Autor Téma: Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?  (Přečteno 32971 krát)
Tomáš Nápravník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 21.06.2005, 11:32 »

Jasně, to je pravda já to jen trochu popletl s tím chráničem.  a porady.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Luboš Zeman
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 19.08.2005, 22:58 »

Vážený pane Libore Cr, každá Vaše reakce v jakémkoliv fóru začíná a končí:

  • Pozvěte si odborníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ferst
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 20.08.2005, 10:02 »

Těch variant rozdělení instalace na obvody s chráničem a na obvody bez něj je řada a skutečně se to tu víckrát a dlouze řešilo.
Záleží také na tom, jestli v některých prostorách mohu či nemůžu počítat s přirozeným osvětlením - mít celý dům potmě při vypadnutí chrániče není velký průšvih, když to k němu nemám daleko.

Osvědčilo se nechat v chodbách (tam se také umísťuje rozvodnice) a na schodišti alespoň světelné okruhy odbočené a jištěné už před chráničem, stejně jako zásuvkový obvod pro chladničku a mrazák, i když jsou na tom dnešní spotřebiče tak dobře, že vybavování chrániče nezpůsobí. Ale stát se to může a vyklízet po dovolené rozmrzlé potraviny není činnost pro každého.

V koupelně a venku jsem za zapojení všech, i nepovinných, okruhů (nejen zásuvkových, ale i světelných) až za chráničem v každém případě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Dočkal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 21.08.2005, 11:39 »

Také jsem pro použítí 4polového chrániče na okruhy kde je vyšší nebezpečí urazu el.proudem.To znamená: koupelna ,kotelna ,kuchyně a v ní samostatné vývody pro proudově náročné spotřěbiče.Tak ové zásuvky v obývacím pokoji by ani tak být přes FI  nemusely být zapojeny.A světlo bych přes FI vůbec nezapojoval-při vybavení FI vám zhasne celý dům a Vy půjdete po tmě zpět nahodit FI a přitom se můžete zranit třěba pádem ze schodiště.Naop ak světla v koupelně bych přes FI zapojil zdůvodu vlhkosti atd.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marián Nomilner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 24.08.2005, 15:16 »

Dôležitý odkaz pre p. Nápravníka:
Predovšetkým vám doporučujem preštudovať si ČSN 33 2130 v platnom znení. Táto norma platí pre navrhovanie, montáž a rekonštrukciu vnútorných elektrických silových a oznamovacích rozvodov v objektoch bytovej a občianskej výstavby. Taktiež vám doporučujem obrátiť sa na projektanta a objednať si u neho vypracovanie projektovej dokumentácie.. .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ing.Eduard Tesař
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 27.08.2005, 06:17 »

Pozor na druh el.sporáků,některé varné sklokeramické nebo indukční mají příkon vč.trouby i přes 11 jW.Pak jistič 16B/3 a kabel 5cx2,5 nevyhoví.Nutno aspoň 20B/3 a 5Cx6.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ing.Eduard Tesař
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 27.08.2005, 06:18 »

Pozor na druh el.sporáků,některé varné sklokeramické nebo indukční mají příkon vč.trouby i přes 11 kW.Pak jistič 16B/3 a kabel 5cx2,5 nevyhoví.Nutno aspoň 20B/3 a 5Cx6.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #25 kdy: 27.08.2005, 07:29 »

To Tesař:
Na 11 kW by jistič 16B/3 ještě vyšel, i když jen tak tak. Když to spočítám čistě ohmicky, 16A * 230V * 3 fáze = 11,04 kW.
I u těchto spotřebičů se počítá s nějakou soudobostí, pravděpodobně nepoběží všechno naráz, někdy to není ani konstrukčně možné.  
Pokud je zvlášť varná deska a zvlášť trouba, je výhodnější napojit troubu samostatně, přes zásuvku 230V.
Dále i při jištění 20A/3 ještě stačí CYKY 5Cx 2,5, i když vhodnější by byl CYKY 5Cx 4. CYKY 5Cx 6 je při běžných podmínkách pro toto použití trochu předimenzovaný .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 28.08.2005, 08:28 »

Pane Nápravník, před zaomítáním kabelů si nechte ve vlastním zájmu zkontrolovat Vaše dílo zkušeným elektrikářem, nebo ještě lépe revizním technikem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
 Kolik 400V (16A) zásuvek je možné zapojit na jeden 3f jistič a jaký kabel k tomu musí být?
 Je možné v jednom přepínači spínat dva okruhy ve vypínači a každý z jiné fáze?