« Odpověď #18 kdy: 27.12.2012, 23:30 »

... pripojene spotrebice trvalo su, chladnicka, 2xTV, digestor, kavovar,  a spotrebice bezneho pouzivania...  uvazujete tak ze na niektorom z obvodov ktore su chranene prudovym chranicom unika cez PE prud, ktory je na hrane udrzatelnosti este prudoveho chranica ale ako nahle nabehnu pulzne zdroje pre svetla ktore su mimo chranica ale tak velmi "zanesu" siet bordelom ze proste vyhodi chranic... asi by som mal zmerat unikajuce prudy cez PE vodice zasuvkovych obvodov, a konecne si kupit nejaky kliestovy ampermeter ako uz dlho uvazujem....  Šok
rele ktore bolo zlepene /raz za rok sa to stalo/ a napaja pulzne zdroje je SA2-02M coz je s 04M na rovnaku prudovu zataz...16A, ale to asi sam viete ak poznate vyrobky ELKOep
I to je jedna z možností - mají TV na primáru připojeno PE do zásuvky, nebo jsou ve třídě II (málo pravděpodobné, ale ne nemožné vzhledem k navazující kabeláži)?
Ta digestoř mne také láká...
Slepit relé v SA2-02M není zcela jednoduché a chce to slušné proudové rány.
Jak velkým proudem mezi L a PE "spolehlivě sundáte" to RCD? Na to v nouzi stačí i prázdná vidlice a několik vhodných, předem připravených rezistorů  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 28.12.2012, 00:21 »


Zkuste hledat přechodové odpory v přívodu PEN do rozvaděče a jeho rozdělení na PE a N ještě v části před chrániči, která je společná i pro okruhy bez chráničů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #20 kdy: 28.12.2012, 09:49 »

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 28.12.2012, 10:54 »

Pokud nechcete měnit chránič, je prostější cesta spočívající v osazení kvalitní PO třídy III, já bych ji instaloval hned vedle toho jističe napájejícího onen světelný okruh, ale nelze jistě zavrrhnouti řešení spočívající v instalaci hned u zdroje jiskření.

Chránič který máte použitý, je citlivýněkde kolem 15-20mA, ale při 50Hz Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #22 kdy: 31.12.2012, 10:47 »

Pokud jste už neobjevil jinou závadu, tak mne napadá, jestli není obvod chráněný červeným proudovým chráničem,
ještě někde spojený s PE nebo pospojením ,  např. přes trubky, armatury nebo jinak.
Tak by mohl proudový náraz při zapnutí impulzních zdrojů pro LED, v některých případech způsobovat vznik vyrovnávacích proudů v obvodu chráněného červeným proudovým chráničem.
Tyto proudy už mohou být dostatečně velké (po krátkou dobu),  aby vybavili proudový chránič.
Není ani třeba, aby byl světelný a zásuvkový obvod na jednom chrániči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 20.01.2013, 08:21 »

Divím se, že to nikomu nepřišlo divné - zapojit 43 kusů jističů na jeden chránič... Při reálném vybavovacím proudu chrániče cca 20 mA postačí k vybavení chrániče unikající proud 0,5 mA v každém připojeném obvodu. A i když je unikající proud těsně pod hranicí vybavení, pak klidně postačí nějaká naindukovaná špička ze světelného obvodu a je to. Myslím, že by pomohlo rozdělit obvody na více proudových chráničů a bylo by po problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 20.01.2013, 09:43 »

Divím se, že to nikomu nepřišlo divné - zapojit 43 kusů jističů na jeden chránič... Při reálném vybavovacím proudu chrániče cca 20 mA postačí k vybavení chrániče unikající proud 0,5 mA v každém připojeném obvodu. A i když je unikající proud těsně pod hranicí vybavení, pak klidně postačí nějaká naindukovaná špička ze světelného obvodu a je to. Myslím, že by pomohlo rozdělit obvody na více proudových chráničů a bylo by po problému.
Nechcel som to takto akosi napísať sám, ale keďže táto možnosť je tu tiež. Tak čo keď naozaj hladáme poruchu tam kde nie je? To objavenie sa závady práve pri zapnutí svetelného okruhu môže byť len naozaj zhoda náhod. 100x nič a naraz. Skúste to rozdeliť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Husár
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 20.01.2013, 10:07 »

Ano máte pravdu, nad tymto som casto uvazoval ze proste unikajuce prudy z tych obvodov su nahrane vybavenia chranica, Prave som si zakupil novinku od metrelu MD 9270 aby som mohol tie male unikajuce prudy pomerať. Neviem si dost dobre predstavit ako to rozdelit nakolko v rozvadzaci moc priestoru uz nieje... chyba vyroby... Smutek a velke poucenie do buducna... Pristroj mam v na kalibracii, v tyzdni skusim ist k rozvadzacu a vykonat meranie.... ano je to tak 100x nic a potom bach... a je to...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 20.01.2013, 10:39 »

Při měření unikajících proudů a hledání závady vám budu držet palce. A ať vám asistuje projektant nebo konstruktér rozvaděče, bude to pro něj jistě přínosné. Jsem též projektant, ale na jeden proudový chránič připojuji max. 6 až 8 obvodů. A jističe za chráničem navrhuji zásadně dvoupólové - tyto jsou při hledání jakékoliv závady v obvodech za chráničem neocenitelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 20.01.2013, 11:35 »

Neviem si dost dobre predstavit ako to rozdelit nakolko v rozvadzaci moc priestoru uz nieje... chyba vyroby...
Jednomodulové chrániče?

