Autor Téma: Mám pripomienkovať FV panely ked su jimace hromosvodu velmi nizko?  (Přečteno 19427 krát)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 23.12.2013, 17:53 »

Stavebný úrad mi oznámil, že sused žiada o zmenu projektu stavby pred dokončením a že chce mať na plochej streche FV panely. Mám len niekoľko dní na vyjadrenie.

Na jeho strechu vidím z okna a preto viem, že FV panely v skutočnosti už má osadené. Sú len kúsok pod vrcholmi zberačov bleskozvodu. Už na prvý pohľad nie sú v chránenom priestore. Kvôli dodatočnej montáži panelov sa k hotovému bleskozvodu už nevrátili.

So susedom nemám zlý vzťah, ale moje názory na jeho stavbu ho nezaujímajú. Bezpečnosť jeho rodiny v jeho dome teda neriešim. Ale požiar montovaného domu hneď za plotom - síce veľmi málo pravdepodobný - nechcem.

Vy by ste zaslali v tejto situácii negatívne vyjadrenie na úrad?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.12.2013, 18:30 »

Dle vašich přīspěvků soudím že jste odborník a tudíž víte, že výška jímačů je pouze jeden údaj z mnoha dalších neznámých které vypovídají o funkčnosti hromosvodu, navíc ve vaší zemi dosáhlo toto téma úrovně šamanismu ve formě jednoho drátu a kuřího pařátu v zemi pod ním, takže za sebe říkám nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.12.2013, 18:42 »

So susedom nemám zlý vzťah, ale moje názory na jeho stavbu ho nezaujímajú.
Zatím nemáte...
Pokud by chtěl znát váš názor na JEHO stavbu, asi by se zeptal.

Pokud by se rozhodl hromosvod vůbec nemít, jak byste to chtěl řešit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.12.2013, 19:24 »

Řešte to pouze tehdy, pokud vám za to zaplatí. Ke kvalitě hromosvodů se vyjadřuji jen pokud jsem tázán.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.12.2013, 19:38 »

Ještě v jednom případě, pokud se cítíte jeho zařízením ohrožen....Ale spíše než cestou úřední bych toto řešil se sousedem stylem: Hele, narvali ti tam FV panely  na hromosvod, víš, že bys s tím mohl mít problém, když by ti  do domu praštilo......
Pokud se ohrožen necítíte, nechte to být... Nemá smysl radit někomu, kdo poradit nechce....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.12.2013, 22:23 »

Stavebný úrad mi oznámil, že sused žiada o zmenu projektu stavby pred dokončením a že chce mať na plochej streche FV panely. Mám len niekoľko dní na vyjadrenie.
Pokud ty FV panely budou výrobna, pak se vás pravděpodobně dotýká ochranné pásmo této výrobny. Nevím, jak na Slovensku, ale v Čechách je  to 20 metrů od plotu nebo od stěny toho domu, kde ty FV panely jsou. Ochranné pásmo není žádná prča, jen namátkou nebudete smět bez souhlasu vlastníka té FV výrobny:
- zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením (což je pojem tak široký, že se do na něj dá napasovat třba i grilování)
Mimochodem, o vzniku tohoto ochranného pásma nerozhoduje stavební úřad.  Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby.

Suma sumárum: To, že to necháte pasivně být, vás v konečném důsledku může značně omezit na Vašich vlastnických právech...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.12.2013, 12:33 »

Ďakujem za cenné informácie.

Budem ďalej postupovať v dvoch smeroch:
1. možné ohrozenie požiarom.
2. možné obmedzenie ochranným pásmom. Zatiaľ as mi nepodarilo nájsť slovenský zákon alebo nariadenie, ktorý by stanovoval ochranné pásmo. U vás to je § 46 odst. 7 českého energetického zákona, to som našiel rýchlo.

Dle vašich přīspěvků soudím že jste odborník
Asi čítate len tie vydarené. Toľkokrát som sa tu už odborne znemožnil ...  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 24.12.2013, 15:49 »

Pokud ty FV panely budou výrobna...
Nejsem v oboru FV žádný odborník, ale považovat rodinný domek s FV na střeše za výrobnu ve smyslu §46 odst. 7 zákona 485/2000Sb. se mi zdá poněkud přehnané.
Bylo by možné v takové "výrobně" vůbec bydlet?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.12.2013, 19:44 »

Nejsem v oboru FV žádný odborník, ale považovat rodinný domek s FV na střeše za výrobnu ve smyslu §46 odst. 7 zákona 485/2000Sb. se mi zdá poněkud přehnané.
Bohužel tomu ale tak je dle usta­novení § 2 odst. 2 písm. a) bod 20 18 energetic­kého zákona.

