Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 11.01.2013, 23:24 »

to kol. Hudec:

Zásuvka s keramickým strojkem (pokud by nebyla znehodnocena nevhodnou a nekvalitní montáží vodičů) bývá dlouhodobě stabilní a bezproblémová, o tom není třeba diskutovat a přiznám se, že je mám také nejraději (specielně dvojzásuvky tohoto provedení byly snad nejpovedenější typ zásuvky z 80. a 90. let).

 Já na té fotografii vidím jednu zajímavou věc, a to, že hliníkový vodič PEN je opálený a zdá se že dokonce na dvou místech, nejen to co je vidět obnažené, ale peče se spoj i pod spodním šroubkem vpravo. Zato spoj dvou různých vodičů (hliník, drát a měď, licna) na fázi na levém dolním šroubku drží. Řekl bych, že hlavní problém bude v tom, co bylo jak pečlivě dotaženo. Docela bych řekl, že autor tohohle bastlu si byl vědom, že by neměly být dva a ještě k tomu různé vodiče pod jedním šroubkem, tak tu fázi důkladně dotáhl, kdežto "nuláku" se už tolik síly nedostalo a výsledek je vidět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 12.01.2013, 00:34 »

Já si myslím, že ten ZŽ vodič co vede shora není vůbec připojený:
- vypadnul zpod šroubu vpravo nahoře, i proto je tam opálený
- pod šroubem vpravo dole je "odchozí" ZŽ vodič (smyčkované zásuvky) a pochybuji, že bylo smyčkováno bez přerušení vodiče (zvláště když černý je přerušený
- to opálené těsně nad pravým dolním šroubem bude konec toho vodiče, možná tam někdy po tom, co vypadnul zpod toho horního měl i kontakt a tak se to opálilo...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 12.01.2013, 08:03 »

Zelený vodič (nikoliv zž, toto barevné značení má v té zásuvce pouze žíla z CYSY) vede bez přerušení z mosazného šroubku PE přes spodní šroub N dále k příští zásuvce. V dobách nulování to takhle někteří šikovnější zapojovali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 12.01.2013, 11:55 »

Nebo jinak - kdy bude tak špatně, aby musel přijít "diktátor" a udělat pořádek?

Trošku mám obavy, že by to nemuselo trvat až tak dlouho....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 12.01.2013, 14:41 »

Ano, pokud pominu nepřekonatelné staré strojky, s pérky u dutinek, zajišťující dvojí přítlak, tak keramičky jsou super, škoda že výrobci od keramiky ustoupili, jistě by se našlo mnoho zájemců o kvalitní výrobek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 15.01.2013, 13:29 »

Toto je od souseda, on však měl §50!! (zemřel 2006 ale ne na úraz el.proudem)


* Kopie - P1010257.JPG (207.38 KB, 1024x768 - prohlédnuto 2125 krát.)

* Kopie - P1010259.JPG (211.17 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1896 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 23.01.2013, 21:55 »

... on však měl §50!! ...

No to musel bejt fakt machr, když měl §50.
 Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
thx_1138
« Odpověď #25 kdy: 01.05.2013, 22:50 »

Takovýchto věcí jsou schopni i současní revizní technici. Bohužel zde na diskuzi nemohu zveřejnit detaily, neboť jsem okamžitě mazán (ruka ruku myje).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #26 kdy: 01.05.2013, 23:06 »

Toto je od souseda, on však měl §50!! (zemřel 2006 ale ne na úraz el.proudem)

Podobných fotek mám docela dost ve svém PC. Až opadne nával práce, musím udělat řádnou debordelizaci a to nejen ve fotkách.

Takovýchto věcí jsou schopni i současní revizní technici. Bohužel zde na diskuzi nemohu zveřejnit detaily, neboť jsem okamžitě mazán (ruka ruku myje).

A nebude to mít zcela jiné důvody?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 02.05.2013, 09:03 »

Takovýchto věcí jsou schopni i současní revizní technici. Bohužel zde na diskuzi nemohu zveřejnit detaily, neboť jsem okamžitě mazán (ruka ruku myje).
Když mi to pošlete do SZ a bude to něco vážného, klidně to vezmu na sebe a zveřejním to pod svým jménem.
Pokud je mezi námi RT opravdu nějaká P...E, je třeba to pranýřovat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 02.05.2013, 09:08 »

Nedávno jsem řešil problém, kdy rev. technik přeházel fáze v domovním rozvaděči aniž by se zeptal, zda jsou provozovány v domě nějaké třífázové motory, cirkulárka a míchačka se pak točily obráceně. Po upozornění to pravit odmítl, že je to tak správně. Přitom  po jeho zásahu bylo pořadí fází v zásuvkách právě špatné. Vůbec netuším, proč přepojoval fáze v rozvaděči a nemohl jsem se ho na to ani zeptat, protože jsem se s ním nepotkal.

