Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Prečo domáce kino občas vyhodí istič?  (Přečteno 30740 krát)
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 16.10.2013, 22:15 »

Tieto kondenzátory sú pôvodné, v celom systéme však bledo modré. Tie čo som už vymenil sú tmavo modré. Tie tranzistory boli od začiatku také ohnuté.
Tak které kondenzátory jste vlastně měnil? Píšete, že 4 x 4 700 µF. Jinak ten rezistor bych tipoval na 5W a 68R.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Sičák.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 16.10.2013, 22:45 »

Menil som kondenzátory na doske zosilňovača, filter vstupného napätia z trafa. Tam je vstup -28V,+28V, 0V. Tam boli všetky nafúknuté a kvoli tomu aj bzučalo repro. Preto píšem, že v celom systéme boli bledo modré kondenzátory, teraz po výmene to už samozrejme nieje pravda. Z toho odporu som zmetený, podľa prúžkov je to niečo iné než čo namerám. Ja som typoval, že je to 3W odpor. Inak po asi 1 hodine hrania, sa ten odpor celkom slušne nahrial.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 16.10.2013, 23:03 »

Ale ano mohou to být 3W, teď když to porovnávám s tloušťkou vodičů, jiné měřítko nemám. Těžko tipovat takhle na dálku, jó kdybych to měl na stole......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #39 kdy: 16.10.2013, 23:40 »

Myslím si, že problém vznikl tím, že při výměně kondenzátorů nebyly použity stejné kondenzátory jako byly ty původní. Nejenom stejné kapacity a napětí, ale i od stejného výrobce na stejnou teplotu, stejné konstrukce a rozměrů, tj. se stejným vnitřním odporem. Samozřejmě svou roli hraje i to, že nové kondenzátory nemají stejné parametry jako staré.

Chápu, že není snadné zjistit všechny parametry původních kondenzátorů a dnes koupit nové kondenzátory se stejnými nebo podobnými parametry.
Proto mně napadlo, že by mohlo pomoci, kdyby se použily místo kondenzátorů 4700 mikroF standartní kondenzátory 3300 mikroF na stejné napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Sičák.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 16.10.2013, 23:51 »

Tak konečne som dohladal servisný manuál. Odpor je nakoniec 68R 2W, celkom klamlivé značenie mal. Ano dosadiť tam rovnaké kondenzátory je ťažké. Výrobca sice existuje, ale asi aj tak by už neboli rovnaké. Podarilo sa zachovať len kapacitu, napätie a teplotu. Rozmerovo je to ale niekde inde. Zaujímavé, že dneska to testujem v izbe (iný okruh) a istič drží a to som zapínal niekoľko krát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 17.10.2013, 00:04 »

.... Zaujímavé, že dneska to testujem v izbe (iný okruh) a istič drží a to som zapínal niekoľko krát.
Je to hodně na hraně. Stačí trochu jiná vzdálenost od rozvaděče, je trochu jiná impedance smyčky a už se to chová jinak.
Když je to "blíže" k rozvaděči, je impedance menší a špičkový proud větší. Ale už jsem se setkal paradoxně s opačným chováním, kdy při větší vzdálenosti od rozvaděče padal jistič při zapnutí PC sestavy, měl jsem na to "teorii",  že při větší impedanci smyčky sice byl porud menší, ale pořád dost velký a ta špička byla delší.
Tenkrát "pomohl" zapínat nejprve PC a až pak asi po 2 vteřinách monitor a nakonec skener/tiskárnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Sičák.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 17.10.2013, 00:12 »

Je to dosť možné, teraz je zásuvka od rozvádzača cca 12 metrov káblom a nieje prvá + 3 metre 3x1mm^2 predlžovák. Možno by stačilo za telku schovať 30m bubon predlžováku a bol by pokoj Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 17.10.2013, 09:40 »


 Resistor, pokud se vejde, bych použil na větší zatížení, třeba 5W a vysadil bych ho na vývodech co nejvýše nad DPS aby ji a ostatní součástky zbytečně neohříval.

Termistor bych použil typ S235E008  (dodává GM elektronic kat. č. 118-085 za asi 9 Kč),  který má za studena odpor asi 8 Ohmů a je vhodný pro zátěž do 3,5A. V zařízení je ho třeba zapojit přímo do jednoho přívodu výkonového transformátoru a umístit ho tak, aby svým provozním teplem neohrožoval okolí.
Jinou možností by bylo použití relé a předřadného resistoru, kdy je trafo po zapnutí na zlomek času napájeno přes předřadný resistor, který je následně přemostěn kontaktem relé. Toto zapojení je výhodné nižšími ztrátami, menším vývinem tepla  a možností zapínání brzy po vypnutí, protože pro správnou funkci termistoru je potřeba určitá prodleva na jeho vychladnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #44 kdy: 17.10.2013, 13:12 »

