Milan Kacer
« kdy: 07.01.2013, 20:40 »

Mam drtic odpadu, ktory je standartne pripojeny do zasuvky.
Trojzilovy privodny kabel ma prerusenu fazu vypinacom.
Ked ho dam do zasuvky tak ihned vyhodi prudovy chranic. (aj ked je vypinac v polohe OFF a teda faza je prerusena)
Nejake tipy, cim by to mohlo byt ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 07.01.2013, 21:56 »

Spoj N a PE. Chránič se vybavuje pracovním proudem z N od druhých spotřebičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Kacer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.01.2013, 23:00 »

Spoj N a PE. Chránič se vybavuje pracovním proudem z N od druhých spotřebičů.

Problem je, ze to doteraz (6 rokov) fungovalo a od dnes to vyhadzuje ten prudovy chranic...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 07.01.2013, 23:02 »

 Mrknutí
Jednou je to vždycky poprvé. Možná se vám po 6 letech vibracemi prodřel vodič N na kostru drtiče. Drtič neznám, ale nemůže být nějaké těsnění kaput a drtič pak plný pomyjí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.01.2013, 23:04 »

Problem je, ze to doteraz (6 rokov) fungovalo a od dnes to vyhadzuje ten prudovy chranic...  Mrknutí
To znamená, že je tam nějaká chyba. Proud z motoru odchází nikoliv po vodiči N, jako do dneška, ale minimálně jeho část vyšší než 30mA odchází někudy jinudy (po vodiči PE). Může být poškozený kabel nebo motor, ale od monitoru se to dá těžko určit. Pozvěte elektrikáře, který to najde.
Edit: pan Doležal opět rychlejší...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #5 kdy: 08.01.2013, 08:46 »

Pravděpodobně máte problém s těsněním. Jistič to nevyhodí, ale chránič ano, protože každý pracuje na jiném principu. Zkuste ho zapojit, jen na zkoušku!! do okruhu, který není za chráničem a mělo by to fungovat. Pak bude nutná oprava.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Milan Kacer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.01.2013, 09:13 »

To znamená, že je tam nějaká chyba. Proud z motoru odchází nikoliv po vodiči N, jako do dneška, ale minimálně jeho část vyšší než 30mA odchází někudy jinudy (po vodiči PE). Může být poškozený kabel nebo motor, ale od monitoru se to dá těžko určit. Pozvěte elektrikáře, který to najde.
Edit: pan Doležal opět rychlejší...


Tak nejako som predpokladal, ze to bude....
...ale nerozumiem preco to vyhodi aj ked na spotrebic nie vobec pripojena faza...(vypinac v polohe OFF). Ako som spominal, privodny kabel ma priamo N a PE, L je prerusena vypinacom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.01.2013, 09:40 »

...ale nerozumiem preco to vyhodi aj ked na spotrebic nie vobec pripojena faza..

Protože máte v přístroji poruchou vytvořen spoj N+PE, na PE se pak uzavírá proud z jiného spotřebiče. P.ch. pouze vyhodností, že někde proud uniká a vybaví
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.01.2013, 09:53 »

Po odstránení závady odporúčam vymeniť aj vypínač - radenie č.2 (L+N).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 08.01.2013, 10:30 »

To Klein:
To nic neřeší, pouze klidový stav, po zapnutí drtiče chránič stejně vypadne. Při stávajícím stavu je alespoň porucha ihned zřejmá. Drtič totálně odpojit a opravit. Nedovedu si představit, že si ruce máchám v dřezu, pod kterým je elzařízení v poruše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Kacer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.01.2013, 10:43 »

Dakujem pekne za rady.
Predpokladam, ze to bude niekde predraty kabel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.01.2013, 10:50 »

Na středovém vodiči (laicky nuláku),  bývá díky fázové nesymetrii zatížení v rozvodech nn v reálu klidně i několik Voltů.
Pokud je středový vodič někde proražen na kostru, která je připojena na PE svorku/vodič (ochranný vodič - ProtectivE conductor),  tak dochází logicky k jistému úniku proudu z proudového okruhu.
Tento unikající proud není tak velký, nemá charakter nadproudu ani zkratu, aby vybavil přímo jistič. Ale proudový chránič to již zaznamená a vybaví.

Kde je to profláknuté, se zjišťuje obvykle dosti obtížně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 08.01.2013, 10:58 »

...ale nerozumiem preco to vyhodi aj ked na spotrebic nie vobec pripojena faza...(vypinac v polohe OFF).
Zkusím vysvětlit pro laiky:
Jistě máte ÚT. Představte si radiátor, který má na vstupu horké vody ventil a průtokoměr, na výstupu pak jen průtokoměr. Pokud radiátor neteče, pak obě množství vody jsou stejná a to jak ve stavu otevřený i zavřený kohout, vše je OK (chránič drží)
Teď nám radiátor prorezaví či se vyfoukne těsnění a radiátor teče. Množství vody není stejné (chránič vybaví). Nepomůže ani zavření ventilu (váš vypínač OFF),  protože se vám voda do radiátoru cpe "zezadu". Spodní měřič měří, horní neměří, množství vody nesedí, chránič vybaví.
Stačí to takto?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 08.01.2013, 11:38 »

Na středovém vodiči (laicky nuláku),  bývá díky fázové nesymetrii zatížení v rozvodech nn v reálu klidně i několik Voltů.
Pokud je středový vodič někde proražen na kostru, která je připojena na PE svorku/vodič (ochranný vodič - ProtectivE conductor),  tak dochází logicky k jistému úniku proudu z proudového okruhu.
Tento unikající proud není tak velký, nemá charakter nadproudu ani zkratu, aby vybavil přímo jistič. Ale proudový chránič to již zaznamená a vybaví.

Kde je to profláknuté, se zjišťuje obvykle dosti obtížně.
To bychom museli být dost "daleko" od bodu rozdělení TN-C na TN-S, v běžném bytě s přípojkou v TN-C bych asi tohle nečekal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 08.01.2013, 12:10 »

To nic neřeší,

Z praktického pohľadu je to presne tak.
Mňa len čisto teoreticky napadlo (pokiaľ by sa odhalilo pri oprave postupné predratie N na PE z dôvodu dlhodobých otrasov),  že je tu síce malá, ale predsa možnosť zníženia izolačného stavu na takú hranicu, že sa unikajúci prúd udrží niekde okolo 20mA.
Aj z hľadiska prostredia (voda, vlhkosť),  využitia drviča a zvýšeného rizika výpadku iných spotrebičov ide len o pohľad na spôsob a mieru zníženia rizika.

Pokiaľ sa jedná napr. o odpájanie spotrebičov s pohyblivým prívodom napr. vo verejných kuchyniach, tam to rieši Alba Hoř. dvojpólovo.

S tým radiátorom je to super. Na jar čakám kúrenára, možno ho bude zaujímať princíp PCH  Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 08.01.2013, 12:25 »

ochranný vodič - ProtectivE conductor)
Častejšie je to uvádzané takto: Protective Earth
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 08.01.2013, 13:00 »

Častejšie je to uvádzané takto: Protective Earth
Jestli ono to nebude znamenat v překladu něco jako "ochranná zem",  i když by se to dalo přeložit i jako "zeměkoule".
Teď mi ale napadlo, že netuším od čeho jsou odvozeny zkratky PA nebo PB  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #17 kdy: 08.01.2013, 14:18 »

To bychom museli být dost "daleko" od bodu rozdělení TN-C na TN-S, v běžném bytě s přípojkou v TN-C bych asi tohle nečekal.
Běžná situace, že při spojení N a PE chránič vypadne při vypnuté L. Výjimkou by mohla být situace, kdy je v bytě vše odpojeno i ze zásuvek a také při vypínání N spolu s L u jisticích prvků např. při opravě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.