Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?  (Přečteno 31367 krát)
Jan Ho
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.02.2013, 19:57 »

Proč kamarádovi vyhazuje bojler proudový chránič, když se zapne poté, co se tarif přepne na nižší?
Tarif přejde na nižší -> bojler se spustí -> jistič vylítne

Jsem laik, a rád bych se vás zeptal, kde začít hledat příčinu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.02.2013, 21:15 »

jistič vylítne
Chránič vylítne, ne? Protože má napájecí fázi stykače přes chránič a nulu jdoucí do přijímače HDO už ne.

Jsem laik, a rád bych se vás zeptal, kde začít hledat příčinu.
Praktická část hledání už není určená pro laiky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.02.2013, 21:29 »

2. možnost, že to bojler má za sebou.. Fungoval někdy tak jak je teď zapojen?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2013, 21:49 »

Proč kamarádovi vyhazuje bojler proudový chránič,  když se zapne poté, co se tarif přepne na nižší?
Tarif přejde na nižší -> bojler se spustí -> jistič vylítne

Jsem laik, a rád bych se vás zeptal, kde začít hledat příčinu.
Tak co vlastně vypadne?
Vypadne to proto, že je to rozbitý, tak si k tomu pozvěte někoho, kdo bude umět najít příčinu a nejlépe ji i rovnou odstranit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Kovář12
*
Offline Offline



revizní technik - E1A


« Odpověď #4 kdy: 03.02.2013, 21:53 »

Doporučuji zavolat elektríkáře a nelaborovat s tím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Ho
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.02.2013, 06:04 »

,  omlouvám se, vypadne chránič,  nikoliv jistič. Děkuji vám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.02.2013, 06:42 »

Tak je to v podstatě jednoduché. Pokud do teď, při tomto zapojení, bojler fungoval, tak je na 90% spálené topné těleso. POkud je to nově udělaný a bojler je nový, tak to bude nejspíš špatně zapojený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.02.2013, 04:35 »

Instalace je nová a problém trvá od jejího prvního spuštění nebo instalace již nějakou dobu běží a problém se objevil až teď?  V prvním případě je nejspíš chybně zapojený stykač HDO v rozvaděči (viz kol. Strycharski) a ve druhém nejspíš odchází topné těleso (viz kol. Rotrekl).

Nejjednodušší kontrola je odpojit boiler od sítě vidlicí (pokud je přes ni zapojen, jinak je nutno odpojit oba pracovní vodiče L a N, hnědý a modrý ze svorkovnice - to by měl udělat ovšem elektrikář) a počkat na sepnutí tarifu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Ho
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.02.2013, 12:06 »

Pánové velmi vám všem děkuji!  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #9 kdy: 07.02.2013, 15:48 »

Špatně zapojená cívka stykače pro boiler - je nejspíše za chráničem.
Musí být před ním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 07.02.2013, 15:53 »

Pane kolego, dejte mě na sebe kontakt, zaměstnám vás jako geniálního vyhledávače poruch. Pokud tedy nevíte odjinud než z tohoto vlákna něco co my nevíme..... Například, jestli bojler v aktuálním zapojení už jel nebo je to nová instalace která byla teprve uvedena do provozu a bojler nikdy nefungoval....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 07.02.2013, 16:29 »

Špatně zapojená cívka stykače pro boiler - je nejspíše za chráničem.
Musí být před ním.

Je to chyba, která se někdy objevuje, ale nemusí to být právě tento problém, hlavně pokud to již někdy fungovalo.

Je to centrální chránič pro celý objekt nebo celý byt? Ona může být závada úplně jinde než na bojleru a ten bojler jen nějakým zhoršením, které by samo o sobě nevadilo, dostane rozdílový proud přes tu hranici, za kterou již chránič reaguje.
To, co se tady bude dlouze a složitě popisovat, by se dalo "naměřit a najít" během chvilky.
Jestli je "kamarád" z Domažlicka, může se mi ozvat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #12 kdy: 07.02.2013, 20:14 »

Pane kolego, dejte mě na sebe kontakt, zaměstnám vás jako geniálního vyhledávače poruch. Pokud tedy nevíte odjinud než z tohoto vlákna něco co my nevíme..... Například, jestli bojler v aktuálním zapojení už jel nebo je to nová instalace která byla teprve uvedena do provozu a bojler nikdy nefungoval....

Eh, děkuji vám, ale myslím to neklapne. Ale vážím si toho  Mrknutí

Narážím na to proto, protože to velmi dobře znám - "někdo" si dělá rekonstrukci a pak se diví, že to "nechodí a furt to padá". Zvláště tato chyba je zrovna v mém okruhu působnosti hodně častá, proto mne napadla jako první (stejně tak, jako pana Radima S.).
Že by mu to tak dlouho chodilo a pak najednou přestalo, je hloupost. I to už na mě někteří zkoušeli.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Nowes
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.11.2015, 13:24 »

 ,  mám také problém boiler mi vyhazuje proudový chránič. pokud je zapojen na AUTO každý den jednou vypadne. Nikde v el. se nic neměnilo stáří rozvodů od NEW po teď 9 let niky předtím se závada neprojevovala. Když zapnu boiler na full neběží na nízký tarif tak proudový chránič nespadne. ? Prosím co mám vyměnit (nebo nechat dát vyměnit) Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 02.11.2015, 13:36 »

Bez proměření funkce chrániče, únikového proudu bojleru atd. nemůžete dostat seriózní odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Jílek .
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 24.01.2016, 11:55 »

"Vyhazování" proudového chrániče u boileru je vesměs způsobeno svodem ohřívacího tělesa, (poklesem jeho izolačního stavu). Doporučuji přeměřit odborníkem. Další častou chybou je použití chrániče, (pokud není přes zásuvku, žádný předpis jej nenařizuje) a připojení ovládání stykače boileru na tento chránič. Pak při vstupu impulsu od HDO spínače chránič vypne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik elektro E1B/E1C
člen Unie soudních znalců
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 23 dotazů.