Autor Téma: Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?  (Přečteno 31475 krát)
jano M
*
Offline Offline



« kdy: 22.08.2013, 20:27 »


Je ešte potrebné dávať jímaciu tyč aj ku komínu?
Strecha hrebeňová asi 11m dlhá, na oboch koncoch 80cm a v strede 1m jímacia tyč.
Komín je od hrebeňa asi 1,6m vzdialený a prevýšenie komína nad hrebeň asi tak 30cm.

Projekt bohužiaľ nieje k dispozícii.


* IMG_20130820_114823.jpg (613.71 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 6331 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.08.2013, 21:13 »

Projekt bohužiaľ nieje k dispozícii.
Cha cha cha ...  Škleb

Tak si nějaký nechte zpracovat, co na to říci?
Pohledem od oka se ten kovový komín nenachází v ochranném úhlu jímače.

Praští do komína ... komín je kovový ... je spojený s čím? s krbem? ... kam pojede blesk? ... do krbu? ... a dál? Stačí pár jednoduchých otázek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jano M
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.08.2013, 21:28 »

Komín je kovový len navrchu, ten kryt, potom ide ku kotlu na tuhé palivo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2013, 21:38 »

Buď to udělejte pořádně a to včetně projektu a nebo to nedělejte a prachy si schovejte stranou na kafe pro hasiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
jano M
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.08.2013, 21:42 »

OK, budem sa riadiť skúsenými borcami. Presvedčím investora na projekt. Ďakujem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 22.08.2013, 21:44 »

Hmm, vypadá to na pěkný místo, škoda to tam pálit. Myslím, že jste došel ke správnému závěru....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
jano M
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.08.2013, 22:00 »

 
Hmm, vypadá to na pěkný místo, škoda to tam pálit. Myslím, že jste došel ke správnému závěru....
Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 22.08.2013, 22:29 »

Pokud by v komíně nebyla vodivá vložka, asi by to bylo jednodušší "spojit". Nebo budeme hrát na "vodivost mokrých sazí"?

Když jsme u těch komínů, když jsem se snažil vymyslet řešení "průchodné" podle normy, bylo neprůchodné u stavebníka - vložkovaný komín a plechová střecha spojená s hromosvodem. Ono to u "běžného dvoupodlažního domečku" v LPS III vychází špatně, ten plech nemůže být až ke zděnému plášti komína...
Jaké používáte řešení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 22.08.2013, 22:32 »

Spíš se snažím saze považovat za vodivé. Určitě chránit jímačem, pokud to jde tak ho radši i oddálím. A hlavně si dávám pozor na to co je komín zač. Teď sem párkrát narazil na něco jako Schiedel, ale tento byl navíc vyztužen 4 ocelovými pruty v každém rohu.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #9 kdy: 24.08.2013, 06:50 »

A pozor na revize komínů. Rádi píšou:

Nařízení č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
J. Uzemnění konstrukce spalinové cesty
   -  pokud  je  stavba  opatřena  ochranou  před bleskem, musí být kovový
   komín,  nebo komínová vložka přečnívající přes komínovou hlavu více jak
   100 mm uzemněna (předpis ENV 61024-1)
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.08.2013, 07:33 »

Neboli spojena se zemí, nikoli se svodem hromosvodu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 24.08.2013, 08:21 »

Předpis ENV 61024-1 - Kontrolní otázka, kdo ví co to je?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 24.08.2013, 11:33 »

20 let stará přednorma, dávno zrušená a nahrazená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 24.08.2013, 16:53 »

A pozor na revize komínů. Rádi píšou:

Nařízení č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
J. Uzemnění konstrukce spalinové cesty
   -  pokud  je  stavba  opatřena  ochranou  před bleskem, musí být kovový
   komín,  nebo komínová vložka přečnívající přes komínovou hlavu více jak
   100 mm uzemněna (předpis ENV 61024-1)
 


Kominičtí revizáci jsou šikovní kluci...
Napíší i ihned vyměnit vložkování Al za NEREZ...i když se nemění spotřebič...
A to ještě jak to výhodně sami vymění ... zle
Lidi jsou z nich na hlavu...
Zkuste někomu říci že potřebuje vyměnit kabel, rozvaděč a pod při revizi....
Za 20 let to tam ještě bude !! Ale jak to napíše komický RT tak to měmí ( i pro nic)
ihned ! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Henrich
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 27.10.2013, 13:04 »

Spíš se snažím saze považovat za vodivé. Určitě chránit jímačem, pokud to jde tak ho radši i oddálím. A hlavně si dávám pozor na to co je komín zač. Teď sem párkrát narazil na něco jako Schiedel, ale tento byl navíc vyztužen 4 ocelovými pruty v každém rohu.....

