Autor Téma: Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?  (Přečteno 16795 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 19.09.2013, 23:02 »

Variopaint může v rukou šíleného malíře dokázat neskutečné divy.
Je s podivem, že alespoň zářivkové trubice v germicidním zářiči před řáděním vyndal.


* 220520131516.jpg (298.22 KB, 1411x1502 - prohlédnuto 1473 krát.)

* 220520131514.jpg (255.77 KB, 1304x1161 - prohlédnuto 1095 krát.)

* 220520131515.jpg (338.03 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 974 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.09.2013, 07:36 »

Nechal bych vyčíslit škody a vidělo by se, jak má dobrou pojistku.  Smích

U té zásuvky je na fotce kolík, dutinky i šroubek bez nástřiku, to byl záměr nebo už to někdo vyčistil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 20.09.2013, 07:47 »

Viděl jsem přímo při tvorbě na jiné akci při výstavbě diskotéky. Zásuvkové kryty byly zvlášť stříkány na plachtě na stole.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.09.2013, 08:29 »

Tady to vypadá, že to stříkali na stěně, vzor navazuje.

U zásuvek, pokud nestříknou na kontakty, je to ještě pochopitelné, i když můj šálek kávy to nikdy nebyl a nebude, ovšem nastříkat zářivku uvnitř, včetně všech šroubků, to byl nápad. Chudák ten, kdo tam půjde cokoli opravovat.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 20.09.2013, 08:46 »

U té zásuvky je na fotce kolík, dutinky i šroubek bez nástřiku, to byl záměr nebo už to někdo vyčistil?
Netuším.

... ovšem nastříkat zářivku uvnitř, včetně všech šroubků, to byl nápad.
Copak šroubky, ale díky zničenému reflektoru jsou asi světelné poměry svítidla v pr... (jinde).  palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.09.2013, 08:51 »

Netuším.
Copak šroubky, ale díky zničenému reflektoru jsou asi světelné poměry svítidla v pr... (jinde).  palec

Ide o germicídny žiarič. Aj tam sa riešia svetelné pomery (podmienky)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.09.2013, 08:57 »

Copak šroubky, ale díky zničenému reflektoru jsou asi světelné poměry svítidla v pr... (jinde).  palec

 Škleb "pr... (jinde)" je hrozně hezky a přesně řečeno.  Škleb

Nehledě na tepelné poměry plechového krytu, který nástřikem dostal tepelnou izolaci a tak uvnitř hezky zatopí, což bude mít vliv na životnost vnitřností. K čemu ta místnost měla sloužit, že se jí někdo takhle pomstil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 20.09.2013, 08:58 »

Jako někdo ráno bere preventivně léky, někdo jiný by potřeboval ráno preventivně "přes držku",  aby si dával pozor co provede.
je to víc než rok, co jsem měnil "nefunkční vypínač". Podobný šílenec ho nastříkal tak, že se slepil a nešel mechanicky přepnout. Tak jsem ho celý vyměnil. Koukali na mě jak "na vraha",  že ten vypínač vypadá jinak než zbytek stěny, a že se to kolem vypínače kousek uloupnulo při demontáži,...
Asi po 2 měsících chtěli vyměnit tu pohyblivou část na vypínači na druhém konci chodby. Možná si představíte jak vypínač s "hrubým povrchem" časem vypadá, zachytí se tam nečistoty, místy se to začne loupat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 20.09.2013, 08:59 »

Škleb "pr... (jinde)" je hrozně hezky a přesně řečeno.  Škleb

Nehledě na tepelné poměry plechového krytu, který nástřikem dostal tepelnou izolaci a tak uvnitř hezky zatopí, což bude mít vliv na životnost vnitřností. K čemu ta místnost měla sloužit, že se jí někdo takhle pomstil?

Jak znám Kamila, typoval bych to na nějakou místnost ve zdravotnictví  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.09.2013, 09:04 »

Ide o germicídny žiarič. Aj tam sa riešia svetelné pomery (podmienky)?

Při bližším pohledu asi máte pravdu, tam bych si tak jistý nebyl že je to třeba řešit, funkci sterilizace to asi tolik postihovat nemusí, možná napoví někdo znalejší, zdravotnictví a potravinářství jsou mimo moje zájmy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 20.09.2013, 09:05 »

Ide o germicídny žiarič. Aj tam sa riešia svetelné pomery (podmienky)?
Je to světelný zdroj jako každý jiný. I tady má reflektor svůj význam.


Jak znám Kamila, typoval bych to na nějakou místnost ve zdravotnictví  tanecek

Zásah! Je to zubní ordinace.
A ty germicidy tam jsou proto, že to bývala dokonce stomatochirurg ická ordinace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 20.09.2013, 10:18 »

U té zásuvky je na fotce kolík, dutinky i šroubek bez nástřiku, to byl záměr nebo už to někdo vyčistil?

To by mě taky zajímalo, moje představa je : nastříkáno na stěně a následně vyměněné srojky - trochu drahé, ale reálné.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Michal Čeleda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.09.2013, 11:25 »

Jsou místa, kde tento "nástřik" vypadá pěkně (zakryje nedokonalosti),  ale tento případ to není. Zásuvky mám raději "přiznané",  svítidlo "no comment".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.