Autor Téma: Musí mít každý boiler vlastní stykač?  (Přečteno 22487 krát)
sellenen
« kdy: 24.06.2013, 12:23 »



Mám 2 bojléry, které se nacházejí vedle sebe.
První má 2kw těleso (1x230V) a druhý 6kW těleso (3x400V)

V domovním rozvaděči již není místo, tak mě napadlo táhnout kabel rovnou z venkovního rozvaděče (zde se nachází tři 32A zásuvky a kabely jdoucí do domu, stodoly, řezárny a přívodní kabel do něj vede rovnou od elektroměru, zde také končí kablík po kterém by případně měli jít HDO signály).

Takže bych táhl kabel napájecí s kablíkem na HDO z venkovního rozvaděče až k bojlérům, kde bych dal rozvaděč s DIN lištou a v ní by byli jističe 1x16A a 3x16 a stykače 1x 25x a 3x 25A. Kabely bych použil 4x4mm2 (uzemnění v místnosti je vedeno samostatně žlutozeleným drátem).

Zvolené zapojení bude schvalovat revizní elektrikář. Proto potřebuji doladit úplně všechno. Může to tedy být takto zapojeno, budou kabely, stykače a jističe stačit?

Zřejmě půjde dost také o umístění rozvaděče ve správné vzdálenosti od bojlérů ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.06.2013, 14:12 »

Pokud jsem vše správně pochopil, tak mate elektroměrový rozvaděč s jištěním 3xX pod tímto rozvaděčem se nachází podružný rozvaděč se silovýmy vývody na napájení dalších podružných rozvaděčů (i domovního) a 3f zásuvek 32A. váš dotaz zní zda do tohoto rozvaděče můžete doplnit vývod na napájení bojlerů. Pokud je to tak jak to uvadím tak ano a to za těchto podmínek.
Hlavní rozvaděč musí být dozbrojen o jistič pro vývod na podružný rozvaděč s bojlery pravděpodobně 3x 25A nebo 3x 32A následně podle délky kabelu se navrhne jeho průřez (výpočet z oteplení a úbytku napětí + koeficient uložení),  vzhledem k tomu, že jeden bojler pracuje 1f  a vy chcete použít 4 žíly norma předepisuje pro PEN Cu 10mm2 a pro Al 16mm2 (kabely 4x10mm2 nebo 4x16mm2). V případě, že by jste použil 5 žil můžete se řídit výpočtem a pokud vyhoví 4mm2 použít kabel 5x4mm2. K tomuto kabelu by se položil ještě jeden kabel na HDO doporučuji více žilový já standartně dávám 5x1,5 ve vašem případě bych doporučil 3x1,5 (rezervní žíly se vždy mohou hodit). Podružný rozvaděč byl v provedení podle klasifikace prostorů (protokol o určení v nějších vlivu). Byl by vyzbrojen, hlavni vypínačem (nemusí být použit),  jističe pro bojlery a stykače pro bojlery, pokud by jste použil čtyř žilový kabel podružný rozvaděč by musel byt uzeměn. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.06.2013, 21:16 »

A to přizemnění by mělo mít jakou hodnotu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.06.2013, 21:47 »

Uzeměno by muselo být místo rozdělení PEN na PE a N uvnitř rozvaděče (je t podle obrázku v normě CSN 33 2000-1 ed.2 hodnota odporu uzemnění by měla být pod 5 Ohm pokud slouží pouze pro uzemnění rozvaděče (bohužel teď už nevim ve které je to normě, možná mě některý s kolegů opraví na 4 Ohm),  ale standartně se řeší tak, že se připojí na svorkovnici hlavního pospojovaní pro vás by se musel použít vodič 6mm2 (CSN 33 2000-5-54 požadavky na vodiče hlavního pospojování). 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.06.2013, 22:02 »

Jenže to nebude přizemnění, ale paralelní PEN
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 24.06.2013, 22:26 »

V dané situaci je jednodušší použít pětižilový kabel, potom samozřejmě není nutné řešit přizemnění PEN.
Vyjde to lépe i cenově.
Výraz "podružný rozvaděč by musel byt uzeměn" je poněkud zavádějící, i vzhledem k tomu, že většina malých rozvodnic je z plastu ...  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 25.06.2013, 04:31 »

Ano máte pravdu, jednalo by se pouze o při zemnění bodu rozdělení. Jinak co se týče ceny, tak v dnešní době určuje cenu měď a ikdyby vyšel výpočtem průřez 6mm2 tak se vyplatí použít 5x6mm2 (30mm2) na místo 4x10 (40mm2).

Nedávno jsem řešil podobný problém a dokonce jsem se příkláněl k tomu použít hliník 4x16 vycházel laciněji než měd. Nakonec se, ale stejně nerealizovalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.06.2013, 10:11 »

Otázka v nadpisu a pův. text tazatele nejsou v souladu, tak nevím, jestli je to zásahem moderátora, nebo tazatel neví na co se zeptat. Z formulace jeho dotazu vyplývá, že by bylo nejlepší, kdyby pozval elektrikáře nebo rovnou toho revizního technika a vše domluvil s ním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
sellenen
« Odpověď #8 kdy: 03.07.2013, 18:00 »

Díky za odpovědi.

