povolen PEN vodič někde před zásuvkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Roman Reinisch
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.12.2013, 09:13 »

Musím uznat, že sám si dokážu představit hodně, ale tohle....

Tohle je podle všeho "univerzální zásuvka" coby produkt hodně bujné fantazie. Její "vývojář" zřejmě myslel hodně daleko do budoucna - zřejmě na zapojení telefonu, spotřebičů, amatérského rádia a elektrickým vrátným se zvonkem dohromady.

Správné zapojení zásuvky když to přeženu dokáže i laik s určitými znalostmi a zkušenostmi. A proč je tady v téhle fáze na kolíku? Z fotek není vše až tak patrné, ale je spíš zvláštní, že fáze není rovnou na všech výstupech zásuvky. Ohořelá izolace jen dokládá pořádný průser.

Zásuvka je (snad) zřejmě poslední v řadě okruhu, tedy to "nejlepší na konec" když píšete, že v ostatních zásuvkách problém není. Otázkou je co to je za ostatní vodiče v zásuvce a odkud jsou přivedeny.
Rozhodně bych volal ihned někoho z odobrníků, tohle je otázka života - úraz, požár. Jak píše pan J. Schwarz do doby příchodu elektrikáře v každém případě deaktivovat okruh jističem.

V téhle zásuvce celkem pochopitelně nehřeje žehlička, zato zásuvka hřeje dostatečně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 29.12.2013, 11:17 »

Toto je celkem typický příklad lidové tvořivosti. Už jsem viděl i horší věci.
Paradoxně za tento stav částečně mohou i elektrikáři - někdo potřebuje něco připojit, dodělat zásuvku atd. a elektrikář tvrdí že to nejde, že se se to musí vysekat od rozvaděče, natáhnout nový kabel ...  podivej
Majitele obchází mrákoty a začne se poptávat i jinde, jestli by to nešlo i nějak jinak ...  ??
A pak přijde "šikovný kamarád",  který v tom nevidí problém, velmi jednoduše a nekomplikovaně, z materiálu "co dům dal" to nějak zbastlí ...   Zlej
A všichni jsou spokojení, vždyť to přece funguje, tak co ...  angel

Policii bych do toho ovšem netahal, i když by to asi byl trestný čin obecného ohrožení.
Policie by se s tímto stejně zřejmě nezabývala, pokud nevznikne škoda na majetku nebo na zdraví, podle mých zkušeností se policie spíše snaží o jiné řešení, obvykle o nějakou dohodu mezi zůčastněnými stranami. Nebo to se s tím přímo odmítnou zabývat a odkáží vás na někoho jiného (živnostenský úřad, ČOI ...).
A i kdyby snad policie projevila nějakou aktivitu, ve finále by se to zřejmě částečně obrátilo i proti majiteli, protože ten je primárně odpovědný za stav el. instalace.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.12.2013, 17:23 »

Velký kulový, když se kolegové mrknete na levou svorku s ohořelou izolací na vodiči (asi z/ž PEN),  jak to, že je netknutá izolace na těch smotaných vodičích, to asi teplo jde jen doleva, že?
Pročpak konec fázového vodiče (na foto coby PEN) vypadá jako by již byl pod šroubkem, je deformován a na rozdíl od zbytku odizolované vzdálenosti více zaoxidován?
Pročpak jsou šroubky, pod nimiž je tento vodič jako kdyby se pod jejich hlavičkami topilo, ale vodič je jako nový?
Pročpak nepřenesl faston do izolace zalisovaného vodiče vparvo nahoře teplo, když je paralelní šroubek nad ním zjevně opálen mezi drážkou hlavy a vyhnutím svorky, asi je to tepelně izolační prvek, že?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 29.12.2013, 17:44 »

Velký kulový, když se kolegové mrknete na levou svorku s ohořelou izolací na vodiči (asi z/ž PEN),  jak to, že je netknutá izolace na těch smotaných vodičích, to asi teplo jde jen doleva, že?
Pročpak konec fázového vodiče (na foto coby PEN) vypadá jako by již byl pod šroubkem, je deformován a na rozdíl od zbytku odizolované vzdálenosti více zaoxidován?
Pročpak jsou šroubky, pod nimiž je tento vodič jako kdyby se pod jejich hlavičkami topilo, ale vodič je jako nový?

Když nebude ten Al vodič přiměřeně dotažený a do zásuvky se zapojí žehlička nebo spotřebič se srovnatelným odběrem, může se ten vodič hřát, pokud to bude přívod (což předpokládám)
A z fotky se nepozná jak dlouho je ta izolace poškozená a kdy tam ty slabé vodiče s barevnou izolací byly doplněné.

Nevylučuji, že je to nějaká provokace nebo pokus co to s námi udělá. Ale jestli tohle opravdu někdo provozoval nebo provozuje, asi bychom to měli předat TV NOHA nebo PINDA, aby tam byly s kamerami včas, až tam budou zasahovat "auta s majáky".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 29.12.2013, 17:53 »

Jirko, takhle opálený drát s netknutým šroubkem a tělem svorky se vidí stejně často jako Eskymák s rýmou Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
solimek
« Odpověď #16 kdy: 29.12.2013, 18:00 »

Kolik podobně zbastlených zásuvek může v ČR asi být? Já tipuji desetitisíce. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 29.12.2013, 21:00 »

.
V obýváku nám zlobí zásuvka. Vždy když do ní zapojím žehličku, tak žehlička probijí někdy i nehřeje. V jiných zásuvkách neprobijí a normálně hřeje.  Zkusil jsem odmontovat kryt, ale netuším co dál.
Jane 56, důrazně vám doporučuji zmíněnou zásuvku NEPOUŽÍVAT! až do doby návštěvy elektrikáře (to už tady ale zaznělo). A vzhledem k tomu, co tam vidím, bych doporučil i celkovou kontrolu elektroinstala ce. Pokud jste toto nechtěl slyšet, pak přeji vám i vaším blízkým dlouhý život.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?