Autor Téma: Jak správně rozdělit PEN vodič?  (Přečteno 64330 krát)
Miroslav Šípal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.07.2013, 12:22 »

Jeden známý mě požádal, abych mu z jeho rozvodnice v síti TN-C vytáhl zásuvku, která bude hned vedle, a zapojil všechny 3 kontakty.
Prý to vyžaduje nějaký spotřebič (to neřeším).
Po přečtení řady zdejších příspěvků na téma rozdělení PEN vodiče a sítí TN-C-S to chci zapojit podle níže uvedeného obrázku.
Chci se jen ujistit, zda postupuji při rozdělení PEN vodiče správně.


* TN-C-S.jpg (82.83 KB, 796x436 - prohlédnuto 63930 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.07.2013, 17:42 »

Na obrázku vidím chybu. Proto se zeptám a neberte to nijak ve zlém. Jste vůbec elektrikář?

Propojka mezi svorkovnicí PE a PEN je vodičem 6 mm2. Jelikož napojujete svorkovnici N ze svorkovnice PE, tak výše zmíněná propojka by musela mít průřez 10 mm2 Cu, protože je to stále vodič PEN. Svorkovnici N napojte modrým vodičem ze svorkovnice PEN.
Ostatně pro připojení jednoho okruhu v TN-S v rozvaděči, kde je vše ostatní v TN-C by jste klidně mohl využít možností dle obrázků 54.1a v ČSN 33 2000-5-54 ed.3. S tím, že vodič PE by byl připojen až na konci svorkovnice PEN/PE a to proto, aby tato část svorkovnice nebyla zatěžována pracovními proudy z vodičů PEN. Ale řešení se třemi svorkovnicemi dle obrázku 54.1.c výše uvedené normy je řešení i pro budoucnost.

Edit: 17:45

Ještě nezapomeňte opatřit vodiče PEN doplňkovým označením, když budete mít v rozvaděči vodiče PEN i PE, aby se v tom potom vyznal i někdo jiný.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.07.2013, 18:42 »

Velice se mě líbí tvá úvaha o rozmístění vodičů na přípojnici PEN, osobně preferuji u malých rozvaděčů jednu lištu, propojky jsou mnohdy slabým místem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.07.2013, 19:39 »

Velice se mě líbí tvá úvaha o rozmístění vodičů na přípojnici PEN, osobně preferuji u malých rozvaděčů jednu lištu, propojky jsou mnohdy slabým místem
U malých rozvaděčů, kde dochází k rozdělení PEN na N a PE nemám problém s tím, když je jedna sběrnice, která je současně PE i PEN, případně když přichází PEN a dál z toho vede PEN,  N i PE. O označení PEN už tu zmínka byla, to je správné.

Když se vrátím k původnímu tématu - podle toho, co bude ze zásuvky napájeno, by bylo vhodné zvážit osazení proudového chrániče.
A pokud to bude jediný okruh v TN-S, dokázal bych "zkousnout" i to, že by přívod na chránič byl modrým vodičem z PEN sběrnice "pro dva dráty" bych tam "zatím" N můstek (sběrnici) nepožadoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.07.2013, 19:45 »

N vodic vam odbocuje z PE?? zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.07.2013, 20:42 »

Velice se mě líbí tvá úvaha o rozmístění vodičů na přípojnici PEN, osobně preferuji u malých rozvaděčů jednu lištu, propojky jsou mnohdy slabým místem

Je to vhodné i z důvodu přehlednosti. Navíc osobně nemám problém, pokud jsou do staršího rozvaděče přidány třeba 3 nové okruhy s tím, když je použita jen 1 svorkovnice (ve starších rozvaděčích mnohdy hliníková šína a málo místa) a na tuto přípojnici jsou od přívodu řazeny vodiče PEN, pak N a nakonec PE. Od třech okruhů a víc už začínám prskat a rád bych tam viděl samostatné svorkovnice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.07.2013, 20:50 »

A kam připojuješ vodiče pospojení, případně svodiče, ke skupině PEN či PE?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.07.2013, 20:58 »

A kam připojuješ vodiče pospojení, případně svodiče, ke skupině PEN či PE?

