Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 30.08.2013, 07:10 »


Dělám u nejmenované organizace údržbaře a zavolali mne na nefungující průtokový ohřívač.
Po příjezdu na místo jsem nalezl onen přístroj umístěný přímo na sprchové baterii.
Je pravda že to bylo napojené přes chránič.
Závada jak si dovedete představit byla voda v přístroji a jeho krytí IP.
Může to tak být?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
trucker
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2013, 09:00 »

 Nebyla by fotografie?

Patrně se jedná o ohřívač typu SELV,50V Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.08.2013, 09:50 »

Průtokáče ve sprchách - nic nového pod sluncem.

 Úsměv


* Průtokáč 01.jpg (394.58 KB, 860x793 - prohlédnuto 1180 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 30.08.2013, 10:13 »

Proč, když si kliknu na odkaz v přiloženém obrázku, se mi nenačte ten odkaz, místo toho se mi minimalizuje obrázek ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 30.08.2013, 10:15 »

Patrně se jedná o ohřívač typu SELV,50V Smích

Ne, ve sprše 12 V.  Při 7,3 kW 351 A  Smích Smích Smích


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 30.08.2013, 10:24 »

Ne, ve sprše 12 V.  Při 7,3 kW 351 A  Smích Smích Smích




.............. ...608A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 30.08.2013, 10:33 »

.............. ...608A

Třífázově je to těch 351A.

Ale přiznám se, že je to pro mě novinka, ještě jsem se s tím nesetkal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.08.2013, 11:00 »

Pánove to malé napětí bych bral, ale je to 7,5kW/400V.A nejsmutnější je že jako organizace musíme nechávat dělat pravidelné revize a ty jsou OK Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 30.08.2013, 11:02 »

Třífázových 12V....no hezké  Smích

S tím jsem se ještě nesetkal  Smích

Každopádně dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl. 701.55 není s umístěním průtokáče v zóně jedna žádný problém. Pokud je zařízení určené do této zóny výrobcem, splňuje krytí min. IPX4, je vše v pořádku. Voda by se však do spotřebiče neměla dostat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.08.2013, 11:12 »

Krytí je IP25 ale už nedělám v oboru 20let takže si nepamatuji význam jednotlivých čísel ale při pohledu na onen spotřebič tak ...... Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 30.08.2013, 11:17 »

První číslice je ochrana před vniknutím pevných cizích těles. Číslo dvě značí tělesa o průměru větším nebo rovném 12,5mm. Druhá číslice je ochrana proti vniknutí  vody. Číslo pět je pro tryskající vodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 30.08.2013, 11:29 »

Trochu nechápu značení krytí onoho přístroje.
Má být odolný tryskající vodě a přitom nesplní požadavek na vniknutí těles 2,5mm?

No nic.
Pokud je to výrobcem do sprchyurčené, tak to asi nemáte jek napadnout ať se nám to líbí nebo ne.
( já bych se tam rači nesprchoval a ve studené vodě už vů bec ne. viz minimální teplota vstupní vody 15C/3,3l/min )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.08.2013, 11:49 »

Domnívám se ,  že tady není sprcha jako sprcha. Jinak v koupelně ,  jinak v kuchyni na nádobí. Nebo jak je myšleno v otázce ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.08.2013, 11:52 »

Jedná se o vyzděný sprchovací kout.(tzv koje). Pohyblivá sprchovací hadice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.08.2013, 12:01 »

Proč, když si kliknu na odkaz v přiloženém obrázku, se mi nenačte ten odkaz, místo toho se mi minimalizuje obrázek ?


Zřejmě proto, že to je snímek obrazovky upravený v editoru, jako fotka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 30.08.2013, 12:09 »

Je zřejmě špatně provedena instalace, / asi nějaká průchodka / voda by se při IP25 neměla objevit.

Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12.5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?

Aktuální slova (1)