Dostali jsme se do doby, kdy nevadí, že něco neumíte, důležité je, že na to máte papír.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #29 kdy: 02.05.2013, 09:13 »

Třeba byly fáze špatně celou dobu předtím a on jenom uvedl instalaci do náležitého provozního stavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 02.05.2013, 09:34 »

To je právě ten vtip, že vše bylo původně správně, elektroinstala ci velmi dobře znám, sice jsem ji nedělal, ale léta jsem ji chodil udržovat a a opravovat. Zásadní pochybení vidím v tom, že nezkontroloval, co je v domě za stroje. Kdyby byla použita např. domácí vodárna s Nautilou, způsobil by poměrně velkou škodu materiální, nebezpečnost situace s točící se cirkulárkou obráceně, kdy hrozí uvolnění kotouče a ohrožení nejen obsluhy, ale i osob ve větší vzdálenosti, o tom ani nemluvím.

Pokud byl z nějakého důvodu přesvědčen, že mají být fáze v rozvaděči jinak, měl snad alespoň přepojit zpátky zásuvky tak, aby bylo pořadí fází 1-2-3, čímž by se stroje točily zase správně. Odejít a nechat něco v neprovozuschop ném a velmi nebezpečném stavu (alespoň u cirkulárky, míchačka jenom nemíchá a materiál vyhazuje ven) to se snad nedělá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 02.05.2013, 17:26 »

Tak to byl asi hňup Úsměv Když přijdu k nějaké hotové instalaci, která už nějaký ten pátek funguje, tak proč bych to měl přehazovat???
No tak jsou fáze v zásuvkách L2-L1-L3. Pokud se je mi známo tak RT posuzuje instalaci z hlediska bezpečnosti. A má tedy obrácené pořadí vliv na bezpečnost z hlediska úrazu el. proudem? Myslím že nemá, tak ať jsou ty zásuvky klidně nafázovány obráceně.

Něco jinýho je, když montuju novou instalaci. To je pak samozřejmý že dodržím sled fází. A když náhodou to nějaká zařízení "potřebuje obráceně" tak to přehodím až u zařízení....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
solimek
« Odpověď #32 kdy: 02.05.2013, 20:24 »

Něco jinýho je, když montuju novou instalaci. To je pak samozřejmý že dodržím sled fází. A když náhodou to nějaká zařízení "potřebuje obráceně" tak to přehodím až u zařízení....

Jenomže norma ČSN 33 2000-6 Revize v článku 61.3.9 Kontrola sledu fází praví: "V případě vícefázových obvodů se musí ověřit, že je zachován sled fází". Ale samozřejmě platí, že když se udělá A, musí se také udělat B, to znamená přehodit fáze též u strojů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 03.05.2013, 07:27 »


Lidičky, vy nečtete!

Zásuvky měly fáze správně, teprve až po jeho zásahu byly pozpátku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
solimek
« Odpověď #34 kdy: 03.05.2013, 10:00 »

Lidičky, vy nečtete!

Zásuvky měly fáze správně, teprve až po jeho zásahu byly pozpátku.

Diskuse je snad od toho, aby daný problém rozpitvala ze všech úhlů pohledu, nebo ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 03.05.2013, 11:30 »

Diskuse je snad od toho, aby daný problém rozpitvala ze všech úhlů pohledu, nebo ne?
Máte pravdu. Z jistého pohledu oba dva.

Ale na někoho, kdo se v tom nevyzná, to někdy může působit, že se to jedno, jak se "to udělá",  protože je v tom stejně "b0rdel",  když se ani specialisté neshodnou na správném řešení...
Asi bychom se měli trochu učit "diplomacii" od doktorů. Ti drží jinak spolu, tam když si jeden dovolí říci něco v to smyslu, "že má jinou zkušenost, že by to řešil jinak",  tak už to je dost odvážný krok...
A my jsme někdy svým vyjadřováním blíže k "zedníkům",  do jejichž běžné slovní zásoby patří "...kterej wůl..." I když mnohý "elektropackal" by si zasloužil i tvrdší slova...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?