Autor Téma: Je vhodný proudový chránič pro zásuvku kotle?  (Přečteno 37099 krát)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 18.07.2013, 19:48 »

Kamarád šetřil má jednu třicítku pro celý dům leta a v pohodě, druhý poctivější má třicítku jen pro lednici, a vypadla jem jednou když byl majitel pryč
Vysvětlení je prosté. Pokud oba mají elektroinstala ci a spotřebiče cca v pořádku, pak ten třífázový chránič pro celý dům má menší sklony k vypadávání, protože běžné drobné úniky proudu na jednotlivých fázích se v třífázovém chrániči vektorově sčítají a tedy vzájemně kompenzují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 18.07.2013, 20:22 »

Tomáši hezká úvaha, která ovšem vylučuje použití centrálního chrániče coby přijatelného řešení z hlediska bezpečnosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 18.07.2013, 20:29 »

Tak černě bych to neviděl. K narušení bezpečnosti by došlo až při současné poruše na všech 3 fázích.
A to současné v řádu 10 ms - i při uskřípnutí přívodního kabelu těžkým mechanismem dojde k poruchám na jednotlivých žílách postupně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 18.07.2013, 20:43 »

Pokud by byl chránič předepsán coby ochrana doplňující, nikoli jen jako prvek k zajištění automatického odpojení od zdroje asi bych s tím měl z tohoto úhlu pohledu problém, jelikož onen narůstající proud poruchy se kterým se normálně počítá jako s tím, který vybaví chránič by nejdříve vlastně pouze zamezil jeho vybavení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #40 kdy: 19.07.2013, 06:35 »

Já mám bohužel také jedno staré centrální 30mA FI na celý rodiný dům, jak se říká kovářova kobila chodí bosa. Já, když projektuji tak dávám x FI a sám to mám doma takto zpra...é. Bohužel to mám ještě vše v jednom elektroměr na desce u toho fakturační jistič a u něj FI 30mA (to vše pod plombou EON) hned vedle mám pak novou rozvodnici k s jističi a vše je zavřeno za plechovými dveřmi. Co se týče vypadávání FI tak padá, při silných bouřkách (asi funguje i jako přepěťovka) a při jakémkoli spojení N PE, jinak to drží.

Bohužel kdybych to chtěl měnit tak musím koupit, elektroměrový rozvaděč ten umístit na fasádě, pak překopat tu plechovou skříň a udělat revizi na něco co zrevidovat moc nejde, protože před rozvaděčem je vestavěná skříň se zašupovačkama. Do rozvaděče se přistupuje skrze skříň :-(.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #41 kdy: 19.07.2013, 09:14 »

Já mám bohužel také jedno staré centrální 30mA FI na celý rodiný dům.
(...)
Bohužel to mám ještě vše v jednom elektroměr na desce u toho fakturační jistič a u něj FI 30mA (to vše pod plombou EON).

No to tohle je na JM celkem typické řešení u starších instalací, souvisí to s dřívějším používáním v sítích TT.
Přívod je v elektroměrovém rozvaděči připojen nejdříve na proudový chránič, dále na hlavní jistič před elektroměrem, dále na elektroměr a dále je pokračováno do podružné rozvodnice.
PE je uměle vytvořen, není nijak spojen se sítí, typicky je to jedna zemnící tyč umístěná někde blízko elektroměrovéh o rozvaděče.
Bohužel, zřejmě ze setrvačnosti se toto řešení občas objeví i u nových instalací, i když to v dnešní době nemá žádné opodstatnění - až na velmi vzácné vyjímky v nějakých zapadlých vesničkách jsou všechny distribuční sítě TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #42 kdy: 19.07.2013, 18:55 »

Citace
Máme doma jeden takový, který je schopný vydržet 72hod bez energie (Gorenje, starší typ, nevím, nechce se mi na verandu).