Bylo by možné v takové "výrobně" vůbec bydlet?
Ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.12.2013, 13:23 »

2. možné obmedzenie ochranným pásmom. Zatiaľ as mi nepodarilo nájsť slovenský zákon alebo nariadenie, ktorý by stanovoval ochranné pásmo. U vás to je § 46 odst. 7 českého energetického zákona, to som našiel rýchlo.
Asi ste to čítal priveľmi rýchlo.
Ochranné pásmo vyhlasuje príslušný stavebný úrad na základe oprávnenej požiadavky : a/ U novostavieb, investora=stavebníka.b/U stavieb prevádzkovanýc h, prevádzkovateľ a=majiteľa, správcu ap.
To že si obvykle štátne molochy plyn,energo a telekom+dráhy pletú, že majú na vyhlásenie ochranného pásma právo zo zákona ešte neznamená, že je naozaj aj vyhláené tak ako má byť. Na ten stavebný úrad by ste asi mali niečo napísať v tom zmysle, že súhlasíte(aby ste neznemožnili susedovi niečo používať, niet nad dobrého súseda) ale trváte na tom, aby ste na svojom pozemku neboli ani teraz a ani nikdy v budúcnosti obmedzovaní akýmkoľvek spôsobom. Myslím, že je to tak aj ovca je celá a aj vlk je nažratý a sused sa nemôže hnevať, lebo ste súhlasili.Drží m palce a nedajte  sa strašiť ochranným pásmom.Bez papiera je to len bubák. Už som to tu písal niekoľkokrát.A mám to aj vyskúšané, naozaj.Dokonca aj v tomto roku v Brne.










Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 02.01.2014, 23:04 »

...2. možné obmedzenie ochranným pásmom. Zatiaľ as mi nepodarilo nájsť slovenský zákon alebo nariadenie, ktorý by stanovoval ochranné pásmo...
Zákon 251/2012 Z.z.,  § 43, čl. (13).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 03.01.2014, 00:44 »

Zákon 251/2012 Z.z.,  § 43, čl. (13).

Ďakujem za pomoc. Pripomienka je už podaná a úrad ju bude musieť riešiť. Úradníčka, ktorá to vybavuje, sa vráti za pár dní z dovolenky a navštívim ju potom.

Nesúhlas s prípadným ochranným pásmom som formuloval všeobecne, bez odvolania sa na konkrétne predpisy. Ja sa v tých pokrútených paragrafoch v tomto prípade strácam. Aj v tom, če ste poslali:

Citujem relevantné časti:
-------------------
(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice
a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologickýc h zariadení.

-------------------
(13) Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a),  ak osobitné predpisy72 ) neustanovujú inak.
-------------------
Pozn. 72) Napríklad § 26 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
-------------------
(541/2004 je o atómovej energii)

Už len odkaz na "osobitné predpisy" vylučuje neznalých problematiky a ja ani nepoznám definíciu elektrickej stanice ....  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 03.01.2014, 01:18 »

...ja ani nepoznám definíciu elektrickej stanice ....  Pláč
Ta je na začátku zákona, ale znát ji nepotřebujete. Odstavec (13) říká, že kolem zařízení pro výrobu elektřiny je stejné ochranné pásmo jako v odstavci (9a),  tj. 30 m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
solimek
« Odpověď #13 kdy: 03.01.2014, 12:58 »

Zajímavý článek o této problematice zde:

zpravy.ihned.c z/c1-49584570-mate-za-plotem-solarni-elektrarnu-cekejte-problemy-jste-v-ochrannem-pasmu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.01.2014, 16:35 »

Zajímavý článek o této problematice zde:

zpravy.ihned.c z/c1-49584570-mate-za-plotem-solarni-elektrarnu-cekejte-problemy-jste-v-ochrannem-pasmu

České a slovenské zákony nie sú totožné, ale v mnohom musím s článkom súhlasiť.