Ona elektrina sa vždy tak nejak zásadne chová "slušne" v prítomnosti elektrikára.
Ako odporúča p. Jaroš,skúste zistiť stav v PE. Najlepšie jednotlivo pre každý chránič pri maximálnej možnej záťaži. Neviete totiž aká je súdobosť vo vašej neprítomnosti.
Potom je možné porovnať aspoň orientačne maximálne unikajúce prúdy v jednotlivých chráničoch a zvoliť vhodné riešenie na ich prijateľné rozloženie.
Je v 1.NP kúpeľňa? Je v nej osvetlenie cez PCH?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 20.01.2013, 11:36 »

Myslím, že konštruktérom rozvadzača je kolega Husár - to priznal bez mučenia v tomto vlákne. Skúste naozaj aj za cenu nejakeho (dočasného) krátkodobého stavu prepojiť niektoré okruhy, svetlá ostatné určite nemusia byť v toľkých okruhoch, zásuvky podobne. Ale to sa takto naozaj na diaľku dá dosť ťažko poradiť. Treba to naozaj vyskúšať. Bolo  by predsa hanbou nachať svoju prácu niekomu inému. To by vás určite ohovárali po celom okolí. To už ide tak trochu(hlavne) aj o Vaše meno - referencie. Pri tom meraní by naozaj mal byť ešte niekto skúsenejší, aby ste neboli úplne sám. Držím palce a rád by som sa dozvedel aj výsledok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #29 kdy: 20.01.2013, 13:03 »

Mohli ste to rozdeliť na viac okruhov lebo toľko ističov na jeden chránič som dlho nevidel zavesených a kedže ste "otcom" rozvádzača mohli ste tam nechať viac placu.. Priznali ste si to: "rozvadzac som robil sam, o to ma to viac stve, musim to vyriesit k spokojnosti zakaznika..." angel

Ja by som skúsil vymeniť jednoducho prúdový chránič za iný rovnakého typu, dá vám to chvíľku práce s tou lištou ale budete mat istotu. Mrknutí

Mne raz chránič OEZ v rozvádzači vypínal prehrievajúci sa istič vedľa neho a tiež keď sme to zistili to trvalo..Istič bol chybný (... B10/1 sa prehrieval pri prúde 7A - napájal halogénové svetla ). Po výmene chrániča s ističom bol klud.
Majiteľ po nahodený chrániča niekoľkokrát nezavrel dvierka skrine a keď to bolo chladené tak to nepadalo ale akonáhle to niekto zavrel stačila chvíľka a už to padalo. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #30 kdy: 20.01.2013, 19:06 »

Je vhodné změřit unikající proudy jednotlivých spotřebičů (obvodů),  zda vyhovují a poznamenat si jejich velikost a na kterou fázi je spotřebič připojený.
To může odhalit případný vadný spotřebič nebo obvod.

Ve třífázovém rozvodu není celkový unikající proud prostý součet jednotlivých unikajících proudů, ale jde o součet vektorový,
proto je možné, že při vhodném rozložení stabilních spotřebičů do fází bude stačit přidat k červenému proudovému chrániči jeden proudový chránič, aby byly dva
a jednotlivé obvody vhodným způsobem rozdělit a připojit na tyto proudové chrániče.
Na velikost unikajícího proudu má také vliv soudobost, fázový posun, stáří, charakter unikajícího proudu, instalace, spínání spotřebičů, provozní podmínky. teplota, vlhkost, ...

Ale nejprve, vyměnit červeně označený proudový chránič za chránič s vhodnějšími vlastnostmi a charakteristik ou a s ohledem na rázy při zapínání impulzních zdrojů pro LED a teprve když to nepomůže, tak můžete použít dva proudové chrániče.
Také je třeba vzít v úvahu vliv stárnutí a tím se zvyšující unikající proud.
Můžete zvážit jestli není možno některé samostatné obvody zapojit mimo proudový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 21.01.2013, 11:24 »

...posielam pohlad na cely rozvadzac....

Mimo tému by ma zaujímalo, na akú MRK pri takejto kapacite rozvádzača je dotyčný RD prihlásený?
V praxi som sa zatiaľ stretol pri RD s maximom 3x40A.
Predpokladám, že to nebude obligátnych 3x25A  Kroutím očima.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #32 kdy: 21.01.2013, 19:07 »

Mimo tému by ma zaujímalo, na akú MRK pri takejto kapacite rozvádzača je dotyčný RD prihlásený?
V praxi som sa zatiaľ stretol pri RD s maximom 3x40A.
Predpokladám, že to nebude obligátnych 3x25A  Kroutím očima.
Ja som sa v praxi stretol pri RD už aj s isteným 3x80A. Inak v praci už aj 3x2500A, inak klasika RD od 3x20 do 3x63A. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Martin Poupě
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Projektant do 1000V


« Odpověď #33 kdy: 23.01.2013, 19:22 »

Můj názor: pokud je před chráničem třeba spínaný zdroj nebo špatně odrušený triak nebo tyristor, který může vyvolat vyšší harmonické, tak potom skrz chránič se dostane do vedení za ním tyto vyšší harmonické a pak již za chráničem stačí jen například VF filtr který se toto pokusí svést proti zemi ovšem vznikne tím únik vyšší než je maximální hodnota únikového proudu na chrániči a chránič udělá cvak...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.