...Odpor je nakoniec 68R 2W, celkom klamlivé značenie mal...
Na to, jak je vypečený,  je s podivem, že tam nějaké proužky ještě jsou. Pod černým už prosvítá bílý podklad, šedý vyšisoval do běla (nebo spíš jen z něj zůstal ten bílý podklad jako je pod černým) a modrý vyšisoval do světle šedé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Sičák.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 17.10.2013, 16:00 »

Ten rezistor mal úplne rozpadnutú "kryciu farbu" prešiel som po ňom prstom a farba opadala.  Nový rezistor ktorý som kúpil je 68R 5W, čiže by to malo byť odlahčené. Čo ma ale prekvapilo v servisnom manualy je uvádzana spotreba max 450W, zatiaľ čo na zadnom panely je písaný príkon 216W. Čo sa týka tej prúdovej špičky asi by som tam dal skôr termistor. Môžem ho dať hneď na vstup 230V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #46 kdy: 17.10.2013, 16:32 »

Myslím si, že termistor S235E008 nevydrží přetížení při zapnutí domácího kina a že je i pro tuto aplikaci nevhodný.
Ale nezkoušel jsem to, tak se mohu mýlit. V tom případě se omlouvám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 17.10.2013, 16:54 »

...Čo sa týka tej prúdovej špičky asi by som tam dal skôr termistor. Môžem ho dať hneď na vstup 230V?
Ano, Václav III. vybral ten správný. Dal bych ho hned za pojistku (předpokládám, že pojistka jistící celý přístroj je na zadním panelu, takže tu mám na mysli).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Sičák.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 17.10.2013, 17:20 »

Tak odpor vymenený, kondenzátory tiež. Oproti pôvodnému je o dosť väčší ale myslím, že to teplo by nemalo už ničomu škodiť. Navyše nové kondenzátory sú až na 105C oproti pôvodným 85C. Nejak špeciálne sa v termistoroch nevyznám, ale keď má odpor napr. 8R, nebude vadiť úbytok napätia? Poistka 6,3A je pre silovú časť tzn. pre toroidné trafo a poistka 1A je pre ten malý zdroj ktorý napája elektroniku. Čiže sú tu dve hlavné poistky. Obe sú na doske zdroja, niesú uživatelsky prístupné na zadnom panely. Ak by som pridal termistor na rovno na vstup 230V nebolo by vhodné doplniť tam ďalšiu poistku?


* CIMG4789.JPG (671.3 KB, 1536x1152 - prohlédnuto 446 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #49 kdy: 17.10.2013, 17:28 »

...Nejak špeciálne sa v termistoroch nevyznám, ale keď má odpor napr. 8R, nebude vadiť úbytok napätia? ...
Nebude. "Termistor" je součástka, jejíž odpor se mění podle teploty.
Za studena má 8 Ohmů, omezí tak proud při zapnutí cca do 3A, průchodem proudu se ohřeje, odpor se zmenší na minimum, malý úbytek napětí tam bude pořád, ale měl by "držet termostor zahřátý". Podle toho je třeba také volit umístění termistoru, aby jeho teplota neměl nějaký negativní dopad.
Otázkou zůstává, jestli odběr při "tichém provozu" bude dost velký na to, aby se termistor udržel "dost ohřátý". Můžete zkusit měřit napětí na termistoru. Na "Audio" by možná bylo lepší nějaké řešení, které již naznačil Václav 3 s odporem, který je po zapnutí s nějakým malým zpožděním vyzkratován kontaktem relé. Řešení je to lepší, lae je to větší zákrok do zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #50 kdy: 17.10.2013, 20:43 »

Nebude. "Termistor" je součástka, jejíž odpor se mění podle teploty.
Za studena má 8 Ohmů, omezí tak proud při zapnutí cca do 3A,  průchodem proudu se ohřeje, odpor se zmenší na minimum, malý úbytek napětí tam bude pořád, ale měl by "držet termostor zahřátý". Podle toho je třeba také volit umístění termistoru, aby jeho teplota neměl nějaký negativní dopad.
Otázkou zůstává, jestli odběr při "tichém provozu" bude dost velký na to, aby se termistor udržel "dost ohřátý". Můžete zkusit měřit napětí na termistoru. Na "Audio" by možná bylo lepší nějaké řešení, které již naznačil Václav 3 s odporem, který je po zapnutí s nějakým malým zpožděním vyzkratován kontaktem relé. Řešení je to lepší, lae je to větší zákrok do zařízení.

Ten proud je podstatně větší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 17.10.2013, 22:50 »

Obdobné případy se mě daří řešit prostým nasazením přepěťovky s VF filtrem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.