Autor Téma: Prý "čokoláda" neprojde revizí?  (Přečteno 77753 krát)
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 28.04.2005, 00:06 »

Pane Pokorný,
na Vaši otázku, jediná odpověď-vyměnte RT. Ušetříte čas i peníze.
Navíc si myslím,jak to popisujete, že uvedený RT by mohl být málo zkušený a domnívám se že při náročnější revizi by se vůbec neosvědčil.K názoru mně opravňuje 25-letá zkušennost revizního technika, samozřejmě bez úrazu nebo havárie, navíc v dopravě, kde pravidelně musíme znalosti předpisů obhajovat každých 5 roků.
A to světlo ať svítí na hezké auto, případně motorku.
S pozdravem Jar. Molák

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 28.04.2005, 00:16 »

Pane Pokosený,
omlouvám se za záměnu jmen Pokosený a Pokorný, ještě jednou se omlouvám.Rada určená Pokornému patří samozřejmě vám.
S Omluvou Jar.Molák

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Karel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 28.04.2005, 07:41 »

Také by mně zajímalo,jakým článkem z normy své tvrzení RT podložil.To, že se z Wago svorky vodič dá lehce vytrhnout je jenom známka špatné montáže,nic jiného.Velkým nedostatkem takzvaných čokolád /jak již bylo zde napsáno/ je časté ustřižení vodiče dotažením šroubku ,protože ve svorkách dnes už nejsou  ochranné plíšky.To je podle mně velký a zásadní nedostatek těchto spojů.
Proto radím, používejte výhradně Wago svorky a při spávné montáži nebudete mít problém.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 28.04.2005, 09:13 »

Ještě k plamennému souboji WAGO pružina kontra šroubek:

1) Jsou jiné pružinové svorky od jiných výrobců, ne Wago (nebudu jmenovat, abych nedělal reklamu) tak dobré jako klasické Wago, resp. jsou s nimi taky tak dobré zkušenosti ?

2) Sám fandím svorkám Wago kvůli jednodušší a přehlednější instalaci.

3) V jediném případě jsem se setkal s výhradami uživatelů - mikrosvorky v objímce požárního hlásiče ve vlhku korodují a kontakt je nespolehlivý. No ale ten hlásič nemá vhodné krytí do vlhka ...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #22 kdy: 28.04.2005, 15:10 »

Jsem taky jednoznačně pro Wago. Věnečky preferuji více jako zákusky. :-) Pan Švec tady poznamenal, že Wago nejsou vhodné pro slaněné vodiče. Chtěl bych upozornit všechny, kteří neví, že Wago má novinku vhodnou právě pro slaněné vodiče. Viděl jsem letos na ampéru a mám leták: 3 vodičová krabicová svorka šedá typ: 222-413 - 3x0,008-2,5 mm2 plný nebo lanko, pro 4 mm2 jemně laněný až 32A. Mají mechanickou páčku na zaklapnutí na každý vodič, takže z obrázku to vypadá, že vodič lze vytáhnout a znovu zasunout. Myslím, že to nemá chybu :-)  kam se hrabou čokolády a věnečky! :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 28.04.2005, 15:12 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za povzbuzení
Ten RT se vůbce na nic neodvolával, prostě řekl NE. Tak já mu řekl taky NE (díky sebedůvěře získané z rad Vašich a kolegů) a mám objednaného jiného RT.
Držte mi palce :-))

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Špelec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 28.04.2005, 18:10 »

Tak kolegové v tom výčtu skvělých vlastností originálních Wago svorek jste zapomněli na jednu, kterou ocení pouze v postkomunistic kých zemích! A to je možnost spojení Al vodičů! Právě ty krabicovky s oranžovými páčkami jsou pro pevné, slaněné i hliníkové vodiče. Wago to má samozřejmě zkoušeno zkušebnou. U hliníků je takový spoj nutno zaplnit kontaktní vazelínou. Víte jaká je to pohoda u starých nulovaných hliníkových instalací, kde tu a tam to v krabicích už jiskří?

