| | |-+  Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?  (Přečteno 34201 krát)
maderak
« kdy: 17.04.2013, 14:58 »

Potřebuji dát do země kabel.
Je to cca 80 metrů od objektu (fot. hřiště - kabiny).
Nepotřebuji na konci žádný velký odběr (bude tam malá rozvodnička).
Tipuji max do 3 kW- pár hodin za rok. Jistič na objektu je zatím jednofázový- bude se snad za rok předělávat.
Ale zem má m rozkopanou nyní tak bych tam chtěl dát kabel.
Potřebuji aby to pak na konci fungovalo a nestálo to majlant.
Stačilo by cyky 5x2,5? nebo mam dát jen jednu fázi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.04.2013, 23:15 »

80m kabelu je 160m vodiče. To je při průřezu 2,5mm2 více než 1 Ohm.
Pro 3kW budete potřebovat jištění při 1f napájení min. 16A

1) Podle toho, jaká je impedance smyčky "na začátku kabelu" vám nevyjde požadavek na "automatické odpojení od zdroje" jako ochrana před NDN. To by se dalo vyřešit proudovým chráničem.
2) asi vám nevyjde "ochrana kabelu před zkratem",  to se dá přesně posoudit pouze pokud budeme znát parametry sítě "na začátku kabelu".
3) při 3kW po "jedné fázi" se vám v kabelu ztratí řádově 20V. Vadí? Navadí? Některým spotřebičům to vadí, třeba taková invertorová svářečka na takovém přívodu bude "mezi životem a smrtí".

Pro přesnější odpověď by to chtělo znát podrobnosti o parametrech sítě a o druhu spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 17.04.2013, 23:17 »

1) Záleží na velikosti hodnoty jističe, který bude jistit ten kabel.
2) záleží na způsobu uložení a souběhu vedení.
3) natáhnou jen jednu fázi můžete, ale důrazně to nedoporučuji.
4) kde a jak máte poslední bod uzemnění? Je možné, že ten kabel budete muset přizemnit.
5) uložení kabelu má svoje pravidla. Nejde jen uělat nějaký výkop a kabel tam jen tak položit.
6) těch věcí je mnohem víc a bude lépe to dvakrát promyslet, než to uspěchat a pak to předělávat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.04.2013, 08:36 »

Ak je to pre občerstvenie, stojí za premyslenie, či by bufet nemohol variť na plyne,
potom by stačil menší príkon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #4 kdy: 18.04.2013, 10:37 »

CYKY 5x2,5 na vzdálenost 80 metrů a 3kW nebude stačit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 18.04.2013, 11:19 »

Ale zem má m rozkopanou nyní tak bych tam chtěl dát kabel.
Potřebuji aby to pak na konci fungovalo a nestálo to majlant.
Proti ceně kabelu vždy stojí majlant zemní práce. To je neporovnatelná cena.
Nejmenší rozumný kabel při odběru 16A na těch 80m vychází pro jednofázový odběr 10mm2
Jestli chcete ušetřit, jděte do kabelu hliníkového 16mm2,  v těchto průřezech to není problém.
Takový kabel 1-AYKY 4x16 je pro účely Vašeho občasného odběru poměrně laciný, metr seženete za 40Kč a to je cena 4mm2 CYKY, který vůbec nevyhoví. Kdyby nebylo zbytí (musí se použít 5žilový),  dá se sehnat AYKY i 5 žilový, ale není už tak běžný a většinou musíte k výrobci. Pak když se smíříte s už poměrně velkým úbytkem napětí můžete jít i do 1-AYKY 5x10, který se dá ještě slušně sehnat.
A ke kabelu přiložte zemní pásek. Nakonci bude muset být přizemnění. Neboť na konci musí být rozvodnice s jištěním a proudovým chráničem - jelikož ani ta smyčka na 16mm nebude nic moc.
Nezapomeňte, že to je vše venku pod širým nebem a napojuje se na to kdejaký stánkař s  vybavením pro vnitřní prostory. Stačí jediný déšť, který se dostane ke spotřebičům a jestli tu rozvodnici nebudete mít udělanou profesionálně, budou z toho smrťáky.
Takže tyto informace berte jako investiční doporučení a nechejte si to udělat vše profesionálně, včetně položení kabelu do výkopu pod dohledem profíka a včetně izolovaného nerezavějícího výstupu uzemnění ze země do rozvodnice. Mohlo by se stát, že se jako pachatel díla dostanete pro dobrotu na žebrotu či do kriminálu - a to třeba za 15let (ten kabel bude v zemi přes 50 let).


* kabel 80m.gif (74.78 KB, 957x629 - prohlédnuto 39648 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 18.04.2013, 11:23 »

Jestli to správně chápu, jde o připojení kabin u fotbalového hřiště.