Ku konkrétnemu prípadu: Stavebný úrad si vyžiada od stavebníka doplnenie podkladov aj k téme bleskozvod aj k téme ochranné pásmo. Kým uplynie lehota, táto téma sa asi presunie do zóny, kam prístup nemám. Ďakujem teda záverom za cenné informácie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 16.01.2014, 18:52 »

České a slovenské zákony nie sú totožné, ale v mnohom musím s článkom súhlasiť.

Ku konkrétnemu prípadu: Stavebný úrad si vyžiada od stavebníka doplnenie podkladov aj k téme bleskozvod aj k téme ochranné pásmo. Kým uplynie lehota, táto téma sa asi presunie do zóny, kam prístup nemám. Ďakujem teda záverom za cenné informácie.
Zákon 251/2012ZZ Slovenský a myslím,že ani Český(ak bude treba pohľadám v googl) sa v jednotlivých paragrafoch nezaoberá ako to ochranné pásmo vzniká.Iba konštatuje stroho o ňom=ochrannom pásme a jeho rozmeroch.Nik nenapísal, či to pásmo len tak si tam vznikne samo od seba, alebo spadne z neba.To je to čo som písal ja.Vyjadroval som sa aj ku článku ihned.cz. Ani tam sa nik nevyjadril, či máám alebo nemám pravdu.A to sme aj s mojou pomocou vyhrali jeden dosť dôležitý súdny spor.Tak kde je pravda?
a



 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.03.2014, 17:07 »

Rád by som poprosil moderátora ale niekoho z domácich o zásah alebo usmernenie.

Chcel by som pokračovať k téme ochranného pásma, ktorá nemá technicky s hromozvodom z nadpisu nič spoločné. Nemal by som radšej založiť novú tému?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Kedy má byť na bleskozvode zachytávacia tyč?
 Pokud zhotovím na sedlové střeše hřebenovou soustavu musím ještě dělat jímač?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Co s jímacím vedením bleskosvodu, které nepřesahuje výškově atiku střechy?
 Jak se říká těm bočním jímačům na hřebenové soustavě?
 Čím měřit jímač aktivního hromosvodu?
 Chráni vzdušné vedenie nn priestor pod ním pred bleskom ?
 Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
 Už jste někdy viděli na střeše popadané jímače?
 Co to je za druh jímače se spojkami?
 Jak udělat izolovanou antenní tyč na střeše s plechovou krytinou?
 Viděli jste jímač kulových blesků?
 Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
 Lze akceptovat na jímací soustavě plošného tvaru nastříkanou montážní pěnu?
 Blesková válka č. 8 - Stromy a jejich vliv na objekt
 Jaké jsou vzdálenosti "S" u oddáleného jímače na RD?
 Stačí pro řešení uspořádání a umístění jímacího zařízení jen jedna ze tří metod?
 Jak zajistit řádnou vodivost připojení jímacího lana?
 Objevil se nový druh hromosvodových svorek?
 Jaký hrot jímače je nejlépe použit?
 Kde sehnat ozdobný konec jímací tyče hromosvodu?
 Kde koupit trojnožku na jímací tyč ?
 Metoda mřížové soustavy
 Další požadavky na jímací soustavu
 Znáte nějaký držák jímací tyče na střechu kde je plechový hřeben?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak propojit jímač s novým komínem, který je instalován na starém komínu 26m?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Pro ochranu rovinných ploch je určena mřížová soustava. Kam se umisťují vodiče této jímací soustavy?
 Jakým způsobem pevně ukotvit AlMgSi jímací tyč 3m dlouhou na hřebenáče střechy?
 Co si myslet o jímač připevněném na nerezovém komíně?
 Co na střeše domu nespojovat s jímacím vedením?
 Jak postavit jímací tyč na ploše šikmé střechy?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Je možné jímací tyč prodloužit?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak prakticky instalovat jímače a jímací vedení na členitou střechu kostela?
 Ako vyhotoviť zberné vedenie bleskozvodu u vyvýšenej atiky?
 Je potřeba přidat jímač na plastový komín kondenzačního kotle na sedlové střeše?
 eDEHN: Ochrana jímače před bleskem
 Jsou na plechovové střeše 3m dlouhé jímací tyče hromosvodu vážně nutné?
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Má někdo zkušenosti s umístěním jímací soustavy na střechu kostelu/kaple?