Tak teď jsem se vysílil a očekávám od Waga za propagaci (sice již staré informace) pro všechny zúčastněné v této diskuzi jednorázově 0,0001% z ročního obratu. :-))

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #25 kdy: 28.04.2005, 22:09 »

Pružinové klecové svorky vyrábí i jiní výrobci,  označení WAGO svorka je pro tento druh spojení tak zažitý, že se používá pro všechny svorky tohoto typu. Mezi elektrikáři jsou to prostě "vagíny"...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 29.04.2005, 17:30 »

Nemám skutečně nic proti pokroku zejména proti ulehčení práce. Uznávám, že Wago svorka instalaci zjednodušuje. Bohužel  hledání závady v rozsáhlejším systému není zrovna legrace. Hledal jsem nepravidelný svod kabelu tlačítka u časového schodišťového spínače v domě 5 podlaží a 4 tlačítka na patře, pro zlevnění instalace vedena tlačítka i se světly kabelem CYKY 5Cx1,5 v každém patře jedna krabice 68 se svorkami. Samozřejmě, že závada byla téměř na konci. Svorky jsem kroucením rozebíral (několikrát). Podle správné technologie bych je měl měnit. Musel bych jich mít pytel. Kromě toho jsem se několikrát setkal s vypálenými pérovými svorkami v nových zářivkových svítidlech (vím že to nejsou svorky Wago, ale princip je stejný). Po každém rozebrání se přítlačné péro trošku poškodí a spoj už není to pravé ořechové.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Špelec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 29.04.2005, 17:52 »

To Kučera


Zase Wagu voda na mlýn! Kdyby to byly originál Wagovky, tak byste našel měřicí otvory. Princip jiných výrobců je možná po skončení konkrétního patentu za 15 let stejný, ale aby byly levnější většinou to ošidí. Tedy teď jste kolego všem vysvětlil proč používat originál Wago :-) Óóóó jaká reklama! Super! Tu provizi za reklamu prosím Wagouši počítejte také pro kolegu Kučeru!


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Ševc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 29.04.2005, 21:23 »

To Špelec.
Asi jste trochu ujel. Pan Kučera psal, že hledal svod a to se musí obvod rozpojit, jinak ho máte všude. Ale jinak jsou Wagovky opravdu super. A co se jich vejde do KO68.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #29 kdy: 29.04.2005, 21:53 »

Už se zde objevila několikrát informace, že po vytočení vodiče ze svorky Wago, by se měla svorka vyměnit. Nevim proč a na základě čeho a koho? Je to pro mne novinka!

Což takhle profesionální vyjádření Wago ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zbyněk Blažek
« Odpověď #30 kdy: 29.04.2005, 22:58 »

Reaguji na informaci, že je nutné po vytočení vodiče ze svorky WAGO svorku vyměnit. Dle zkušeností jak osobních, tak informací z výrobního závodu, není nutné vyměnit svorku pokud vodič demontujeme správným způsobem uvedeným jak přímo na svorce, tak i na krabičce originálního balení. Pokud bychom potřebovali časté rozpojování svorek, doporučuji krabicovou svorku typu 222-413 nebo 222-415.

Poznámka redakce: Autor je pracovník Wago ČR

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Špelec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 30.04.2005, 00:28 »

To Kučera


Sorry kolego, strkám si hlavu do mísy! Ja si to neuvědomil, máte pravdu. Ale přeci Wagouši by měli s Vámi počítat. Koukám, že se už jeden objevil. U řadové svorky zapíchnu šroubovák a u těch nových krabicovek na obrázku zvednu páčku a je to venku.

