Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?  (Přečteno 86910 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #36 kdy: 19.11.2017, 20:36 »

Udělejte to podle projektu.
Nebo to svěřte někomu, kdo ví co dělá.

Přesně tak. Čím více se zde objevuje vašich dotazů,  tím více musím souhlasit s kolegou.

  Skusim sa spytat inak.
Moze CYKY 5Cx16mm2 ublizit projektu, ak nahradi naprojektovany CYKY 5Cx10mm2
?

Pokud svorky v rozvaděčích budou určeny pro tento průřez, tak to nebude žádný technický problém. Jen si tím přiděláte starosti s úpravou projektové dokumentace, aby odpovídala skutečnému stavu. Navíc pokud neuvažujete o rozšíření domu třeba o dílnu, tak to považuji za trochu zbytečné.

Pořád nechápu proč neřešíte podobné náležitosti dopředu s vaším projektantem. ten vám zodpoví všechny dotazy a případné úpravy zapracuje do dokumentace. Jestliže s ním nejste spokojen, prostě si najděte jiného, ke kterému budete mít důvěru. Zatím to vypadá že si to bastlíte sám a projek chcete  získat zde v diskusích. Ale to je problém. Na dálku není možné podchytit všechny  místní náležitosti a tak i dobře míněná rada nemusí ve vašem případě platit doslovně a výhradně.

Tedy se opět vrátím k velmi doře míněné a velmi dobré radě kolegy Davida Hrudy. Najděte si na tu práci odborníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 19.11.2017, 21:27 »

Projekt uz davno mam, stavba uz davno stoji, cakam na elektrikara a ten mi prikazal, aby som rozmyslal o co chcem projekt rozsirit, ako napr spomenuta dielna. Projekt ani neriesi dielnu/zahradny domcek, neriesi ani 400V mimo dom - cize sekat travnik alebo miesat beton nebudem inak ako na 230V a aj to na predlzovacke, lebo ani 230V nemam vonku, okrem RE. Dokonca nemam ani vypinac na svetlo pred vchodom, vypinac je vnutri na chodbe, cize ked pridem v tme, najskor si odomknem naslepo v tme, potom pojdem domov, a az potom zapnem exterierove svetlo - nonsens, ktory som si ja ako laik nevsimol, ked som platil za projekt.
Elektrikar, ktory to bude realizovat, odobril 5Cx10mm2, ale nestihol som sa ho spytat, ci tento kabel dostatocne utiahne extremne zmeny, ako napr dielnu, bazen, proste buducnost. Opytam sa ho, a on mi odpovie, ale aktualne je pracovne mimo republiku a nerad by som ho obtazoval, a okrem ineho, rad pocujem nazor ineho odbornika. Cim viac mozgov, tym viac postrehov.
Chapem Vse dobre mienene rady, a dakujem za ne, ale snazim sa kombinovat veci, aby som nezrzdoval uvahamy elektrikara. Ale teraz to znie, ze chcem zdrzovat VAS. Ide len o to, presne ako ste spomenuli DIELNU, napriklad to je dobry postreh, neviem nakolko rozsirim potencialnu dielnu v buducnosti, nemam zoznam veci, ktore viem ze budu a nebudu. Keby taku inspiraciu mam, tak hned napisem zoznam a mam odhad. Kedze uz som dosstal odpoved, ze aj 40A je OK na 10mm2 ,  tak neviem aka pravdepodobnos t by musela nastat, aby som vyuzil viac ako 40A. keby niekto napise, ze budem mat dve dobijacie stanice na e-auto, zatial co syn bude pilit drevo na 7kW pile a zena piect na dvoch 3.5kW rurach, tak poviem ze aha, no mozno ano a zvazim tuto moznost.

A okrem ineho - dospel som k nazoru, ze pri jednani s akymkolvek a ktorymkolvek odbornikom, je velmi dolezite, aby klient mal jasno a vedel ze odbornik sa ho nesnazi oklamat. Tj. poznat aspon zaklady. A priznam sa, forum plne odbornikov mi prislo ako dobra kontra kontrola mojho odbornika, resp. studna vedomosti, aspon zakladnych, aspon  nasmerovanie na CSN pripadne vypocty, ktore su na tejto stranke volne k dispozicii.

