Autor Téma: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?  (Přečteno 150915 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #36 kdy: 08.06.2013, 13:08 »

Já jsem osobně podobnou věc řešil před měsícem u společnosti E ON...
Lépe řečeno ,  byl problém se stavebním úřadem.
E ONu to bylo celkem jedno jak ji dáme, ale stavební úřad jednoho města se cukl, že tak ne (podobně jak je foto v tomto vlákně) ale že to musí být přesně na tom "betonu" oplocení, jinak neudělají ohlášku !!Bylo to pro polikliniku !
Na projektu byl elměr.rozvaděč dán (namalován) v pozemku polikliniky, muselo se to i předělat, EON to tak i podepsal že stím souhlasí ale stavební úřad si postavil hlavu,že nepodepíše až bude rozvaděč v oplocení ! zle
Vždy to dělá tu potíž jen jeden pracovník, už jsem mu řekl že ať mě nes.re....jeho odpověď ať jsem potichu, nebo nic neschválí !!Nepovolí jít 0,5 m kabelem do napojení venkovní sítě !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 08.06.2013, 13:31 »

Nikomu to neradim a nedoporucuji, u me slo o docasne reseni.
Pripadne ady se esmi vyjadrit nazor?Mrknutí
Nicmene by me zajimalo, podle jakeho zakona, paragrafu a odstavce a pismene se to nesmi?

OT: ono se nesmi udajne svepomoci dat na barak solarni panel (ostrovni system),  pod pokutou 100000,- a take ostrovni systemy mozna budou platit OTE:

Ad sloupek: je to asi o lidech. Tipuji ze majitel se nas.... a vzal kladivo... Podobne tak muj remesnik, rek sem mu ze to a krivy, on se hned nafouk a zacal to behem 2 sekund kladivem rozbijet :-) krivy to mel ale tvrdil ze to se opravi...  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #38 kdy: 08.06.2013, 15:03 »

Nikomu to neradim a nedoporucuji, u me slo o docasne reseni.
Pripadne ady se esmi vyjadrit nazor?Mrknutí
Nicmene by me zajimalo, podle jakeho zakona, paragrafu a odstavce a pismene se to nesmi?

Hmm, ... vyjádřit názor.
Co na to odpovědět? Raději si na to odpovězte sá.

Uvedu příměr. Stejně jako výrobce software, tak i energetika jako dodavatel má svá pravidla. Jedním z nich je, že nebudete dodávanou energii komerčně předávat (to znamená, že na ni nebudete účtovat marži) a že ji neposkytnete jiným objektům i bezúplatně. Promiňte ale to je tak chronicky známá věc, že to ví kde kdo.
Někdo z kolegů dohledá konkrétní text.

Asi je to logické, protože by některé skupiny obyvatel vytvářely další národnostně menšinové energetické sítě, které by byly z hlediska bezpečnosti (např. před požárem atd.) naprosto nekontrolovate lné.

Tedy to, co radíte opravdu může poradit pouze člověk, který tu vystupuje prakticky bez rizika. Tedy anonym. Bohužel čtenář nečte celou diskusi. Čte pouze to, co se mu líbí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #39 kdy: 08.06.2013, 17:43 »

Volný přístup a rovná pracovní plocha musí být před rozvaděči elektrické energie z důvodu bezpečnosti při práci. Kladení různého materiálu, beden atp. před rozvaděče byl až donedávna velký nešvar téměř ve všech firmách. Kvalitně řízené firmy mají dnes na podlahách čarami vyznačený prostor, který musí zůstat volný.

Co se tohoto konkrétního případu týká,  tak zde nešlo ani tak o výšku, ale o šířku onoho základu. Pokud někdo nemůže pochopit praktické a rozumné chování technika ČEZu, tak si může doma udělat jednoduchý pokus:
Až budete vařit oběd, tak si dejte před kuchyňskou linku a sporák kýble s vodou a nahýbejte se přes ně... schválně jak vám to půjde  Mrknutí

Prostě bezpečnost - pokud je tělo v přirozené poloze, pracovník je "v pohodě" pokud je ve vynucené nepřirozené poloze, stoupá nervozita a tím i riziko chyby. Pohodlí při práci také zvyšuje výslednou kvalitu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #40 kdy: 08.06.2013, 19:11 »

Volný přístup a rovná pracovní plocha musí být před rozvaděči elektrické energie z důvodu bezpečnosti při práci. Kladení různého materiálu, beden atp. před rozvaděče byl až donedávna velký nešvar téměř ve všech firmách. Kvalitně řízené firmy mají dnes na podlahách čarami vyznačený prostor, který musí zůstat volný.

Co se tohoto konkrétního případu týká,  tak zde nešlo ani tak o výšku, ale o šířku onoho základu. Pokud někdo nemůže pochopit praktické a rozumné chování technika ČEZu, tak si může doma udělat jednoduchý pokus:
Až budete vařit oběd, tak si dejte před kuchyňskou linku a sporák kýble s vodou a nahýbejte se přes ně... schálně jak vám to půjde  Mrknutí

Prostě bezpečnost - pokud je tělo v přirozené poloze, pracovník je "v pohodě" pokud je ve vynucené nepřirozené poloze, stoupá nervozita a tím i riziko chyby. Pohodlí při práci také zvyšuje výslednou kvalitu.

Naprostý souhlas  Úsměv
Nějak pořád nemohu pochopit, jak se někteří snaží "obhajovat" takováto řešení  zle

Podmínky platné jsou, pravidla jsou tím dána, tak je snad takový problém podle nich dělat?
Nechápu, co je na tom trucovité :-/
To, že je to za plotem, snad bych překousl, stejně asi bude potom "díra v plotu" pro otevření dvířek rozvaděče a on není zase tak daleko od toho plotku, takže tu hranici pozemku bych jaksi vynechal. Na hranici si myslím, že je.
Ovšem teda zcela nechápu styl montáže, myslím, že nebyl zase problém při umísťování rozvadče jej podsypat.

To, že to tak má každý druhý barák, je zcela zcestné. To jako znamená,  že to tak musím mít i já,  nebo proč jako?
Co je mě po ostatních barácích?

Odpovědi typu "aspoň si má kam dát nářadí,  má si kam sednout" a jiné podobné jsou zcela mimo mísu,
to se na mě pánové nezlobte.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #41 kdy: 08.06.2013, 20:51 »

Pro odlehčení této diskuse doporučuji shlédnout toto vláknoMrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #42 kdy: 08.06.2013, 21:19 »

Velmi zábavné  Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 08.06.2013, 23:37 »

Naprostý souhlas  Úsměv
...
On i takový ve dne tající a v noci namrzající shíh by mohl "zpestřit" nějaký zákrok, vypnutí v nebezpečí,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 11.06.2013, 15:05 »

A proto se toto nesmí. Toto může radit opravdu pouze anonym. Koneckonců jako obvykle.
A můžete mi citovat na základě jakého zákona nebo vyhlášky se to nesmí? Je to tzv. vnořená distribuce a mám to schválené ERU.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #45 kdy: 11.06.2013, 22:48 »

A můžete mi citovat na základě jakého zákona nebo vyhlášky se to nesmí? Je to tzv. vnořená distribuce a mám to schválené ERU.
Nemusí být na všechno hned zákony. Stačí kouknout se do podepsané smlouvy.
To, že Vy jste si vyřídil papíry na distribuci, ještě neznamená, že ji může provozovat kdokoli nadivoko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Je legální sdílet elektřinu?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.