O jednofázovém kabelu, bych ani neuvažoval.
Přizemnění bych více než doporučil.

CYKY 5Cx2,5mm mě osobně taky přijde málo. Ne, že by to nefungovalo, ale po změření impedance sítě, se pravděpodobně ukáže, že hřiště je na konci sítě(vesnice) a předjištění mě bude dost limitovat svou velikostí, Pak taky úbytek napětí by mohl způsobovat problémy.
Známe to všichni. Tady nám stačí jen světlo. Pak přijde na řadu přímotop, aby se sportovci ohřáli a měli kde usušit vybavení. Pak by přišla k duhu kávička, případně čaj a nakonec se přizdí i sprcha a pověsí boiler. Jako další se přistaví klubovna a k té sál na tancovačky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
IM
« Odpověď #7 kdy: 18.04.2013, 11:25 »

Takový kabel 1-AYKY 4x16 je pro účely Vašeho občasného odběru poměrně laciný, ...
A co když má na vstupu již TN-C-S?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #8 kdy: 18.04.2013, 11:38 »

Myslím, že je to situace jak dělaná k použití TT systému a kabelu 4x6
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Maderák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.04.2013, 11:46 »

Nejedná se o připojení kabin, ale vyvedení kabelu z kabin na plácek cca 80 m mimo. El. v kabinách je nyní v žalostném stavu (1f - 20A) na vše mozné (bojler, klubovna, atd..). To by se předělávalo za rok, ale nyní řeším kabel do té země. Co by tedy bylo ekonomicky nejrozumnější? Dát tam Cu 5x4, 5x6, 4x? nebo tedy hliník? Rozpočet na výstabu je značně omezen, tak podle toho musím řešit i tyto záležitosti. Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 18.04.2013, 11:49 »

OK. Tak to jsem špatně pochopil.

Nechce napsat více informací? Co má vlastně ten kabel napájet? Jaké bude jeho využití?

Nevíme co doporučit, když nejsou žádné informace. Jen délka kabelu je prostě málo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 18.04.2013, 11:53 »

A co když má na vstupu již TN-C-S?  Jsem v rozpacích
Oprava:
 Pak můžete jít i do 1-AYKY 5x16,  který se dá ještě slušně u výrobce (NKT Cables) sehnat.
Ovšem nesmělo by být připojení kabelu za proudovým chráničem v budově, ten by pro kapacitní proudy padal.

Myslím, že je to situace jak dělaná k použití TT systému a kabelu 4x6
Ekonomicky shodné s AYKY, v našich krajích nezvyklé a nutnost u nás dle projektu nedodržovaného drahého vysokospolehli vého mrazuvzdorného chrániče. Pokud byste to dělal a udržoval Vy je to jiné, než někdo, kdo tomu nerozumí a kdo si neuvědomí, jak je v připadě TT spolehlivý a pravidelně kontrolovaný chránič důležitý. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Maderák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.04.2013, 11:56 »

Jedná se o hasičský plácek. Jednou za rok soutěž (časomíra, nějaká aparatura jednodušší,  kdyby večer tak nějaký ten halogen). Pro účely oprav řekněme možnost zapojení invertoru malého, vrtačka, flexa. (Končilo by to v nějakém rozvodném sloupku na rohu toho plácku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.04.2013, 12:14 »

AYKY 4x16 zakonceny nejakou zasuvkovou skrini. A na konci u skrine polozeny pasek cca 25m (jedno klubicko). To bude asi nejlepsi kompromis cena/vykon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 18.04.2013, 12:40 »

AYKY 4x16 + zemnící pásek je asi nejrozumější minimum.
Hasičská soutěž s vybavením a invertor, budou asi největší zátěže, kdy by moh´ nastat problém.
Pokud letos budete pokládat jen kabel a zapojení by se realizovalo až příští rok, nebo později, zakončete kabel vhodnou koncovkou, ať není zbytečně plný vody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #15 kdy: 18.04.2013, 14:17 »


Ekonomicky shodné s AYKY, v našich krajích nezvyklé a nutnost u nás dle projektu nedodržovaného drahého vysokospolehli vého mrazuvzdorného chrániče. Pokud byste to dělal a udržoval Vy je to jiné, než někdo, kdo tomu nerozumí a kdo si neuvědomí, jak je v připadě TT spolehlivý a pravidelně kontrolovaný chránič důležitý. 
Souhlasím, ale jsem přesvědčen, že "nespolehlivost" chrániče by byla minimálně vyvážena zamezením rizika zavlečením cizí závady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #16 kdy: 19.04.2013, 11:27 »

Osobně bych to v tomto případě řešil také kabelem AYKY 4Bx 16, s přizemněním na konci a soustavu pojmout jako TN - C - S, pokud to tedy situace dovoluje.   

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.