Je celkom prijemne a zaroven prospesne, ked viem, ze tahat 2 CYKY 2.5m2 vedla seba ma svoje limity, pretoze sa navzajom ovplyvnuju. Videl som asi xy stavieb, kde sa kable tahali v pocte (odhadom) 6 a viac kusov, boli stiahnute paskou v jednej "guci". - aj   tomuto foru som zistil, ze toto je NEPRIPUSTNE (kopec firiem sa takouto instalaciou aj CHVALI s fotkami!). Ale odbornik by mi toto predal, a kto by overil ze je to OK ? Revizny technik, ktory by mavol rukou? Mozno by mavol, mozno by mi to dal rozobrat.

Takze nemyslite si, ze tu vyzvedam aby som si urobil projekt za cenu elektriny ktoru spali moj pocitac, keby tu mate "donate" resp "prispiet" tak Servru kludne poslem  dar, ako vdaku, za tieto cene rady, preco nie. Informacie su cenne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #38 kdy: 19.11.2017, 21:45 »

Podle Vašich příspěvků v různých diskuzích si myslím, že projekt který máte je pouze pro stavební povolení. Pokud tedy projekt máte. Otázky, které zde pokládáte patří k základním znalostem průměrného elektrikáře. Nejlepší pro vás bude, když zadáte vytvoření prováděcí projektové dokumentace, podle které dokáže udělat elektroinstala ci i elektrozedník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #39 kdy: 19.11.2017, 22:10 »

Videl som asi xy stavieb, kde sa kable tahali v pocte (odhadom) 6 a viac kusov, boli stiahnute paskou v jednej "guci". - aj   tomuto foru som zistil, ze toto je NEPRIPUSTNE (kopec firiem sa takouto instalaciou aj CHVALI s fotkami!).
Pokud stále hovoříte o svém domě, tak nemáte pravdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 19.11.2017, 22:37 »

Je celkom prijemne a zaroven prospesne, ked viem, ze tahat 2 CYKY 2.5m2 vedla seba ma svoje limity, pretoze sa navzajom ovplyvnuju. Videl som asi xy stavieb, kde sa kable tahali v pocte (odhadom) 6 a viac kusov, boli stiahnute paskou v jednej "guci". - aj   tomuto foru som zistil, ze toto je NEPRIPUSTNE (kopec firiem sa takouto instalaciou aj CHVALI s fotkami!). Ale odbornik by mi toto predal, a kto by overil ze je to OK ? Revizny technik, ktory by mavol rukou? Mozno by mavol, mozno by mi to dal rozobrat.

Nevím jak jste přišel na to, že je to nepřípustné.

Já myslím, že jste díky tomuto fóru měl spíše zjistit to, že je nad vaše síly se v tom takto rychle zorientovat a budete se muset smířit s tím, že to za vás vyřeší někdo s příslušnou kvalifikací. Jsem si vědomý toho, že neznalý člověk velmi těžko hledá a vybírá odborníka, když nemůže posoudit jeho odbornost, ale nic lepšího se asi poradit nedá.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 20.11.2017, 06:12 »

Pokud stále hovoříte o svém domě, tak nemáte pravdu.

V cem?
Dal som do googla klicova slova a tam som videl to, co som pisal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #42 kdy: 20.11.2017, 08:29 »

V cem?
V tom, že by seskupení vodičů bylo nepřípustné.

Dal som do googla klicova slova a tam som videl to, co som pisal.
No právě... Tím, že dokážete přečíst výsledky vyhledávání googlem se odborníkem nestanete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 20.11.2017, 17:48 »

Volal som s projektantom a ponukol sa, ze mi dohodne stretnutie s projektovym elektrikarom, aby som mu polozil otazky, ktore mam a ktorym nerozumiem. (rozsirenie instalacie a podobne).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #44 kdy: 21.11.2017, 07:17 »

Projektový elektrikář.... .......sice nevím co to znamená, ale už předem ho lituji. Ten kluk zřejmě ještě vůbec neví do čeho jde. Doufám, že má dost Ibalginu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
 Na jakém principu funguje pilotní vodič?
 Jak nejlépe opravit porušený vodič?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Je možné použít koncentrický vodič kabelu jako ochranný vodič k motoru?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
 Je LK-99 skutečně objev supravodiče nebo další podfuk?
 Jaká je správná terminologie vícejádrového vodiče?
 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.082 sekund, 25 dotazů.