U starších objektu kterých se týkal můj poslední příspěvek se většinou pospojení a svodiče přepětí nevyskytují. Jako příklad mohou sloužit dodatečně instalované zásuvky pro plynový kotel, elektroniku kotle na tuhá paliva atd.. Ale svodiče bych připojil mezi PEN a N a pospojování na konec k PE. Mrknutí

U nových rozvaděčů je lepší mít už N a PE i PEN samostatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 18.07.2013, 21:23 »

V dané situaci je nejjednodušším řešením připojit PE i N vodič z kabelu přímo na sběrnici PEN a žádné další svorkovnice nepřidávat.

Na sběrnici PEN může být připojen "čistý" PE i "čistý" N, není to nic proti ničemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 18.07.2013, 22:09 »

Na sběrnici PEN může být připojen "čistý" PE i "čistý" N, není to nic proti ničemu.

JEn bych pak upozornil na povinnost, označit vodiče PEN modrým proužkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 18.07.2013, 23:12 »

JEn bych pak upozornil na povinnost, označit vodiče PEN modrým proužkem.

No s tou povinností to není tak tak jednoznačné.
Pokud se bavíme o připojení jedné zásuvky do stávajícího rozvaděče TN-C, potom bych určitě netvrdil, že musím označit všechny stávající PEN vodiče.

Typické řešení je takové, že modrý a zeleno/žlutý vodič z nového kabelu by měly být vedeny společně (např. spáskované),  ale odděleně od ostatních (PEN) vodičů.
Na sběrnici PEN by měly být vodiče N a PE připojeny těsně vedle sebe, pokud možno prostorově oddělelené od ostatních vodičů.
Oba vodiče by samozřejmě měly být popsané (příslušnost k obvodu).
Naštěstí staré rozvaděče obvykle bývají dost velké, se spoustou volného místa.
Pokud je to takto provedené, je na první pohled jasné, že tyto vodiče patří k sobě a také je naprosto zřejmá funkce těchto vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 19.07.2013, 00:45 »

No s tou povinností to není tak tak jednoznačné.

Já jsem přesvědčen, že by to tak mělo být.

Pokud se bavíme o připojení jedné zásuvky do stávajícího rozvaděče TN-C, potom bych určitě netvrdil, že musím označit všechny stávající PEN vodiče.

A kolik těch zásuvek musí být Jardo? Dvě? Pět? Nebo to platí až od 10ti nových vývodů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 19.07.2013, 08:51 »

Já jsem přesvědčen, že by to tak mělo být.

Obecně platí, že pokud je nějaká stávající instalace, je zhotovena, provozována a revidována (pravidelné revize) podle předpisů platných v době vzniku instalace. Podle mého soudu nelze vynucovat na stávající instalaci úpravy v souladu se současně platnými předpisy.
Samozřejmě, pokud to situace umožňuje, je úprava stávající instalace určitě vhodná, ale tak jak jsem psal, podle mého soudu to nelze vynucovat.

A kolik těch zásuvek musí být Jardo? Dvě? Pět? Nebo to platí až od 10ti nových vývodů?

No v podstatě se dá říci, že to platí do té doby, dokud je místo na sběrnici PEN a je to ještě přehledné.

Jinak ještě, pokud je nutné přidat nové sběrnice, dá se to obecně provést dvěma způsoby :
1) Ze sběrnice PEN se připojí každá sběrnice samostatným vodičem, sběrnice PE, zelenožlutým vodičem a sběrnice N modrým vodičem. Mělo by to být uspořádáno takovým způsobem, aby bylo na první pohled jasné zapojení. 
2) Ze sběrnice PEN se obě sběrnice připojí jedním vodičem, min. CY 10. Obě nové sběrnice PE a N se umístí těsně vedle sebe, přívodní PEN vodič se připojí nejdříve na PE sběrnici a dále bez přerušení vodiče pokračuje na sběrnici N. Mezi sběrnicemi může být vodič neizolovaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 19.07.2013, 14:27 »

Obecně platí, že pokud je nějaká stávající instalace, je zhotovena, provozována a revidována (pravidelné revize) podle předpisů platných v době vzniku instalace. Podle mého soudu nelze vynucovat na stávající instalaci úpravy v souladu se současně platnými předpisy.