Napadlo mě, zdali by bylo pro revizáka právně/předpisově únosné, kdybych vedle venkovního rozvaděče, který je hned za hlavním jističem, dal ještě jednu skříň s DIN lištou a do ní dal stykač na 3x20A a 1x20A a jističe/chrániče 3x16A B a 1x16A B, a pak z tohoto rozvaděče vést již spínané kabely (Cu 5x6mm2 pro 6kW bojlér a 3x6mm2 pro 2kW bojlér) až k bojlérům, kde by byli bez jakékoli další elektroniky zapojeny do bojlérů.

Jde mi o to, že hlavní jistič je 3x25A C, z něj de kabel do venkovního rozvaděče, kde jsou 3x20A C jističem jištěny 32A 5-kolíkové zásuvky, dále jde z tohoto rozvaděče kabel do domu (v tomto venkovním rozvaděči jsou jištěny pouze samostatné 32A zásuvky, do domu pokračuje kabel bez jištění).Až teprve v domu jsou jištěny jednotlivé okruhy...

Kdybych totiž chtěl jistit oba bojléry na jediném kabelu, tak bych musel použít zřejmě již na tento okruh hned 25A jistič, protože 1 a druhou fází půjdou 2kW a třetí půjdou 4kW (2kW bojlér+2kW topné těleso z 6kW bojléru) (obecný předpoklad).

Proto bych nejraději "rozšířil" venkovní rozvaděč, který je hned za hlavním jističem, kam bych přidal chrániče a stykače pro každý bojlér a z tohoto rozvaděče také pro každý bojlér vedl samostatný kabel.

Ze strategických důvodů by měl být hlavní jistič zachovám v původní proudové hladině...

Přijímám jakékoliv postřehy a nemusíte mít starost, já osobně nic montovat nebudu...
Jen chci znát názory více lidí, protože KAŽDÝ, kdo v elektrice (domovních rozvodech) dělá a ptal jsem se ho, tak má odlišný názor a myslí si, že má pravdu...

Ale největší pravdu má revizák, který se pod to (ne)podepíše...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 03.07.2013, 19:37 »

Je zvláštní, že vám energetika povolila hlavní jistič char. C (u elektroměru),  ale to nebudeme řešit.

Pokud umístíte podružný rozvaděč poblíž hlavního rozvaděče tak toto řešení je možné.

Tento rozvaděč byl napojen kabelem CYKY 5(J)x4 (pro hlavní jištění 25A a 5x6 pro hlavní jištění 32) a obsahoval by jističe (já osobně pracuji s OEZ) LPN-16B-3 (3x16A),  LPN-16B-1 (1x16A) a k tomu pro jistotu LPN-2B-1 (1x2A) odjištění ovládacích cívek jističů. K tomu by byly za jističi řazeny stykače RSI-25-40-A230 (25A 4pol zapojit 3L+N) RSI-20-20-A230 (20A 2pol zapojit 1L+N).

K bojlerům, pokud nejsou extrémně daleko tak by byl kabel CYKY 5(J)x2,5 a na druhý CYKY 3(J)x2,5 (průřez navržen podle jištění v případě extrémní vzdálenosti (osobně bych to viděl více jak 60m) je třeba překontrolovat úbytek napětí.

Stykače by mohli byt i v provedeni -M (manuální ovládání) pokud na ně nemáte vázanou sazbu, já je upřednostňuji pokud nejsou v rozporu s pravidly sazby dodavatele elektrické energie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 03.07.2013, 20:02 »

Je zvláštní, že vám energetika povolila hlavní jistič char. C (u elektroměru),  ale to nebudeme řešit.
Není to neobvyklé, C povolí i na motorovou zásuvku, když je někdo dostatečně neodbytný a zná správné argumenty (někdy i selektivita),  ani D není nemožné...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 03.07.2013, 21:24 »

Zvolené zapojení bude schvalovat revizní elektrikář. Proto potřebuji doladit úplně všechno.

Dva postřehy:
1. Sám všechno nedoladíte, minimálně něbude mít ten rozvaděč štítek, typovou a kusovou zkoušku.
2. Zajímavý je, že kvůli nějakýmu papíru člověk panáčkuje jak čokl kvůli buřtu. Ale když jde jenom o vlastní bezpečnost a není potřeba papír, je schopný připojit varnou desku UTPčkem...  zle

Svěřte to odborníkovi, který má zkušenosti a dokáže se pod to podepsat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 04.07.2013, 05:51 »

Samozřejmě jak uvádějí kolegové na danou úpravu je potřeba mít zpracovaný projekt a následně zadat práci odborné firmě. Poté pozvate nezávyslého (je to lepší pro vás z důvodu bezpečnosti) RT, kterému předáte projektovou dokumentaci a on provede revizi na základě, které pro vás vystavý revizní zprávu. Takto by to mělo proběhnout. Jaká bývá většinou realita je druhá věc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.098 sekund, 25 dotazů.