Autor Téma: Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?  (Přečteno 32965 krát)
Tomáš Nápravník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.06.2005, 19:16 »

Řešíme elektroinstala ce v jednom starším domu a nemůžeme se dohodnout na počtu jističů a tím i jednotlivých okruhů.

Situace vypadá asi takto:
zápraží A,obývák B,předsíň C,koupelna D,záchod E,kuchyně F,ložnice G,garáž H. Záchod je v oddělené místnosti od koupelny a garáž bude sloužit zároveň jako dílna.
Jednotlivé příkony v daných místnostech jsou orientačně naplánovány na: A 1xsvětlo(100W) B 1xsvětlo(100W),  TV+video(150W),  1xlampička(60W),  PC(400W),  1xel. kamínka (2000W) C 1x světlo (80W) D elektrokotel (5000W),  bojler (2000W),  1x světlo (80W),1x koupelnová stěna se světlem a zásuvkou (100W) E 1x světlo (60W) + větrák(40W) F 1x myčka (2000W?),  1x konvice (2400W),  1x toustovač (760W),  1x robot (700W),1x sporák (8000W),  1x digestoř + světlo (80W) ,  2x světlo (160W),1x mikrovlnka (1250W),  1x topinkovač (750W) G 1x světlo (120W),  lampičky(80W),lampa(60w),TV(100W) H 1x vrtačka(800W),  2x světlo(200W),  1x kompresor(1000W),  Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #1 kdy: 19.06.2005, 19:37 »

Myslím, že jste to napsal trochu nepřehledně.
Obecně platí, že pro větší spotřebiče cca od 2 kW by měl být samostatný okruh, tedy samostatné vedení i samostatný jistič. .
Samostané okruhy by tedy určitě připadaly na el. kamínka (B),  elektrokotel (D),  boiler (D),  myčka (F),  sporák (F).
Dále je vhodné do prostoru kuchyňské linky přivést alespoň dva zásuvkové okruhy pro napojení dalších kuchyňských spotřebičů.
Dále samostaný okruh (nebo dva) by měl být pro zásuvky v garáži. Ostatní zásuvky vychází na 2 - 3 okruhy. Světla asi dva okruhy.
Vodiče (kabely) pro světla 3x 1,5, pro zásuvky 230V 3x 2,5. Jističe pro světla B10/1, zásuvky B16/1. Elektrokotel 5x 2,5, jištění B16/3 (stačilo by i B10/3). Sporák 5x 2,5, jištění B16/3. Zvážil bych zásuvku 400V v garáži - např. 5x 2,5 + B16/3 (pro zásuvku 400V/16A/5P).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Nápravník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.06.2005, 21:40 »

Děkuji pane Hasala, ještě jsem se chtěl zeptat, zda se musí udělat samostatná zásuvka pro pračku a tento okruh (s 2,5mm Cu) samostatně jistit nebo stačí pouze vytvořit okruh pro koupelnu a všechny zásuvky v tomto okruhu chránit s proudovým chráničem + pospojování. Takhle mohu mít buď dva jističe (pračka+ostatní zásuvky v koupelně) nebo pouze jeden. Samozřejmě vyjma boileru, kotle apod. ty budou na pevno s vlastním jističem (jak jste psal). Mohl by jste mi prosím popsat blíže zapojení pro koupelny?
Omlouvám se za různé nepřesnosti, ale s praxí teprve začínám (el.tech. vzdělání samozřejmě mám) a mám možnost se v tomto domě naučit, ale nechci se bezhlavě pouštět do rizik. Předem opět velice děkuji.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 19.06.2005, 22:43 »

Samostatný okruh pro pračku bych určitě doporučoval. Pračky mívají příkon od 2 kW, některé starší modely i třeba 3 kW, pokud by byla puštěná pračka, už by se nedalo na stejný okruh nic moc dalšího pustit.
Jinak instalaci v koupelnách řeší ČSN 33 2000-7-701. Z hlavních požadavků - zásuvky 230V přes proudový chránič 0,03A, zásuvky nebo spínače min. 60 cm od vany nebo sprchy, ochranné pospojování.  
Když tak upřesněte, co konkrétně vás zajímá, je to dost široké téma.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Nápravník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.06.2005, 23:05 »

