Autor Téma: Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?  (Přečteno 6750 krát)
Karel Štofl
« kdy: 10.04.2013, 19:22 »

Když mi ho vyhazuje při zapnutí trafosvářečka? :'(V zásuvkové skříni v garáži slabší jistič v Céčku drží, to C je prý lepší.
Hlavní jistič  LSN 20 A v B. v garáži gewiss 16 A v C
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.04.2013, 20:13 »

Ten zásuvkový obvod v garáži je napájen z toho hlavního jističe 20 A s char. B?

Ohledně toho, zda vám ČEZ něco povolí - což zeptat se tam?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Honza Krepl
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 10.04.2013, 20:53 »

Rozhodně nedovolí a zdůvodní vám to tím že když tam bude jistič C20 tak jim to bude pouštět proudový nárazy do sítě a proto musíte mít B25 (akorát tedfa nevim jak ty rázy ta pětadvacítka profiltruje  Škleb ) - moje 2 roky stará zkušenost  Smích
Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #3 kdy: 10.04.2013, 21:01 »

Domluvte se na čezu nebo se poptejte nějakého technika, co jezdí vaši oblast, zda je něco takového průchozí.
Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.04.2013, 21:09 »

Když mi ho vyhazuje při zapnutí trafosvářečka? :'(V zásuvkové skříni v garáži slabší jistič v Céčku drží, to C je prý lepší.
Hlavní jistič  LSN 20 A v B. v garáži gewiss 16 A v C
"Lepší" asi není ten správný výraz...

C16 může vypadnout při proudu nad 80 A a musí vypadnout při 160A
B20 může vypadnout nad 60A a musí při proudu 100A

Takže když tam bude svářečka dělat "špičku" kolem 100A nebo mírně nad, je chování jističů celkem technicky zdůvodnitelné.
Výše napsané platí pro reakci "zkratové magnetické spouště",  u jističe, který nemá stářím nebo opakovaným přetěžováním zhoršené vypínací vlastnosti.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.