To jsem četl už kdysi zde...

http://www.elektrika.cz/data/clanky/nws030521




* newwg5hh.jpg (3.74 KB, 176x163 - prohlédnuto 3566 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 30.04.2005, 07:36 »

Můj smutný povzdech.
Jak by bylo krásné, donutit instalační firmy, aby používaly jen značkové zboží. Mírou úspěchu je zisk, což je jak známo rozdíl mezi inkasovanou cenou a náklady. Nemohu-li zvýšit cenu, snížím náklady za jakokoliv cenu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimir Tomsik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 30.04.2005, 14:57 »

Aj ked to Wago svorka vyhrala, musím pripomenúť že kvalita spoja, teda prechodový odpor záleží od velkosti plochy a tlaku spojovaných plôch. To uznate má šroubový spoj čoko lepší.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 30.04.2005, 19:53 »

Jedna chuťovka: panelák asi r.1975, zásuvkový obvod v bytě 3+1 funkční 3 zásuvky v celém bytě, včetně pračky v koupelně u vany a topení, nulo, 10 patro, žádná vlhkost, mělká krabice "pěkná" práce.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Bardoděj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 02.05.2005, 00:30 »

Dobrá, když už se tady probírá Wago versus šroubový spoj, tak také přispěju: Já prostě nevěřím, že to přenese tak velký proud. U klasického věnečku vidím profil můstku a šroubek, jak k němu ten drát přimačkává. O Wago svorce vím, že je tam nějaký plíšek, který se z boku zařezává do drátku, ale při tom určitě nemůže vzniknout přechodový průžez, který by odpovídal průměru připojenému drátu a z toho vyplývajícího proudu. Usuzuju tak na základě pozorování zářezu v drátu po rozpojení.

Já bych tím zásuvkový okruh 3x 2,5 s jištěním 16 A nevětvil.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kolik se účtuje za revizi elektřiny?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Jak ale dostat revizní zprávu, když ještě není hotový rozvaděč v domě?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Jak je chráněn kabel volně položen podel zdi domu?
 Kolik by vysla elektrorevize na RD s rozvodnici 36 modulu?
 Je v poradku kdyz mi pri spojeni nuly a zeme v zasuvce na zdi vyleti chranic ?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jaký má být průřez N, když je vše za 4 fázovým chráničem?
 Musí se ve veřejných prostorách dělat periodická revize?
 Jaký má význam dokumentace pro RT?
 Není na závadu jistit sklokeramickou varnou desku třemi jednotlivými jističi?
 Akvizice společnosti B&R společností ABB
 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Porcelánove radove svorky
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Jaké jsou požadavky na svorky SS?
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Existuje alternativa svorky ZS4?
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?
 Čo je lepšie pre označenie svorkovnice HUP alebo HUS?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Nevíte kdo tuhle "novou" svorkovnici VO vyrábí/dováži?
 Dáte mi tip na nějakou plombovatelnou stupačkovou svorkovnici?
 Vyrabí se svorkovnice s pěti poli do krabiček KPR 68 nebo KU68?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Kdo vyrábí modulovou rozbočovací svorkovnici pro montáž na lištu DIN?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Zakazuje niečo umiestnenie ekvipotencialovej svorkovnici vo vnutri domu?
 Poradíte mi čtyřpólový můstek?
 Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
 Jak se přesně nazývá svorkovnice (do DIN lišty)?
 Kdy je nutno používat keramické svítidlové svorkovnice?
 Lze sehnat třmenové svorky stoupačkových svorkovnic HSV?
 Svorkovnica v rozvádzači odstrihla drôt, je to chyba výrobku alebo obsluhy?
 Je libo "čokoládu" IP66?
 Není svorkovnice IP20 vedle vývodky IP65 technickým nesmyslem?
 Jakou svorkovnici dát do sporáku při jeho výměně?
 Co říkáte na tuto svorkovnici elektroměru?
 Kde bych sehnal vhodné svorkovnice a konektory odolné mořské vodě ?
  Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu?
 Co je to za svorkovnici a kde ji koupit?
 Jsou špatné šroubky svorkovnic PE a N, běžným problémem na stavbách?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 ELEMAN: Lámací instalační svorkovnice EKL 1 S BI
 SEZ DK inovoval svorkovnici pro stoupací vedení!
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Aké svorky by ste odporučili pre spojenie N a PE vodičov?
 Je možné mít více PE svorkovnic v rozvaděči ?
 Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.104 sekund, 24 dotazů.