V obecné rovině a vzhledem k instalacím s tebou samozřejmě souhlasím. Ale jseš si jist, že se to vztahuje i na úpravy v rozvaděči? Jaká úprava je v pořádku a která se už musí řešit?

No v podstatě se dá říci, že to platí do té doby, dokud je místo na sběrnici PEN a je to ještě přehledné.

Dobrá. Teď mi ještě definuj přehlednost.

Promiň. Nějak se s tím pořád nemůžu srovnat. Kdo určí, že je to pro všechny přehledné? Nebo stačí když to bude přehledné pro mě? Jsem přesvědčený, že přehledné to bude teprve tehdy, když to bude řádně označené, nebo budou vytvořeny svorkovnice PE a N. Tím ovšem na jejich vytvoření, v případě jednoho okruhu(možná i 1-4),  nijak netrvám. Jen na doznačení tak, aby bylo jasné, jakou funkci zastává který vodič. Navíc už přidáním jističe (byť jde o běžnou praxi) ,  nebo přidáním svorkovnic, zasahujeme do výrobku.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.07.2013, 14:32 »

Ještě jsem neviděl přeznačovat padesát odvodů PEN, kvůli tomu že se z rozvaděče nově vyvedl jeden nový okruh
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #15 kdy: 19.07.2013, 16:09 »

Ještě jsem neviděl přeznačovat padesát odvodů PEN, kvůli tomu že se z rozvaděče nově vyvedl jeden nový okruh

Takhle nějak jsem to myslel.

K tomu ostatnímu : Přehlednost asi nelze přesně definovat, v tom se musíme řídit vlastním citem pro věc.
Jsem si vědom, že vnímání "přehlednosti" může být u různých osob odlišné, nicméně nějakou hrubou představu o "přehlednosti" máme asi všichni.
Co se týká úprav v rozvaděči, jako RT bych měl být schopen posoudit, jestli je nějaké konkrétní řešení "dobré nebo špatné",  když to řeknu zjednodušeně.
V případě nějakých úprav stávající instalace obecně platí, že to mělo předem konzultováno s revizním technikem.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 19.07.2013, 21:52 »

Ještě jsem neviděl přeznačovat padesát odvodů PEN, kvůli tomu že se z rozvaděče nově vyvedl jeden nový okruh
Už mě několikrát napadlo, jestli bych dostal přes dr**u, kdybych to napsal jako závadu - rozvaděč přes půl stěny, X desítek PENů a pak si tam vytáhneme jeden okruh a je tam jak PEN, tak PE...
Asi normotvůrce nepřesvědčíme, aby vymyslel nějakou "opačnou variantu" - tam, kde bude více vodičů PEN a minimum vodičů PE označit PE např. červeným proužkem... (v chromatografii může být červená "opakem" modré)

Jen tak pro inspiraci - velký rozvaděč, kde není možné vše vypnout, aby se na PENy navlékly bužírky. Modrá "izolepa" asi není ideální řešení.
Dělají se různé "plastové spirálky",  ale znám to především v barvě černé a bílé. Dělá se to i jako modrá?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.07.2013, 09:14 »

.Modrá "izolepa" asi není ideální řešení.


To je to, co z duše nesnáším, jakmile se olepí vodič nějakou páskou, třeba sebedražší a vysoce kvalitní, začne se lepidlo stejně časem uvolňovat na krajích a vytékat. U kvalitních výrobků sice páska zůstane na místě, nekvalitní se začne odmotávat, ale v obou případech se na lepidlo začne chytat prach a po nějaké další době už stejně není vidět nic než vrstva prachu. Takže pásku doopravdy pouze v krajních případech, kdy to jinak už udělat nelze a hlavně ji netrhat, ale odříznout ostrým nožíkem nebo ustřihnout nůžkami. Při trhání dochází ke změnám v materiálu pásky i v lepidle, které způsobují, že se konec pásky začníná velice brzy po nalepení odlepovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?