Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #18 kdy: 13.02.2013, 13:24 »

Levné SPD typ 1 na bázi varistoru můžete koupit jako nové s certifikáty atd. od 2 USD za pól.
Pokud obsahuje jiskřiště /ne bleskojistku/ tak za pól začínají na úrovni 100 EUR.
Dříve jsem si také mylně myslel, že se dá ušetřit nákupem levné alternativy, třeba elektroniky či domácích spotřebičů.
Opravdu jsem ušetřil až tehdy, když jsem si koupil něco lepšího, nebo raději nic, než kompromis.
V současné době již nejsou důležité věci, které se dají opět koupit, ale můj čas.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #19 kdy: 13.02.2013, 13:29 »

To už mě levněji vyjde ta televize odpálená přepětím a následné řešení škody pojišťovnou  Úsměv za předpokladu že vůbec k nějakému přepětí někdy dojde...

Spravna uvaha!
A proto existuje jakesi urceni miry rizika. Pokud nemate co chranit, pak proc vyhazovat penize. Pokud existuje pojistovna, ktera garantuje vyplaceni skody v cele vysi vcetne zivotu, pak bych nic asi neresil a udelal si pojistku.
Ale pokud vite, jak funguje princip pojistovnictvi, pak zvolite jinou cestu.
Asi bych zacal tim jakou hodnotu chci chranit a jaka je pravdepodobnos t atmosferickeho nebo i impulsniho prepeti. Porovnavat koncove ceny na zacatku rozhodovani neni spravny zpusob.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 13.02.2013, 13:30 »

V současné době již nejsou důležité věci, které se dají opět koupit, ale můj čas.

Tak pod tohle se mohu s klidem podepsat. Taky mám poslední dobou pocit, že to heslo "Čas jsou peníze" platí čím dál víc...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 13.02.2013, 13:49 »

neměl jsem na mysli kombinaci typ 1 a vedle typ 2, ale spíš prostorový uspořádání vzhledem k možnýmu indukovanýmu přepětí.
Podle zadání je mezi ER a domem cca 15m vzdálenostia nic nevíme o dalších možných sítích.
Dovedu si představit výhodnější kombinaci typ 1 v ERa typ 2 v PR spolu s dalšími opatřeními.
Ale jak jsem psal, je to na posouzení na místě, která varianta je lepší/výhodnější
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #22 kdy: 13.02.2013, 15:18 »

Tak pod tohle se mohu s klidem podepsat. Taky mám poslední dobou pocit, že to heslo "Čas jsou peníze" platí čím dál víc...
Tak to jste ještě o level níže. Peníze jsou pouze starosti, čas je penězi k nezaplacení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 13.02.2013, 17:06 »

Tak to jste ještě o level níže. Peníze jsou pouze starosti, čas je penězi k nezaplacení.

A daleko větší starosti přicházejí s nedostatkem peněz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #24 kdy: 13.02.2013, 19:09 »

To Morávek, teoreticky souhlas, ale mimo vzorových zapojení jsem v praxi téměř nezažil instalaci stupně jedna bez chyb typu křižení a pod,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 13.02.2013, 19:44 »

To Morávek, teoreticky souhlas, ale mimo vzorových zapojení jsem v praxi téměř nezažil instalaci stupně jedna bez chyb typu křižení a pod,
Abys vyloučil nevhodné souběhy a křížení a měl to "na zem" nejkratší cestou bez zbytečných smyček, musel bys naučit projektanty pro to vytvořit podmínky a správně to navrhnout a montéry bys musel přesvědčit, že to bude tak, jak to je navržené, ne tak, aby se jim to pěkně zapojovalo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 13.02.2013, 19:56 »

Abys vyloučil nevhodné souběhy a křížení a měl to "na zem" nejkratší cestou bez zbytečných smyček, musel bys naučit projektanty pro to vytvořit podmínky a správně to navrhnout a montéry bys musel přesvědčit, že to bude tak, jak to je navržené, ne tak, aby se jim to pěkně zapojovalo...
To je niekedy nad ľudské sily, dokázať to. Poradíte, ako sa to dá. Moje presvedčenie a nervy svedčia skôr o opaku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 13.02.2013, 20:23 »

Což o to, na trhu je víc výrobců s funkčními výrobky. Spíš je důležité kam a jak je instalovat a to vám nedokáže poradit jen tak v diskuzi nikdo, chce to prostě vidět. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #28 kdy: 13.02.2013, 21:33 »

Dobrý večer, chcete-li opravdovou odpověď a posoudit si volby, postupujte podle normy.
Udělejte si zóny LPS, přečtěte si v normě co vám hrozí. Porovnejte si v mysli, jak drahý je vám váš dům (to je taková analýza rizik) a kolik peněz můžete a chcete investovat.

Mělo by vám vyjít: Před elektroměr nebo v elektroměrové skříni svodič blesk proudu (T1) na bázi jiskřiště.
V domě kombinovaný svodič (T1+2),  a pokud máte podružná rozvaděč dále než 5m měl byste tam instalovat svodiče přepětí (T2).

