Autor Téma: Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?  (Přečteno 65843 krát)
Jindřich Havel
« kdy: 09.01.2013, 08:13 »

V chodbě patrového domu jsme pro propojení schodišťových spínačů (řazení 6) omylem použili CYKY-J 3x1,5 (hnědá/modrá/zeleno/žlutá) místo CYKY-O 3x1,5 (hnědá/černá/šedá).
Krve by se ve mně nedořezal, když jsem to zjistil. Schodiště je nově omítnuté, nově vymalované,...  Pláč
Tuším, že norma pro tuto situaci žádné řešení nemá.  podivej Stalo se vám někomu něco podobného, můžete poradit nějaké řešení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.01.2013, 12:09 »

V pohodičce, zas tolik se neděje, hlavně chybu přiznejte RT, on už bude vědět, rozhodně problém před ním nemaskujte, to dělají jen nezodpovědní poserové
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.01.2013, 12:47 »

V pohodičce, zas tolik se neděje, hlavně chybu přiznejte RT, on už bude vědět, rozhodně problém před ním nemaskujte, to dělají jen nezodpovědní poserové
To bych neřekl, že se tolik neděje. Že bude fáze na ZŽ, navíc ve společných protorech, to se mi zdá jako docela závažný problém. V okamžiku, kdy je omítnuto a vymalováno s tím už nikdo nic asi dělat nebude, ale na dalších 30-40 let je to potencionální prů.er. Asi bych nebyl tím, kdo by dal razítko na revizi, ale určitě se najde někdo, kdo to zreviduje....
Co pojišťovna, nepodílela by se na případném předělání?
Edit: vida, pan Kurka obratem navrhl elegantní řešení,  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 09.01.2013, 12:49 »

Korektní řešení se jmenuje místo přepínačů tlačítka a do krabice impulzní relé, nebo inteligentní schodišťový automat. Světlemodrý přeznačit (zatim) lze a dokonce některá impulzní relé lze přepínat i sepnutím proti N (ale mám dojem že tuto verzi jsem viděl jen pro DIN lištu).
Žlutozelený je přece jen posvátná kráva.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.01.2013, 13:11 »

Davide možná by ses divil kolik se takových případů zreviduje, když se stáhne z vodiče hned za kabelem izolace a ta se nahradí tou správnou barvou,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #5 kdy: 09.01.2013, 13:46 »

Světlemodrý přeznačit (zatim) lze...
Mohl byste uvést, kde je to stanoveno?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.01.2013, 13:58 »

Světlemodrý přeznačit (zatim) lze ...
Z ČSN 33 2000-5-51 ed.3


* ČSN 33 2000-5-51 ed.3.PNG (3.37 KB, 570x45 - prohlédnuto 841 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 09.01.2013, 14:14 »

Z ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Zbožné přání každého revizáka. Situace je ovšem poněkud jiná. Takže modrou "pod šťávou" s klidným svědomím ignoruju a jsem rád, že to nenatáhli zelenožlutou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 09.01.2013, 16:18 »

Mohl byste uvést, kde je to stanoveno?  Jsem v rozpacích
Víte jaký je rozdíl mezi totalitou a svobodou?
Za totality co není dovoleno, je zakázáno.
Ve svobodné společnosti co není zakázáno, je dovoleno.

Je zakázáno přeznačovat "zeleno/žlutý" vodič.
Dejme tomu, že je zakázáno modrý vodič použít "na něco jiného"
Ale asi bych nenašel oporu pro to, že je zakázáno vodič, který byl původně modrý, opatřit izolací jiné neutrální barvy a udělat z něj např. "hnědý"...

Davide možná by ses divil kolik se takových případů zreviduje, když se stáhne z vodiče hned za kabelem izolace a ta se nahradí tou správnou barvou,
Přiznám se, že jsem zkoušel něco takového a měl jsem dojem, že je PE vodič silnější, protožoe na něj moc nešla modrá bužírka stažená s N vodiče (to už je let, to se ještě dělaly kabely poctivěji a netušil jsem, že jednou budu revizák   Mrknutí )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 09.01.2013, 16:44 »

Mohl byste uvést, kde je to stanoveno?  Jsem v rozpacích
Protože jsem se v normách nikde nedočetl, že se světlemodrý vodič přeznačit nesmí.

Z národního dodatku ČSN 33 2000-5-51 ed.3 podle mne vyplývá, že nepřeznačený - "surový" světle modrý modrý - nesmím v pevné instalci použít na vedení jiného něž středního či nulového vodiče.
Nevyplývá mi z něj, že jej nemohu přeznačit a pak použít na jiný účel, třeba na povelový vodič, krajní vodič, druhý bezšumový PE/PA vodič atd.

Jestli se pletu, tak mne opravte, dokud k tomu nebudu mít závazné stanovisko normotvůrců, tak budu brát tohle vysvětlení, protože je ekonomické zvláště u nové barevné řady kabelů  a protože světlemodrý vodič je definován jako pracovní a já se k němu vždy a všude chovám, jako k vodiči pod napětím (a vždy se mi to vyplatilo).

Vyplatilo se mi to nejen v pevných instalacích, zejména v ovládačce HDO (zapojené vždy podle povolovacích podmínek distributora. Tam jsem to například neviděl přeznačené ani náhodou a tam je často vyžadované provedení opravdu v rozporu s národním dodatkem ČSN 33 2000-5-51 ed.3 ).

A pohled na světlemodrý jako na pracovní se vyplatí i v pračkách a chladničkách (francouzský typ eurovidlice se světlemodrou na pravé zdířce) a varných deskách (španělská fáze) - v přístrojích je světlemodrý pod napětím spíše pravidlem.

Nenabádám k žádnému porušování normy. Jen k jejímu ekonomickému využití.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 09.01.2013, 17:05 »

Davide možná by ses divil kolik se takových případů zreviduje, když se stáhne z vodiče hned za kabelem izolace a ta se nahradí tou správnou barvou,
To je pravda, bohužel. Zrovna ta výměna izolace mi ale připadá jako takový podvůdek, finta jestli to projde nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.01.2013, 18:19 »

Výjmečně si zaprovokuji, co je větší chyba? Kvalitně přeznačené konce zž vodiče v kabelu mezi vypínači, kde kabel není mezi veden přes krabici, nedodržení instalačních zón, či nenasazení PCH typu A pro koupelnu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 09.01.2013, 18:53 »

V chodbě patrového domu jsme pro propojení schodišťových spínačů (řazení 6) omylem použili CYKY-J 3x1,5 (hnědá/modrá/zeleno/žlutá) místo CYKY-O 3x1,5 (hnědá/černá/šedá).
Krve by se ve mně nedořezal, když jsem to zjistil. Schodiště je nově omítnuté, nově vymalované,...  Pláč
Tuším, že norma pro tuto situaci žádné řešení nemá.  podivej Stalo se vám někomu něco podobného, můžete poradit nějaké řešení?
Možná by šlo použít svítidla s vestavěným pohybovým čidlem a napájení propojit přímo do svítidel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.01.2013, 19:09 »

Použijte řešení které navrhl Martin Kurka. Všechno ostatní, včetně debat o přeznačování z/ž je paskvil, který se vám vrátí vždy v té nejnevhodnější chvíli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 09.01.2013, 19:44 »

...Kvalitně přeznačené konce zž vodiče v kabelu mezi vypínači, kde kabel není mezi veden přes krabici, ...
Fungovat to bude, při výměně vypínače to je OK.
Nechtěl bych být "zedníkem",  který poškodí kabel a sahne si na "zeleno/žlutý" částečně obnažený vodič v dobré víře, že je to PE a že na něm bude potenciál "země".
Není nějaká podmínka, že ochranný vodič by se mohl "přeznačit",  pokud by to bylo provedeno v celé délce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 09.01.2013, 19:57 »

Normy v tomto případě hovoří jaksi koktavě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 10.01.2013, 14:53 »

V pohodičce, zas tolik se neděje, hlavně chybu přiznejte RT, on už bude vědět, rozhodně problém před ním nemaskujte, to dělají jen nezodpovědní poserové
Davide možná by ses divil kolik se takových případů zreviduje, když se stáhne z vodiče hned za kabelem izolace a ta se nahradí tou správnou barvou, 
Výjmečně si zaprovokuji, co je větší chyba? Kvalitně přeznačené konce zž vodiče v kabelu mezi vypínači, kde kabel není mezi veden přes krabici, nedodržení instalačních zón, či nenasazení PCH typu A pro koupelnu?
Normy v tomto případě hovoří jaksi koktavě

Dovolil som si vybrať niekoľko názorov p. Hudeca na jedno miesto, keďže takto je lepšie vidieť, že jeho názory sú v podstate zaujímavým pohľadom na tento problém.
Predpokladám, že p. Hudec vidí niekde tú imaginárnu hranicu, kde je RT na jednej strane ešte slobodným človekom, ktorý hľadá riešenia problémov, rozhoduje sa na základe vlastných skúseností, vedomostí, dokáže posúdiť prípustnú mieru rizika s plnou zodpovednosťou za svoje rozhodnutie a hľadať adekvátne riešenie do určitej, podľa jeho presvedčenia prípustnej hranice (ovca celá, sýty vlk).
Na strane druhej je tu jasná povinnosť RT strojovo dodržiavať predpisy a normy, keď celá kreativita ostáva na normotvorcoch a RT sa stačí doučiť nové ed:x.
V situácii aká je tu opísaná už určite každý bol a znova bude.

Existuje zhoda na tom, že riziko nemôže byť nula.
Napríklad:
Vodič PE bude vo vypínačoch preznačený. RT to v správe uvedie ako závadu, ktorá priamo neohrozuje bezpečnosť inštalácie a jej funkčnosť. V položke návrhu opatrení odporučí prevádzkovanie pod zvýšeným dozorom do najbližšej rekonštrukcie, upozorní na daný stav prevádzkovateľ a ktorý na seba tak či tak preberá zodpovednosť za bezpečné prevádzkovanie . Vlastník na každé poschodie zavesí prevádzkový poriadok, kde zakáže všetkým obyvateľom domu a tretím osobám zásahy do inštalácie, (po vzore právnikov z USA môže kľudne zakázať vysekávať kábel medzi vypínačmi zo steny, obnažovať základnú a zž izoláciu a dotýkať sa holého vodiča akoukoľvek časťou tela a pod.) bez jeho vedomia a povolenia.
Prosím, neberte to ako návod ale možnosť.
Aj keď RT poradí, pomôže a oboznámi s rizikami, vždy ostáva nejaká úroveň rizika.
Keď sa otočí a odíde, príde ďalší, napíše RZ od stola, nikto nič nevie, úroveň rizika je niekde inde.
Ono ten sedliacky rozum je dobrá vec, má však veľkú nevýhodu v tom, že sa doň ľahko a často kope.

P.S. Najlepšie asi bude ten kábel vyrvať kým je čas   Hněv




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 10.01.2013, 17:09 »

Víte na kolik takových kabelů narazím na pravidelné revizi....stov ky!!
Výchozí revize je vždy bez závad !
To by jsme museli rozbouchat 1/3 bytů a RD ? T o snad nemyslíte vážně, odstranit ? ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.