+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak realizovat zemnění u již hotových základu?  (Přečteno 22589 krát)
Ladislav Skalický
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.05.2013, 19:36 »


Rád bych se zeptal a případně zkonzultoval zemnění garáže pro jedno auto - bohužel základy jsou již hotovy a zemnící pásek nikde (místo kolem garáže na další výkop je minimální).
Požadavkem na garáž jsou zásuvky na 230 i 400V (to je starost elektrikáře).
Mým problémem je uzemnění celé stavby.
 
Řešení (?):
4x zemnící tyč v každém rohu napojená na armovací síť v podlahové desce + vývod v jednom z rohu k napojení na hromosvod.
Prosím o odpověď zda je to takto možné provést, jestli ne tak proč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #1 kdy: 26.05.2013, 19:44 »

A zemnič se nepoložil zrovna z jakého důvodu?
Fakt se kolem garáže nenajde místo aspoň třeba na šířku malé lžíce na minibagru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Ladislav Skalický
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.05.2013, 19:48 »

Jo to je otázka za dva bludišťáky - jednoduchou odpovědí je prosté: stalo se. A co se týče místa - ze tří stran to relativně není problém, ze čtvrté strany je to problém velký a realizace takřka nemožná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.05.2013, 20:11 »

.... ze tří stran to relativně není problém, ze čtvrté strany je to problém velký a realizace takřka nemožná.

Je realizace takřka nemožná z důvodu že se tam nedostanete z bagříkem, nebo protože tam není místo ani na lopatu? Jestli je tam alespoň trochu místa, tak co vykopat tu jednu stranu růčo? To by nešlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 26.05.2013, 20:14 »

Těžko soudit bez znalosti místních podmínek. Co na to projektant? Bude mít garáž hromosvod?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Ladislav Skalický
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.05.2013, 20:23 »

Hromosvod je plánován; místo na lopatu by se taky našlo, ale problém je trošku složitější než abych zde vše vypisoval a nudil --- každopádně
varianta A) je jak jsem již psal: 4x zemnící tyč v každém rohu napojená na armovací síť v podlahové desce + vývod v jednom z rohu k napojení na hromosvod. --- je to reálné a bezpečné?
varianta B) další výkop do hloubky 0,7m, zemnící pásek, vývod k hromosvodu, ...

Co doporučujete?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 26.05.2013, 20:24 »

Ten svod hromosvodu bude jenom jeden?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #7 kdy: 26.05.2013, 20:28 »

Varianta B, odpovídající počet svodů, min. 2. Vyvést připojení na svorkovnici HOP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Ladislav Skalický
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.05.2013, 20:30 »

Podle projektové dokumentace (která je příběhem sama o sobě),  bude hromosvod pouze jeden - garáž má velikost 5 x 6,5 metru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.05.2013, 20:48 »

To již mohl projektant rovnou navrhnout bezsvodové řešení,  takže to uzemnění by ani nebylo třeba
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Skalický
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.05.2013, 20:58 »

Tak trochu zevrubněji: Garáž 6.5 x 5 m, dřevěná na betonovém základu, podezdívka 2x jednostranné tvarovky, základky jsou již hotové, požadavek na 220 i 380V, uzemnění žádné. Realizátor pracuje podle dokumentace, která je podle slov projektanta určena pouze ke schvalovacímu řízení a ne ke stavbě samotné (chybějící kusovník, strohý popis jednotlivých postupu, nadimenzovaná stavba s poddimenzovaný m základem, ...). Do základu nebyl vložen zemnící pásek a teď se hází problém z jedné strany na druhou. Já jako zainteresovaná osoba hledám řešení kde se dá, pročetl jsem si několik vláken na tomto fóru a jako jedno z mnoha řešení mne napadlo i to co jsem psal výše (varianta A) - nejjednodušší, nejlevnější nejrychlejší. Rád bych znal váš názor zda je toto řešení možné, bezpečné, v rámci norem. Pokud ne, prosím o radu jak nejlépe tento problém vyřešit. Děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 26.05.2013, 21:09 »