Tato vlastnost je u všech mrazniček....j ak bychom to dělali, když ditributor dělá údržbu a revize svého zařízení které mají vypnuté třeba i 12 hodin a podobně.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #43 kdy: 20.07.2013, 12:15 »

Tato vlastnost je u všech mrazniček....jak bychom to dělali, když ditributor dělá údržbu a revize svého zařízení které mají vypnuté třeba i 12 hodin a podobně.....
Ano, to je mi jasné. Jen jsem reagoval na "vyteklý mrazák" a podobné skopičiny, co se neustále někde řeší.. Proto taky říkám chránič na kotel, mrazák, lednici ano, nevidím důvod, proč by neměl být.
To za A a za B dnešní "superúsporné" mrazáčky si o nějaké delší době bez proudu  mohou po namražení nechat jenom zdát..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 20.07.2013, 13:01 »

Působím v regionu, kde má používání proudových chráničů už určitou tradici (JM),  většinou je použitý jeden centrální chránič.
Problémy s nežádoucím vypínáním rozhodně nejsou tak časté, jak by se mohlo někomu zdát.
Dokonce i ten tak často citovaný "vyteklý mrazák" je poměrně vzácná věc, mnohem méně častá, než by se mohlo zdát podle příspěvků v diskuzích.
Že by někomu kvůli vypadlému chrániči zamrznul dům, o tom jsem ani neslyšel.
Nikdy jsem se ani nesetkal s tím, že by v běžně vybavené domácnosti docházelo k vybavování chrániče vlivem součtu unikajících proudů jednotlivých spotřebičů.



Souhlasím - lidé mají tendence přehánět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #45 kdy: 26.07.2013, 11:20 »

Chránič rozhodně ano, a při odjezdu na delší dobu ho přemostit

No, už vidim, jak tohle řešení projde revizí ....  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 26.07.2013, 11:26 »

Vysvětlení je prosté. Pokud oba mají elektroinstala ci a spotřebiče cca v pořádku, pak ten třífázový chránič pro celý dům má menší sklony k vypadávání, protože běžné drobné úniky proudu na jednotlivých fázích se v třífázovém chrániči vektorově sčítají a tedy vzájemně kompenzují.
Tomáši hezká úvaha, která ovšem vylučuje použití centrálního chrániče coby přijatelného řešení z hlediska bezpečnosti

Tak si říkám, jestli to má nějaké řešení. Nic mě nenapadá. Nejdřív mě sice cosi napadlo, ale je to taky špatně (chránič se 6 rozdílovými transformátory Smích)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 26.07.2013, 12:36 »

Řešení to samozřejmě má - používat třífázové proudové chrániče pro třífázové obvody a jednofázové pro jednofázové obvody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #48 kdy: 26.07.2013, 13:16 »

Působím v regionu, kde má používání proudových chráničů už určitou tradici (JM),  většinou je použitý jeden centrální chránič.
Problémy s nežádoucím vypínáním rozhodně nejsou tak časté, jak by se mohlo někomu zdát.
...

To je informace na "zarámování".
Tam, kde s echránič používal vždycky, jsou lidé zvyklí na jistý "pořádek" a když se objeví problém, mají kolem sebe odborníky zvyklé to řešit.
A asi největší problém mají s chráničem tam, kde je to "novinka, která se nesnese s některými bastly nebo prasárnami".

Elektroinstala ce z "dvoužilového PKčka" se odborně udělat nedá! Ale když bylo od kamarádů pohraničníků "za krabičku cigaret"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #49 kdy: 26.07.2013, 21:04 »

Řešení to samozřejmě má - používat třífázové proudové chrániče pro třífázové obvody a jednofázové pro jednofázové obvody.

Před léty jsme dávali 3F chrániče (tehdy z NDR) na zubní soupravy (230V) jiné ani nebyli...musel i jsme jen udělat na FI malou propojku aby se mohlo zkoušet...
Byl jsem u soukromého zubaře a dodnes mu to funguje a podle norem...(Iv-26mA).....  dnes bych ho tam už nedal, protože je už spousta nových typů dle způsobu použití...
Tehdy jsme byli rádi, že jsme měli alespoň něco...! Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiri Pelant
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 29.07.2013, 17:35 »

Věděl, co říká.  ;)Proč?


No vedel moc dobre co rika... nektere zasuvky (jako treba ve Spanelsku) nemaji ochrany kolik ale pouze perka - tj. kazda vidlice se da otocit, pokud se tak stane vetsina automatu kotle nefunguje a kotel je automaticky poslan do poruchoveho stavu, tot ma osbni zkusenost, proto ten duraz....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno