| | |-+  Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?  (Přečteno 66178 krát)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 10.01.2013, 17:10 »

P.S. Najlepšie asi bude ten kábel vyrvať kým je čas   Hněv

Normy hovoří jasně, jak mají být vodiče označeny. Při požadavku označení v celé délce se prakticky žádné přeznačení nepřipouští. Ovšem otázka je, jestli je dobře při každém zjištění rozporu s normou hned požadovat nápravu. Teoreticky ano, ale praxe je taková, že:

-každá instalace obsahuje spoustu rozporů s normami
-revizní technik je obyčejný smrtelník, který si jedné závady všimne a další dvě přehlédne
-vědom si rizika přehlédnutí závad by si měl závady utřídit do jakýchsi kategorií závažnosti, aby minimalizoval riziko, že se bude dlouho zabývat prkotinou a pak nezbyde čas na ověření důležitější věci

Tady souhlasím s kol. Hudcem, že jde o prkotinu. Konce vodičů se přeznačí tak, že to bude jasně zřetelné a riziko ve srovnání s jinými je naprosto minimální. Můžete si představit, že ještě u výchozí revize třeba obhájíte a vymůžete nápravu. Ale srovnejte to s tím, že pak přijdete za deset let na pravidelnou revizi a budete chtít to samé. Poženou vás svinským krokem.

Jsou rozhodně závažnější případy nedodržení barevných označení, včetně fáze na ZŽ vodiči. Když to napíšete do závady, provozovatel obvykle riziko dobrovolně přenese na sebe tím, že s tím nic neudělá. Samozřejmě riskuje, nicméně míra rizika je velmi diskutabilní. Přikládám jedno zajímavé foto.


* DSCN2810.JPG (316.05 KB, 1024x768 - prohlédnuto 927 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 10.01.2013, 17:20 »

Pane kolego, tento rozvaděč byl vyráběn za hlubokého sociku a jednou byly jen dráty modré, jindy zase červené a plán se musel prostě splnit.  angel  zle
Vedoucí a strana rozhodli. boss
Taky jsem tohle zažil... a  řemeslo braň se! Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 10.01.2013, 17:22 »

Já to řeším tak nějak zkratkou. Výchozí revizi na zařízení kde je fáze na z/ž nenapíšu, buď to opraví, nebo musí sehnat jiného RT který to podepíše s vědomím, že už to někdo ví. Při pravidelné revizi je to závada jako každá jiná a povinností RT je na to v revizi upozornit. Odpojit nebo zakázat to stejně může jen provozovatel a ten je za to také zodpovědný. Až na vzácné případy to přímo ohrožující závada není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 10.01.2013, 17:26 »

Pane kolego, tento rozvaděč byl vyráběn za hlubokého sociku a jednou byly jen dráty modré, jindy zase červené a plán se musel prostě splnit.  angel  zle
Vedoucí a strana rozhodli. boss
Taky jsem tohle zažil... a  řemeslo braň se! Pláč

Tak tak. Přes plnění plánu nejel vlak a kdo nesplnil, sabotoval národní hospodářství a podporoval imperialistick é snažení o svržení vlády lidu. Byl za to spravedlivě potrestán zástupci strany a vlády, potažmo dělnickou třídou a lidem.

Přes to jaký je dnes bordel a co za paka občas rozhoduje, jsem rád že je to pryč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 10.01.2013, 17:59 »

Ta modrá, byla v době instalace stejná fáze, jako černá, či červená. Z toho bych si hlavu nedělal.
Problém s přeznačením PEN jsem měl jednou a pojišťovna se docela prohnula. Někdo přeznačil kabel, který měl černou, červenou, zelenou a bílou tak, že zelenou natřel načerno a bílou nazeleno. Bylo to v eprosinové koncovce, ta byla odříznuta a vodiče zapojeny podle tradičních barev. No a průser byl na světě...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 10.01.2013, 18:17 »

T o snad nemyslíte vážně, odstranit ? ajoooo

Žeby zle zvolený smajlík?  Posledná veta bola samozrejme jediná, ktorú som nemyslel vážne.  Úsměv
Ospravedlňujem sa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #24 kdy: 10.01.2013, 18:39 »

Žeby zle zvolený smajlík?  Posledná veta bola samozrejme jediná, ktorú som nemyslel vážne.  Úsměv
Ospravedlňujem sa.