Ceny jsou ve velkoobchodech velmi zmasakrované, tak se to dá i zaplatit. Samozřejmě platí i poznámky kolegů o pospojování, či vyrovnání potenciálů, neřku-li o uzemnění a hromosvodu. ale to je jiná otázka

Na kostel nespoléhejte, protože je-li elektrifikován, pak úder blesku do kostela celou situaci zhoršuje, to není aktivní hromosvod. V technickém muzeu v Mnichově je v sekci elektro velmi pěkná prezentace ochrany před bleskem a přepětím kostela a domu napájených ze stejné sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #29 kdy: 13.02.2013, 22:58 »

To Ratiborský, jste na tahu, nebo jste partičku položil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 14.02.2013, 06:34 »

Díky všem za předchozí odpovědi. S tím svodičem bleskových proudů v elektroměrné skříni to bude horší, v podstatě celá je zaplombovaná. Nestačilo by dát malý rozvaděč na vstupu do domu a do něj dát jen ten svodič?
hlavní rozvaděč je až o několik metrů dál na chodbě, navíc od vstupu do domu je přívodní kabel ve společné cháničce s dalšími kabely a v rozvaděči se pár vodičů křížících jeho trasu taky najde. Další problém bude asi s kabelem od HDO, předpokládám že by se měl taky nějak chránit, když jde od elektroměrného rozvaděče ve stejné plastové chráničce jako silový kabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 14.02.2013, 06:35 »


 V technickém muzeu v Mnichově je v sekci elektro velmi pěkná prezentace ochrany před bleskem a přepětím kostela a domu napájených ze stejné sítě.

Nejen to, celá sekce elektro je perfektní, ono celé museum je velice zajímavé, ale chce to hodně času, má-li z toho návštěvník něco mít. Vřele doporučuji návštěvu, znám též osobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #32 kdy: 14.02.2013, 07:01 »

To je právě ono.
Funkční nasazení SPD je hodně závislé na místních podmínkách.
Bez obhlídky na místě vám nikdo zodpovědně ochranu nenavrhne.
Postupujte podle rady kolegy Markse.
Nechte si zpracovat návrh řešení podle analýzi.
Případně napište, odkud jste a můžete se domluvit s někým z portálu, kdo je ve vašem okolí, na realizaci zakázky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 14.02.2013, 07:04 »

To Ratiborský, jste na tahu, nebo jste partičku položil?
Tazatel uvádí: Rád bych doplnil do stávající elektroinstala ce přepěťovou ochranu.
Já uvádím :ČSN 332000-4-443 ed.2
čl. 443.3.1 -tam,kde je instalace napájena kompletně podzemní nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení-odpovídá vašeho popisu- je impulzní výdržné napětí zařízení v souladu s tabulkou 1-uvedené normy-dostačující a není nutné použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu.

Tazatel upřesňuje:Ten dům už tu stojí 35 let a před ním tu stál nejmíň 100 let jiný a nikdy tady nebyl žádný problém s bouřkou. Ale náhoda je blbec,  že
Já doplňuji :Doporučuji si zjistit počet bouřkových dní za rok v uvedené lokalitě a pokud uvedené číslo-počet bouřkových dnů- bude menší než 25 uvedený text článku můžete použít také.
Na druhou stranu pokud přepěťové ochrany chcete použít je to vaše právo.[b][/b] a nikdo vás nemůže k instalaci přepěťových ochran nutit a donutit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 14.02.2013, 08:39 »

Díky všem za předchozí odpovědi. S tím svodičem bleskových proudů v elektroměrné skříni to bude horší, v podstatě celá je zaplombovaná. Nestačilo by dát malý rozvaděč na vstupu do domu a do něj dát jen ten svodič?
hlavní rozvaděč je až o několik metrů dál na chodbě, navíc od vstupu do domu je přívodní kabel ve společné cháničce s dalšími kabely a v rozvaděči se pár vodičů křížících jeho trasu taky najde. Další problém bude asi s kabelem od HDO, předpokládám že by se měl taky nějak chránit, když jde od elektroměrného rozvaděče ve stejné plastové chráničce jako silový kabel
Pokud máte přístup k normám,tak doporučuji si přečíst ČSN 332000-4-443 ed. 2 celou
Zejména články 443.3 až 443.4 a také přílohy a a b jsou zajímavé.
Zaujalo mne v příloze B například v Německu je Příloha A normativní a v Holandsku obsah čl.443.3.1 443.3.2. a 443.3.2.1 se nahrazuje prázdným listem vypadá to jako by tam platila jiná pravidla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 14.02.2013, 11:50 »

Tazatel uvádí: Rád bych doplnil do stávající elektroinstala ce přepěťovou ochranu.
Já uvádím :ČSN 332000-4-443 ed.2
čl. 443.3.1 -tam,kde je instalace napájena kompletně podzemní nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení-odpovídá vašeho popisu-
Pane Ratiborský, jste mimo.
Jak jste proboha přišel na to, že napajecí soustava tazatele je kompletně pod zemí a nezahrnuje venkovní vedení, když tazatel jasně píše "venkovní přívod po elektroměrný rozvaděč je nadzemním vedením, vedeným od transformátoru cca 500m po venkovních sloupech a vedlejších budovách." ??

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.