Stavím patrový rodinný dům dle projektové dokumentace.
V projektu je pro dům navržen jeden rozvaděč v přízemí domu u vstupu.
Já bych ovšem chtěl rozdělit přízemí a první patro domu na dva rozvaděče RZ1 v přízemí  a RZ2.
Do domu je přívod 5Jx10, na začátku rozvaděče je HV 32A.
Pokud bych pokračoval do prvního patra RZ2 kabelem 5Jx6, je nutné, aby byl kabel v RZ1 odjištěn, nebo může vést z HV32 přímo do RZ2?
Vím, že jde o změnu průřezu kabelu.
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.11.2013, 21:03 »

Proč to neřešíte s autorem projektu?
Důležité údaje chybí:
-jištění kabelu
-délky a uložení kabelů
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.11.2013, 21:20 »

Domluvte u projektanta změnu.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.11.2013, 21:21 »

Povolené zatížení CYKY 5(J)x6 je 43A při koeficientu uložení 1, takže dejme tomu, že při 0,8 to bude 34A, takže proudově by to mělo byt ok, ale jde také o úbytek napětí a změnu projektu. Já osobně bych tam jistič dal ať se to dá odpojit a navíc, když už jste vynaložil finanční prostředky na projekt nechejte si zpracovat i revizi projektu, ať máte aktuální dokumentaci při výstavbě.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.11.2013, 07:38 »

Obecně lze říci, že pokud dodržíte stejný průřez přívodního kabelu pro obě rozvodnice, neměl by být problém, když bude propoj mezi rozvodnicemi zapojen bez jištění.
Dá se to přirovnat ke stoupacímu vedení.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.11.2013, 09:46 »

Já to vidím takto:
1) Pokud oba kabely budou dostatečně dimnnzované tak bych to jištění nějak neřešil.
2) Pokud bude přívodní kabel (dle tazatele 5x10) tzn. TN-S, a odvodní kabel taktéž, neviděl bych problém.
3) Pokud bude přívodní kabel TN-C, a odvodní kabel bude TN-S, tak by jištrění být mělo.


PS: Má nějaký hlubší význam mít přívodní vedení z ER do bytového rozvaděče v TN-S? Já v tom moc výhod nespatřuji... Krom toho, že je to dražší, tak by měly být svodiče přepětí i na N vodiči - opět navýšení ceny. Kabel je tlustší - horší manipulace.
 Výhodu spatřuji snad jen v tom, že bych vodiče PE a N v tomto kabelu zapojil jako tuplovaný PEN.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.11.2013, 09:56 »

...Pokud oba kabely budou dostatečně dimnnzované tak bych to jištění nějak neřešil...
To je to,  oč tu běží. Např. kabel CYKY-J 5x6 v délce 10m uložený v izolační stěně jištěný jističem 32A/3 nestačí...
Nevíme skoro nic, takže radit se dá těžko.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Dušan Davídek
*
Offline Offline



Prostě ELEKTRIKÁŘ


« Odpověď #7 kdy: 24.11.2013, 11:09 »

Obecně lze říci, že pokud dodržíte stejný průřez přívodního kabelu pro obě rozvodnice, neměl by být problém, když bude propoj mezi rozvodnicemi zapojen bez jištění.
Dá se to přirovnat ke stoupacímu vedení.
Mám na to podobný názor. Skutečně neznáme délku a uložení přívodu, ale rozvaděče mezi patry ASI nebudou od sebe nijak zásadně daleko.

Je krátkozraké propojit rozvodnice jen přívodním kabelem. Běžnou praxí je i rezervní trubka, sazba apod.
Protože se jedná o změnu oslovte projektanta. Ten jediný zná všechny souvislosti vašeho projektu. Navrhne vám znovu rozvodnice včetně zapojení, trasy kabelů apod.
Nebude to stát majlant a je to lepší varianta než se pak při problémech tlouct do hlavy....


 
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?

Aktuální slova KUTIL (1)