Niekedy sa až musím hanbiť za vyjadrenia niektorých skorokolegov. Aj preto som sa odmlčal na dosť dlho a zasa budem dlho ticho. Takže hodnota uzemnenia nemá prekročiť 10 Ohmov na celú hromozvodovú sústavu. Vzdialenosť zvodov nemá prekročiť 15 metrov po obvode chráneného objektu. Toto si zmerajte. Ak nebudete vedieť zmerať hodnotu uzemnenia, tak vám napíšem jedna tyč je obvykle na 10 Ohm málo. Veľa záleží od okolitej pôdy. Ostatné taľafatky popísané na tomto vlákne si neberte veľmi k srdcu. Občas aj mňa z toho poráža. Ak budete potrebovať poradiť konkrétnejšie poradím a to zadara, som totiž prdoch=pracujúci dôchodca. Uvidíme, ako ma zasa ohodnotia tajní naši hodnotitelia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 27.05.2013, 07:10 »

No pokud máte v ruce jenom PD ke stavebnímu povolení, pak defakto stavíte na vlstní pěst. Tento stupeň dokumentace totiž není zpracován ve všech nutných podrobnostech. To jen na okraj ve světle toho že někdo na někoho něco hází.

Pokud bych mohl hlasovat, byl bych pro Fezn pásek kolem garáže, tedy pokud je volně stojící a když by jedna strana něšla, pak aspoň ty tři spojené v rozích a minimálně ve dvou protilehlých vyvedené svody na střechu, kde bych udělal asi něco, co by se alo nazvat jímací soustavou. Prostě objet drátem střechu kolem dokola a v těch rozích co budou svody vyjet drátem výš.
Je to sice hodně přes palec, ale tak nějak to stejně dopadne.

Jedna rada. Tu správnou dokumentaci ted jakoby nepotřebujete. To může platit (nevím jak u kolaudace) ale jen do chvíle než se něco stane. Pak by majitel asi černého petra nevyhrál Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #13 kdy: 27.05.2013, 11:18 »

No nemá cenu vysvětlovat, co se stalo a nestalo.
Zase jsme u norem bez zbytečných diskusí.
Když nemáte základový zemnič, realizujte aspoň obvodový zemnič, minimálně do tvaru U. U zakončete tyčovými zemniči. Garáž bude stejně tak na LPS III až IV. K této třídě je požadován minimální délka zemniče 5 m.
Pokud propojíte ještě armování na uzemnění tak to bude fajn. Připojení k HOP, či jak to máte pojmenované, je také velmi dobré opatření.

A pokud nemáte uzemnění na Vašem RD můžete stejné opatření realizovat i na něm. Pokud ho máte, nezapomeňte obě uzemnění propojit.
Držte se a kontrolujte dodavatele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Ladislav Skalický
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 27.05.2013, 16:51 »

Děkuji vám pánové, snad se vše podaří a bezpečnost bude dostatečně zajištěna. Prozatím vidím reálně FeZn pásek do tvaru U (0,7m hluboko, na koncích zemnicí tyč (2m délka, 6m od sebe) + napojení na armovací síť v základové desce --- dva vývody k ´jímací soustavě´ Úsměv --- ještě jednou děkuji a příště se zas na vás obrátím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 27.05.2013, 19:50 »

Nezapomeňte řádně propojit i celé armování mezi sebou, aby to byla funkční jednolitá síť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Peška
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 27.05.2013, 22:29 »

Obracet do tématu je jedna věc. Zaplatil jste projekt a výmluva, že "je to jen ke stavebnímu řízení" by neměla obstát. Je to jako byste si koupil boty a pak vám prodavač řekl, že jsou jen do botníku... Jste zákazník, tak chytněte projektanta za flígr... Nakonec, jsou to vaše peníze! A revizní technik by se měl na ten projekt odvolávat při revizi, stejně jako realizační firma při realizaci. Držím palce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Peška
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.