Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 30.08.2013, 11:42 »

Spotrebič s príkonom do cca 100 W, II triedy - realizátor zvolil najlepšie riešenie -
pripojiť napevno, aby do toho nikto nestrkal prsty.
Ak tam dáte zásuvku, do mesiaca je v nej rozdvojka, s predlžovačkou na rychlovarku, remosku, žehličku a pod.,  fantázii sa medze nekladú. Stará inštalácia = nedostatok zásuviek.
Samozrejme, väčšina odsávačov má šnúru s vidlicou, tam potom zákazník stráca záruku.

Porucha prívodu kľudne aj na PEN spôsobí max. nefukčnosť, nebude nebezpečná,
inak by to bolo v prípade inštalovanej zásuvky a možného zapojenia spotrebičov tr. I,

Technicky to šlo lepšie, resp. nevieme ako predpokladal autor dielo dokončiť - lankový vodič z digestora do tejto wagovky aj tan nestrčí. Možno použil wago len na ukončenie vodičov nezapojených vodičov.  Krabica pod OBO bude ale plechová, v prechode cez viečko môže byť problém, to ale nevidíme.

Máte lepšie riešenie pripojenia spotrebiča ? S inštaláciou sa zrejme nemohlo alebo nedalo  hýbať, takých prípadov je veľa.

Samozrejme mal byť investor poučený, mal vedieť, že si má vyberať výhradne spotrebič triedy II. A tu autor urobil chybu, inak by toto vlákno nevzniklo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.