Jakub Hula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 29.08.2013, 13:16 »


Neznáte nějakou normu, kde je popsáno za jakých okolností nebo podmínek lze umístit přímotop vedle umývací plochy (umyvadla) resp. jestli to nějakou normou je dáno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.08.2013, 20:57 »

Umývací prostor z hlediska elektrických zařízení umístěných "poblíž" je definován v ČSN 33 2130, ed.2 (dříve byl v 33 2000-7-701)
Pak je třeba posoudit to i "opačně" - jaký je to prostor, jak moc se tam ´"nacáká",  jak moc tam bude zvýšená vlhkost,... a jestli vystačí do takového prostoru tepelný zdroj (elektrický spotřebič) s běžným krytím!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 30.08.2013, 06:34 »

A co návod na přímotop??
Kde smí být montován!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.08.2013, 19:44 »

Pane kolego jistě víte, že některé typy výrobků určené výrobcem do vlhka koupelny nejsou vhodné ani do sucha v pokojích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.08.2013, 22:13 »

Pane kolego jistě víte, že některé typy výrobků určené výrobcem do vlhka koupelny nejsou vhodné ani do sucha v pokojích
Zeptám se možná blbě, tohle myslíte vážně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 30.08.2013, 22:51 »

Zeptám se možná blbě, tohle myslíte vážně?
Pro zásuvky je předepsán proudový chránič, doporučuje se dávat do zásuvek "záslepky" (takové ty zábrany znemožňující do volných zásuvek něco připojit)...
A přímotopný panel je v mnoha případech udělaný tak, že je to spotřebič s ochranou neživých částí ve třídě II, ale stačilo by, kdyby "děcko" vhodilo dovnitř "desetikačku" nebo něco podobného a můžete mít na kostře klidně i L potenciál!
Podobně není problém ve spodní části do otvorů zasunout cokoliv tenčího (pletací drát) a dotknout  se živé části pod napětím nebo tento potenciál přivést na kryt!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.08.2013, 00:21 »

Ano souhlasím. Dost přímotopů jsem měl na stole a vím, jak to uvnitř vypadá, ale zpět k odpovědi na kterou jsem reagoval: Od výrobce mám posvěceno, že přímotop je určen i do vlhkého prostředí koupelny (např. do zóny 3). Vím, že když mi tam sjede z krku řetízek, je problém. Pro mě je ale směrodatné vyjádření výrobce přímotopu a tím se stále ještě řídím, a teď se do mě pusťte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.08.2013, 08:50 »

Od výrobce mám posvěceno, že přímotop je určen i do vlhkého prostředí koupelny (např. do zóny 3). Vím, že když mi tam sjede z krku řetízek, je problém. Pro mě je ale směrodatné vyjádření výrobce přímotopu a tím se stále ještě řídím, a teď se do mě pusťte.

Certifikát je dôležitejší ako výrobok zle.

Hnať to do extrému je zaujímavý spôsob, ako s týmto bojovať. Alebo nám to tak vyhovuje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 31.08.2013, 10:43 »

Holé topné spirály v přímotopech jsou minulost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 31.08.2013, 11:25 »

Jenže ta minulost je leckde přítomna i v současnosti  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 31.08.2013, 11:44 »

V okamžiku kdy lezu z vany a kopne mne probijející šmejd si s jeho úžasným certifikátem mohu tak utřít mokrou pr. Nevím jak kdo, ale doba žádá si na nákup takové věci vzít sebou znalého šťourala, který z certifikovanýc h vyberu tu jednu pravou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 31.08.2013, 13:41 »

Citace
V okamžiku kdy lezu z vany a kopne mne probijející šmejd si s jeho úžasným certifikátem mohu tak utřít mokrou pr.

Někteří říkají ,že FI chrání VŠE ! Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 31.08.2013, 15:40 »

Neznáte nějakou normu, kde je popsáno za jakých okolností nebo podmínek lze umístit přímotop vedle umývací plochy (umyvadla) resp. jestli to nějakou normou je dáno?
Lze umístit = čas budoucí, ale třeba jsem to pochopil špatně.
Opětovné montáže starých letitých přímotopů jsem ještě neviděl, sypaly se po všech stránkách...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 31.08.2013, 17:25 »

Někteří říkají ,že FI chrání VŠE ! Škleb Škleb Škleb
Chránič je krásný věc.
Ale průchod proudu kolem 12 - 15mA tělem je pořádná pecka a chránič to dokáže ignorovat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 31.08.2013, 20:20 »

Zeptám se možná blbě, tohle myslíte vážně?

Souhlasím.

Nevidím prostor a prostředky pro to, abych přezkoumával, jestli výrobek opravdu odpovídá tomu, o deklaruje výrobce. TO bych asi nedělal nic jiného. Nejsem k tomu vybaven ani oprávněn.
Ale pokud přijdu na revizi, nemůžu napsat záporný výsledek, pokud vše odpovídá předpisům, normám a výrobce garantuje potřebné vlastnosti. To, že se mi to nelíbí a že bych si to nekoupil, je jen moje věc. Taky mohu odejít čelem a nechat to vyřešit někoho jiného.

TO neznamená, že bych všemu slepě věřil. Důkladně si vybírám co a kde kupuji. I přesto jsem opět letos přišel o nějaké peníze, špatným výběrem dodavatele.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 31.08.2013, 21:19 »

Souhlasím.
Nevidím prostor a prostředky pro to, abych přezkoumával, jestli výrobek opravdu odpovídá tomu, o deklaruje výrobce. TO bych asi nedělal nic jiného. Nejsem k tomu vybaven ani oprávněn.
Ale pokud přijdu na revizi, nemůžu napsat záporný výsledek, pokud vše odpovídá předpisům, normám a výrobce garantuje potřebné vlastnosti. To, že se mi to nelíbí a že bych si to nekoupil, je jen moje věc. Taky mohu odejít čelem a nechat to vyřešit někoho jiného.
Přesně takhle to vidím já, každé vaše slovo bych tesal do kamene.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 01.09.2013, 11:08 »

Honzo, svatá pravda.
Není potřeba to nějak dál rozebírat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?