Práve s týmto mám problém. Na RD je hotová inštalácia bleskozvodu, ale až teraz som sa rozhodol vymeniť starý tehlový komín za nový. Takže je presne podľa popisu hore vystužený prútmi v rohoch a horná betónová čapica komínu je chytená o štyri šróbovnice ktoré trčia pár cm nad čapicu a sú teoreticky vodivo spojené s výstužou celého komína. Takto je, myslím, robených 90% moderných komínov.
Komín mám v strede domu hneď pod hrebeňom, ktorý presahuje o cca 70cm aj s nerezovou hlavicou. Zberacia tyč (dĺžka 1m nad hrebeňom) hromozvodu bola pôvodne uchytená o starý komín (ideálny stred domu).
Môžem ju naďalej nechať pripevnenú aj o nový komín? Ak nie, koľko ju oddialiť?
Ako zabezpečiť, aby tie trčiace kotvy neboli lákadlom pre prípadný blesk? Zaviedli by ho až do suterénu domu skrz dve obývané podlažia... Možno som len paranoik.

Jasné, známeho projektanta elektro+bleskozvodov som už otravoval. Nemá tak skoro čas sa ísť na to pozrieť, ale po popise situácie mávol rukou a poradil mi ho o komín uchytiť tak, ako to bolo po starom...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 27.10.2013, 14:54 »

Milého známého elektroprojekt anta kopněte do .... (kam je libo zepředu, zezadu a nebo klidně i do ucha).
O kolik oddálit vám tady zrovna neporadím, protože věštecká koule má poruchu a hvězdy zatím nejsou....
Pro výpočet dostatečné vzdálenosti jsou podstatné parametry: třída LPS, počet svodů, rozměry objektu, délka svodů, konfigurace svodů s ohledem na cestu bleskového proudu ........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 27.10.2013, 17:38 »

Jasné, známeho projektanta elektro+bleskozvodov som už otravoval. Nemá tak skoro čas sa ísť na to pozrieť, ale po popise situácie mávol rukou a poradil mi ho o komín uchytiť tak, ako to bolo po starom...

Známý nebo neznámý - vyměnit! A od takového osla už žádné rady neposlouchat!   zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Henrich
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 27.10.2013, 19:25 »

No, možno sa ma len chcel zbaviť.  Šok Pri mne by stratil viac času, ako by zarobil prerátaním existujúceo projektu.

Mám pocit, že pokým živnostník nemá vidinu poriadneho zárobku, nepozná brata.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Kedy má byť na bleskozvode zachytávacia tyč?
 Pokud zhotovím na sedlové střeše hřebenovou soustavu musím ještě dělat jímač?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Co s jímacím vedením bleskosvodu, které nepřesahuje výškově atiku střechy?
 Jak se říká těm bočním jímačům na hřebenové soustavě?
 Čím měřit jímač aktivního hromosvodu?
 Chráni vzdušné vedenie nn priestor pod ním pred bleskom ?
 Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
 Už jste někdy viděli na střeše popadané jímače?
 Co to je za druh jímače se spojkami?
 Jak udělat izolovanou antenní tyč na střeše s plechovou krytinou?
 Viděli jste jímač kulových blesků?
 Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
 Lze akceptovat na jímací soustavě plošného tvaru nastříkanou montážní pěnu?
 Blesková válka č. 8 - Stromy a jejich vliv na objekt
 Jaké jsou vzdálenosti "S" u oddáleného jímače na RD?
 Stačí pro řešení uspořádání a umístění jímacího zařízení jen jedna ze tří metod?
 Jak zajistit řádnou vodivost připojení jímacího lana?
 Objevil se nový druh hromosvodových svorek?
 Jaký hrot jímače je nejlépe použit?
 Kde sehnat ozdobný konec jímací tyče hromosvodu?
 Kde koupit trojnožku na jímací tyč ?
 Metoda mřížové soustavy
 Další požadavky na jímací soustavu
 Znáte nějaký držák jímací tyče na střechu kde je plechový hřeben?
 Jak propojit jímač s novým komínem, který je instalován na starém komínu 26m?
 Mám pripomienkovať FV panely ked su jimace hromosvodu velmi nizko?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Pro ochranu rovinných ploch je určena mřížová soustava. Kam se umisťují vodiče této jímací soustavy?
 Jakým způsobem pevně ukotvit AlMgSi jímací tyč 3m dlouhou na hřebenáče střechy?
 Co si myslet o jímač připevněném na nerezovém komíně?
 Co na střeše domu nespojovat s jímacím vedením?
 Jak postavit jímací tyč na ploše šikmé střechy?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Je možné jímací tyč prodloužit?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak prakticky instalovat jímače a jímací vedení na členitou střechu kostela?
 Ako vyhotoviť zberné vedenie bleskozvodu u vyvýšenej atiky?
 Je potřeba přidat jímač na plastový komín kondenzačního kotle na sedlové střeše?
 eDEHN: Ochrana jímače před bleskem
 Jsou na plechovové střeše 3m dlouhé jímací tyče hromosvodu vážně nutné?
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Má někdo zkušenosti s umístěním jímací soustavy na střechu kostelu/kaple?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?