To nebylo na vás!!
Jen jsem chtěl říci, že takových instalací funguje stovky (100) a vypínač se mění jednou za 50 let....
Tam není problém!!
Jiné je to třeba u spotřebičů,strojů a td......
Jiné barvy u vypínačů je ten nejmenší problém......!!To bych neřešil ,jen upozornil na to ve RZ pravidelné.... .............. .......
Něco podobného.....
Pamatuji si jednu dobu, kdy se do rozvaděčů lepili plakáty s názvem....bare vné značení vodičů neodpovídá ČSN XXXXXXXX ! (byli tam kabely fáze modrá, černá, červená) dodnes fungují bez
ublížení na zdraví ! Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb

Děláme z minimálního problému maximální !
Jsou jiné věci, které se neřeší nebo nechtějí řešit ! I u státních orgánů.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 10.01.2013, 19:09 »

Kedysi sme tiež mali 50-ku. Teraz je rozbabraná do podoby vyhlášky 508/2009, kde je tak trochu podchytený aj tento prípad. Citujem:

§16, ods.2, písm. g
O výsledku odbornej prehliadky a skúšky sa vyhotoví správa, ktorá obsahuje...
g) zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ich závažnosť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a obsluhy vyhradeného technického zariadenia,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek_CB
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #26 kdy: 10.01.2013, 19:15 »

A co si myslíte o přeznačení ZŽ vodiče na modrý. U nás ve firmě jsou rozvaděče, které byli tahány 4x10 a jelikož se dávali nové rozvaděče v TNC-S  tak se přeznačil ŽŽ na modrý a ZŽ vodič se natahnul nový?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 10.01.2013, 20:05 »

Jaký byl důvod nepřiožení modrého? má to co dělat se společným uložením vodičů, nebo se PE tahal s jinou dimenzí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiri Dvorak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 10.01.2013, 21:06 »

Jedna k odlehčení...:
Svého času byly kabely s barvy červená,  modrá,  černá,  zelená a ta zelená byl PEN – ,  ostatní fáze, to snad niko zvlášť nepřekvapí. Ovšem já v jistém čase nastoupil na místo elekto-údržbáře v jisté textilní firmě a v ní se sporadicky nacházely italské šicí stroje v původním zapojení; všechny barvy v kabelu si nepamatuji, ale byla tam červená a zelená..... a červená byla PEN/PE – naštěstí při prvním zjištění této nuance jsem ji koupil já a né nějaká švadlena Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #29 kdy: 10.01.2013, 23:43 »

Normy hovoří jasně, jak mají být vodiče označeny. Při požadavku označení v celé délce se prakticky žádné přeznačení nepřipouští.
Palec vzhůru
Ani teoreticky. Žádná norma neřeší přeznačování. Přesto se se neustále tradují jakési mýty, že modrý mohu přeznačit a zel. žl. nemohu. Základ je znát co je požadováno. Druhá věc je, jak řešit konkrétní neshodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 10.01.2013, 23:50 »

To Jiri Dvorak:
To bylo v době, když už byly vodiče fázové dle normy černá, hnědá, černá a žlutozelená... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 11.01.2013, 09:36 »

P.S. Najlepšie asi bude ten kábel vyrvať kým je čas   Hněv


Jediné, úplne správne riešenie. Je mi teraz jedno koľko mínusov schytám, ale páni revizáci môžete sa za Vaše návrhy na bastlenie, ktoré stále toľko kritizujete veľmi hanbiť. Za chyby sa platí. Čo si dovolí nabudúce, keď zblbne takúto jednoduchú vec?.




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 11.01.2013, 10:26 »

Vodič nějak přeznačíte, najde se revizák který to zreviduje, zákazník nic neřeší, světla svítí. Jenomže zákazník má "zmršenou" elektroinstala ci a je za ni zodpovědný. Za pár let možná přijde úplně jiný revizák a označí to jako závadu. Kabel bude ve zdi třeba 30let, během té doby se může stát že kabel někdo přesekne, dotkne se ZŽ vodiče a průšvih je na světě.
Dostane zákazník alespoň nějakou slevu (minimálně ve výši vaší spoluúčasti u pojišťovny) aby mu byla kompenzována rizika?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 11.01.2013, 10:35 »

Plný súhlas pán Šafránek. Po pár rokoch si už ťažko kto spomenie, ktorý umelec to zbastlil a naozaj nevinný menej šikovný alebo neskúsený  iný remeselník aj elektrikár dostane ranu od žz vodiča, to už by bolo akože vporiadku? Neučme bastliť teraz, keď sa to komukoľvek môže vypomstiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 11.01.2013, 10:47 »

Ako postupovat? Jednoducho. Vymenit kabel. Ziadne ine 100% spravne riesenie v danej situacii (neberiem do uvahy senzorove svetla a spol) neexistuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #35 kdy: 11.01.2013, 11:21 »

Citace
Kabel bude ve zdi třeba 30let, během té doby se může stát že kabel někdo přesekne, dotkne se ZŽ vodiče a průšvih je na světě.

To stává, i když je zel.žlutá správně zapojena ! (přes spotřebič!!) tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.