V podstatě jste mi už odpověděl, šlo mi o to, že do koupelny, která obsahuje:
elektrokotel, bojler, pračku, stropní světlo, galérku (světlo+zásuvka) a dva zásuvkové vývody povedu následující:
vedení(5x2,5) s jističem(B16/3) pro elektrokotel,
vedení(3x2,5) s jističem(B16/1) pro bojler,
vedení(3x2,5) s jističem(B16/1) pro pračku,
vedení(3x2,5) s jističem(B16/1) pro dva z. vývody(přičemž jeden zásuvkový vývod bude pro galérku),
vedení(3x1,5) pro stropní světlo.
Přičemž vedení se třemi zásuvkami a zásuvku pro pračku budu chránit proudovým chráničem a kovové části v koupelně budou chráněny proti dotyku pospojováním. Jediné co bych potřeboval objasnit je zda mohu použít jeden proudový chránič (pro pračku a dvě zásuvky) a zda světelný okruh může být společný např. s obývákem. Děkuji, normu ČSN 33 2000-7-701 si určitě prostuduji pečlivě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 19.06.2005, 23:16 »

Dle mého soudu je určité lepší veškeré vývody do koupelny provést přez chránič. Většinou to řeším třífázovým chráničem a za ním jističe dle potřeby...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Jaroslav Hasala
« Odpověď #6 kdy: 20.06.2005, 05:23 »

Světelný okruh může být společný s jiným okruhem. Pozor na tu koupelnovou skříňku, pokud je na ní zásuvka 230V, musí být také připojena přes chránič. Nejjednodušší bude připojit ji ze zásuvkového okruhu.
Jestli použijete pouze jeden chránič, nebo více chráničů, je z pohledu ČSN jedno. Většinou vítězí ekonomické hledisko a použije se jeden společný chránič (např. 40/4/0,03A) pro více okruhů.
Zvažte možnost připojit přes proudový chránič i další okruhy, např. zásuvky v kuchyni. Není to vyloženě vyžadováno, ale zvýší se tím celková bezpečnost. Argumenty pro a proti najdete ve starších diskuzích.
Je tu i možnost použít jeden centrální chránič "na všechno",  ale to bych v tomto případě nedoporučoval. Osobně bych přes chránič připojil všechny zásuvky 230V popř. 400V, před chráničem by byly okruhy pro světla, sporák, elektrokotel, boiler a "kamínka".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Simunek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.06.2005, 11:26 »

Možná by stálo za úvahu, v koupelně i světlo na chránič. Setkal jsem se i v koupelnách s kovovými světly (tř. I.) umístěné právě na galerii a v dosahu. Pak se stačí při poruše se dotknout světla a při dobrém pospojení (vana, voda, futra,...) a dotyčný zažije zajímavé věci,...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #8 kdy: 20.06.2005, 12:45 »

Světlo nad umyvadlem, by mělo být tř. II, plastové, s ochranným krytem (ne holé žárovky).
Tyto požadavky ovšem reálně splňuje jen malé procento svítidel které mají lidé v koupelnách nad umyvadlem instalovány. To samé platí i pro koupelnové skříňky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Simunek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.06.2005, 13:21 »

To Hasala,
světlo třídy II,... říká norma - Vy to víte, já to vím, normotvůrce míní a výrobci potažmo uživatelé, jak sám uvádíte, zhusta mění,...
Právě z tohoto důvodu bych vedl světlo řešil také chráničem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 20.06.2005, 15:34 »

To: Simunek

Naprosto s vámi souhlasím. To co jsem viděl v koupelnách za instalace provedené uživateli bytů je otřesné!  Svítidla II. tř. jsou dnes pouze výjimky z let, kdy byla na trhu pouze svítidla "kopyta".

