Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?  (Přečteno 35367 krát)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 22.07.2013, 19:26 »

Mimo dotaz....
Znám kolegu, dnes i RT který před cca 12 roky si na takový SYKFY 2x2x0,5 zapnul nouzově vrtačku cca 800W.....jen na dva dráty !.....a měl z toho pak i topení s kouřem než vyvrtal jednu díru do zdi .... Pláč Pláč

Takže věřím tomu, ža to tam mohl dát elektrikář (i RT ?).... Zlej

Bejvalí kolegové zkoušeli co udělá malá invertorová svářečka s UTPéčkem. Cca 50 UTP rozhozený na dva vodiče a z toho udělaná prodlužka. Nevím z hlavy parametry invertoru, ale myslím, že bude mít při max. zatížení na primáru někam k 16-ti amperám. A fungovalo to prwej v pohodě. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 22.07.2013, 19:58 »

Co je dnes případně přes relé může být zítra klasika, osobně bych volil CYKY 3-0 1,5
Palec vzhůru Presne tak, CYKY prezije aj 12V aj 230V, SYKFY a podobne nie. Som za standardne riesenia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 23.07.2013, 02:47 »

Telekomáci si bežne vyrábali predlžovačky z mnohopárových SYKFY prípadne TCEKPFLE káblov. Dodnes sa válaju po ustredni.  zle

Ano, také znám a viděl jsem u hochů od telekomunikačn í firmy. 50 metrů SYKFY 20x2x0,5, deset párů na L, deset párů na N a stínění jako PE. Ono to má docela slušný průřez (tedy ty pracovní vodiče, ovšem oni obvykle nepotřebují PE, stejně na to dávají pouze různé vrtačky),  jen ta izolace ja jaksi slabá.  zle


Myslíš z ranžíru?

Já mám pocit, že kol. Schwarz myslí mikrotelefonní šňůru, neboli tu "od sluchátka".

S tou bych já byl velice opatrný, protože ta má kvůli zvýšení mechanické odolnosti speciálně dělané vodiče, které jsou tvořeny několika nitkami omotanými páskem měděné fólie, takže průřez je ještě menší než u klasického kablíku na přívodu k tel. přístroji.


K původnímu dotazu: SYKY nebo SYKFY na síťové napětí nepatří, navíc mě napadá, kdepak je to připojené na původní kabeláž - že by někde pod tím polystyrenem lustrsvorkou a bez krabičky, nebo rovnou jen zamotané izolačkou a zauzlované? Autora chytit za k...e a pomocí té SYKY za ně pověsit do průvanu, aby trochu vyvětral, pak nechat předělat od skutečného elektrikáře na náklady zateplovačů, aby se konečně naučili, že se nemají s..t do toho, čemu nerozumí.  A ještě jeden dotaz na konec, má dům hromosvod? Zajímalo by mě, jak je upraven ten, zkuste popř. dodat nějaké foto, ať se zase máme čemu zasmát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #21 kdy: 23.07.2013, 07:56 »

V poslední době se poměrně často používají zvonky na 230V.
Výhodou je to, že není nutný zvonkový transformátor. Nevýhodou je to, že všechnny části instalace (tlačítko, kabely ...) musí být připojitelné na 230V.

Určitě je tedy vhodné použít pro zvonek kabel, který může být připojen i na 230V, obvykle kabel CYKY.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 23.07.2013, 08:42 »

Tazatel neuvedl dostatek informací.
Kabel může být J-Y(St)Y 2x2x0,8 - ten má větší průřez než SYKFY.
Světlo může být LED.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 23.07.2013, 10:47 »

Tazatel neuvedl dostatek informací.
Kabel může být J-Y(St)Y 2x2x0,8 - ten má větší průřez než SYKFY.
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 je  sdělovací kabel, ne kabel pro silové obvody.
Mimochodem, v tomto případě se nejedná o tento kabel - nesedí barvy vodičů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 23.07.2013, 11:18 »

Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 se dělá v rozličných barevných mutacích. Netvrdím, že jde o silový kabel - i LED světlo může být napájeno 24V. Máme jenom nedostatek informací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 23.07.2013, 13:13 »

Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 se dělá v rozličných barevných mutacích.
Máte-li foto kabelu nebo odkaz na výrobce, který u kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8 nedodržel barevné značení vodičů dle VDE 0815, tak bych od vás tuto informaci rád získal, anžto jsem se s takovou mutací ještě nesetkal...
[/quote]
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 23.07.2013, 20:56 »

Pouze bych připoměl, že domovní vypínače jsou povětšinou určené pro připojení vodiče od 1 do 2,5mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 23.07.2013, 23:06 »

A tazatel mlčí. Chce ještě znát, který předpis byl porušen, nebo mu tyto odpověďi stačí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #28 kdy: 23.07.2013, 23:11 »

...
Já mám pocit, že kol. Schwarz myslí mikrotelefonní šňůru, neboli tu "od sluchátka".

....  
TREFA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 24.07.2013, 10:26 »

Máte-li foto kabelu nebo odkaz na výrobce, který u kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8 nedodržel barevné značení vodičů dle VDE 0815, tak bych od vás tuto informaci rád získal, anžto jsem se s takovou mutací ještě nesetkal...
U kabelů J-Y(St)Y záleží na tom, zda jde o dva samostatně kroucené páry (každý pár zvlášť) nebo o křížovou čtyřku.
Nexans vyrábí párované JY(ST)Y-mb 1X2X0.8 podle NEN 1597 (bílá-červená, bílá-modrá) a křížové čtyřky červená, modrá, žlutá, zelená.

Párovaný JY(ST)Y vyrábí i ruský Paritet v podolsku pod označením KSPEV 2x2x0,8 s barvami stejnými jako Nexans (bílá-červená, bílá-modrá) .

Lapp uvádí u J-Y(ST)Y párového podle VDE 0815 parvy červená-bílá, bílá-žlutá a u křížové čtyřky červená-černá, bílá-žlutá. Prakab Praha zase černou nezná.

@Milan Hudec
23.7.2013 20:56
Pouze bych připoměl, že domovní vypínače jsou povětšinou určené pro připojení vodiče od 1 do 2,5mm.


S menším průřezem do větší svorky není zas až takový problém jako naopak
 - s větším průřezem do menší svorky ...




* Nexans_JY-ST-Y-mb-0-8.pdf (343.98 KB - staženo 821 krát.)
* KSPEV2x2x0,8 Paritet.pdf (235.51 KB - staženo 680 krát.)
* Lapp_VDE_Colour_Telephone_Cables.pdf (160.84 KB - staženo 1139 krát.)

* JE-Y(St)Y_DIN VDE 0815.png (158.71 KB, 875x991 - prohlédnuto 1836 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 24.07.2013, 11:24 »

U kabelů J-Y(St)Y záleží na tom, zda jde...
Skvělé! (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rozšíření obzoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.