MichalXYZ
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 18.11.2013, 13:59 »

Potřebuji velikost 1 modulu, více se mi do vedlejšího rozvaděče nevejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 18.11.2013, 14:10 »

Tak to máte kliku, já instaloval asi 4. A všechny odešly do... Na spínání bojleru bych doporučoval nějaký instalační stykač. Např od Schrack, kat.číslo BZ326437. Instalační stykač se dvěma zapínacíma kontaktama na 20A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 18.11.2013, 15:01 »

...
VS116 bych se vyhnul velkým obloukem... Ale pokud máte rád adrenalinové sporty typu: Sobota 19.00h, kde by mohli mít stykač a otevřeno, tak nic proti....   
Znám ještě jiný "adrenalin".
Např. když se při zákroku do rozvaděče něco menšího dostane do stykače V16D a projeví se to v noci, když sepne HDO a několik bytů v domu nemůže usnout v tom rachotu...
"Zlatý zapouzdřený VS116",  i když Schrack je Schrack
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 18.11.2013, 15:11 »

To ano, VS116 v podstatě jen  v tichosti umře, někdy za světelných a kouřových efektů, ale to snad jen ve dvou případech z těch cca 20 nefunkčních se kterými jsem se potkal....... Adrenalín je až nemá manželka teplou vodu na vykoupání a má někam vyrážet  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
MichalXYZ
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 18.11.2013, 15:41 »

Takže mi instalaci stykače  VS116 nedoporučujete? Líbí se mi u něj, že má doutnavku ( což mají samozřejmě i jiné typy ).

Ještě mi prosím řekněte, výstupy složitějších stykačů jsou od sebe odděleny?
Nebo se jedná při sepnutí jen o paralelní kontakty?


Děkuji za odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 18.11.2013, 15:51 »

Tak to nevím, nikdy jsem to nerozebíral. Na to jsou tu jiní kanóni. Třeba Milan Hudec napíše, jestli už pitval stykač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 18.11.2013, 20:51 »

Uvnitř VS116K jsou obyč. relátka do dps
Jako příčina poruchy relé v našem rozvaděči byl proražený transil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 18.11.2013, 21:58 »

Tak to nevím, nikdy jsem to nerozebíral. Na to jsou tu jiní kanóni. Třeba Milan Hudec napíše, jestli už pitval stykač.
Stykač jsem už "pitval",  když jsem ze 2 dělal jeden, protože v tu chvíli tam nebylo co vrazit
Samozřejmě že když má stykač 3 kontakty, je tam samostatně příchozí kontakt (3x),  ochchozí kontakty (3x) a pohyblivý kontakt, který to při sepnutí propojí (taky 3x),  slušnější výrobci si dávají pozor, aby tam byly přepážky, aby při spínání nebo rozepínání nedošlo k vytažení oblouku mezi sousedními kontakty.
Což u jednoho relé nebylo a byl z toho skoro požár...

Relé jsem pitval jen "napůl",  rozebrat ano, při skládání vedle někdo bouchnul dveřmi, mojí reakcí byl nevhodný pohyb a už jsem nedokázal najít všechny díly... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
MichalXYZ
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 19.11.2013, 08:10 »

Včera jsem provedl toto zapojení dle rady jednoho z vás:

Pokud máte mezi rozvaděči kabel 3x1,5 pro tuto funkci připravený, je nejjednodušší připojit modrý a hnědý vodič na stejné vodiče prvního stykače a dalším rozvaděči je připojit na kontakty A1 a A2 druhého stykače. Stykače půjdou nejen ze stejné fáze ale i ze stejného jističe, což je výhodné. Ve druhém rozvaděči dejte ke stykači štítek, že přívod cívky je pod napětím i při vypnutém hl. vypínači rozvaděče.

Vše funguje, tak jak má, oba stykače na HDO vodič reagují. Co mi, ale není jasné, proč je na HDO vodiči N na svorce obou stykačů při chodu dvousazbového elektroměru na tarif VT - fáze ( měřeno doutnavkou a multimetrem -vůči jiné nule ). Při tarifu NT je na svorce obou stykačů nula N - což je správně. Fázi jsem naměřil i přímo na svorce HDO - N v hlavním rozvadeči při tarifu VT také ( zbytek zapojení stykačových obvodů jsem měl rozpojen ).

Díky za odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #27 kdy: 19.11.2013, 08:43 »

...měřeno doutnavkou a multimetrem -vůči jiné nule...
Doutnavkou nic nenaměříte- pouze indikuje přítomnost nějakého napětí. Multimetr má velký vnitřní odpor, tudíž měříte napětí, které prochází cívkou stykače. Takové napětí naměříte téměř na všem, co není zrovna připojeno k N nebo PE, i na odpojených vodičích, které jsou v souběhu s vodiči vedoucími proud.
Trochu si do vás rýpnu: máte dva vodiče a cívku stykače, přesto jste nebyl s to takto jednoduchý obvod zapojit. Nyní jste to podle rad zapojil, ovšem nevíme přesně jak. Jste si jist, že jste tam nevyrobil cosi, co vás v budoucnu bude mrzet?
Nestálo by za to trávit čas něčím, co nikomu neublíží a toto svěřit někomu, kdo ví, co dělá?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 19.11.2013, 10:37 »

Co mi, ale není jasné, proč je na HDO vodiči N na svorce obou stykačů při chodu dvousazbového elektroměru na tarif VT - fáze ( měřeno doutnavkou a multimetrem -vůči jiné nule ). Při tarifu NT je na svorce obou stykačů nula N - což je správně. Fázi jsem naměřil i přímo na svorce HDO - N v hlavním rozvadeči při tarifu VT také.


Cívky obou stykačů máte zapojené přímo přes jistič na fázi a přístroj HDO spíná cívky těchto stykačů v době NT na vodič N. V době VT naměříte na vodiči modré barvy multimetrem proti svorkovnici N v rozvaděči napětí sítě proto, že použitý multimetr má minimální vlastní spotřebu a proud z fáze tam přichází přes vinutí cívky. Stejně tak je to s fázovkou (doutnavkovou zkoušečkou). Použijete-li klasickou vadasku s elektromagnete m, která má výrazně vyšší spotřebu než multimetr, nenaměříte nic, zato stykače tohoto typu  vám sepnou.

P.S. Nezapomeňte ke stykači umístit ten štítek, je to důležité pro bezpečnost všech, co budou v tomto rozvaděči něco dělat! bylo by velice dobré, pokud byste sehnal nějakého elektrikáře nebo RT, aby vaše rozvaděče prohlédl, zda po úpravách nehrozí nebezpečí úrazu nebo požár.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
MichalXYZ
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 19.11.2013, 12:19 »

Děkuji moc za vysvětlení. Teď už vše chápu. Moc si toho vážím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #30 kdy: 19.11.2013, 13:28 »

Znám ještě jiný "adrenalin".
Např. když se při zákroku do rozvaděče něco menšího dostane do stykače V16D a projeví se to v noci, když sepne HDO a několik bytů v domu nemůže usnout v tom rachotu...
"Zlatý zapouzdřený VS116",  i když Schrack je Schrack

Jo,jo...
V létě někdy v 02.00 hod v noci mě na dveře bouchala paní z ulice....býval a sama v RD, že něco "drnčí" v elektrice a že to asi bouchne... Škleb Škleb
Celá ulice vzhůru, já se oblékl a šel.....stykač HDO drnčel jak vibrační bruska...
(byl to V 16).....po vypnutí a zapnutí hlavního jističe vše OK...Paní už do rána seděla před domem a nespala ..... Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 19.11.2013, 21:17 »

A jaký typ relé byste mi doporučil. Stykač VS116K, co je umístěn v hlavním rozvadeči funguje přes 15 let a bez poruchy.

To bude asi tim, ze je 15 let stary. Tehda to jeste tak nesidili. Tak 10-12 let zpatky jsem toho taky od Elka namontoval kvanta a beha to dodnes. Ale veci tak 5-7 let stare odchazeli jedna po druhe az jsem musel zmenit znacku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Jak vyřešít dočasné přepnutí blokovaní tarifu pro doprání pračky?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Je někde předepsána dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebiče?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Jak má být vydrátován ER pro RD kde je malá FVE a blokování pro TČ?
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak čerpadlo a bojler vzájemně blokovat přes relé?
 Jak blokovat bojler ovládaní HDO navíc ještě spínacími hodinami?
 Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
 Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
 Jak chranit pred dlouhym provozem spotrebic, ktery ma pracovat kratce?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky?
 Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Ako ovládať infra panely pri dvoj-tarife?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!