Prosazuji chrániče nejen pro koupelny ale celou instalaci bytů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 20.06.2005, 19:55 »

Já taky prosazuji chránič používat na kompletní instalaci, ale nějak se mi nedaří přesvědčit ostatní ve firmě ani zakazníky a jejich namitky, 1 chranič vypne celou instalaci a více chráničů si kvuli ceně nikdo nepořídí, budou to vyhazovat tepelné potřebiče, vysvětlení, že když jakykoliv spotřebič vyhazuje jeho hodnoty již neodpovídají bezpečnostním předpisům nezabírají, atd. Tak jak je přesvědčid poraďte.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.06.2005, 21:07 »

Pane Libore Cr:
Nevím ,  kde jste došel na to, že tepelné spotřebiče vám budou vyhazovat chránič,nevyhazuje ho darling,svářečka,kompresor apod.
V SRN,Rakousku  se  používají téměř všude a nejsou s nima problémy.Od roku 1976 jsem namontoval proud.chráničů jako hlavních několik desítek ,a nejméně stejný počet jsem jich namontovaných jako hlavních viděl a to jak v RD,prac.strojích apod.Do roku 90 jsem používal DDR 0,1 - 0,5 A,po roce 93 0,03A FaG  a pokud je elektroinstala ce,zařízení v pořádku, nikdy  zbytečně nevypadává.Je pravda,že se stane jednou za čas,když odejde nějaké topné těleso v bojleru, pračce apod.chránič vybaví ,ale pro to tam je.Protože majitelé vesměs nikdy neprovádějí předepsaný pravidelný test, majitel se zárověň přesvědčí o jeho funkčnosti.Kdy by to s chrániči bylo tak,jak zde na těchto stránkách někteří odpůrci uvádějí,dávno by svět od chráničů upustil a vymyslel něco nového.Zatím se však nestalo.Mohu vám proudový chránič jen doporučit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.06.2005, 22:14 »

Oj to netvrdím já, to tvrdí odpůrci chrániče a uvedl jsem jejich argumenty, hlavně omílají vybavování chrániče u bojleru ve spojení s vlhkostí, já jsem rozhodně pro chráníč.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #14 kdy: 20.06.2005, 23:01 »

To Libor.Cr:
Mrkněte na nějaké starší diskuze, tam jsme toto téma rozebírali vícekrát.
Osobně jsem také pro všeobecné používání proudových chráničů - "na všechno".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Nápravník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 21.06.2005, 10:48 »

To tedy znamená, že by se na každý okruh (jak světelný, tak i zásuvkový) měl dát proudový chránič?
To je vzhledem k finanční stránce opravdu těžké, ale pravda je že bezpečnost by měla být v první řadě. Samotná instalace vypadá v tomto pořadí:
jistič, proudový chránič, vedení? Je lepší použít kombinovaný jistič+proudový chránič? Ještě jsem se chtěl zeptat, zda musí být jmenovitý proud proud. chrániče shodný s jmenovitým proudem jističe před elektroměrem. Děkuji

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #16 kdy: 21.06.2005, 11:20 »

To Nápravník: Určitě nedávejte co okruh to jeden chránič - to by byla ekonomická zhýralost. Pan Hasala vám přece psal, že můžete použít jeden 4-pólový chránič a za něj navěsit ty okruhy, které chcete chránit chráničem - zásuvky v koupelně, kuchyni, světlo v koupelně, myčku, pračku atd.  Já bych to tak udělal. A to, co nemusíte a nechcete chránit, tak přes chránič nezapojujte. V každém případě vám stačí jeden 4-pólový chránič za cca 2000 Kč.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #17 kdy: 21.06.2005, 11:23 »

A nezapomeňte chránit přes chránič venkovní zásuvky a i vmitřní zásuvky ty, na něž je možnost a jistá pravděpodobnos t uživatelů, že si přes ně budou venkovní spotřebiče (sekačka apod.) přes prodlužku napojovat. Např. zásuvky v garáži či přízemní dílně apod.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
 Kolik 400V (16A) zásuvek je možné zapojit na jeden 3f jistič a jaký kabel k tomu musí být?
 Je možné v jednom přepínači spínat dva okruhy ve vypínači a každý z jiné fáze?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.088 sekund, 24 dotazů.