| | |-+  Ako vykonat revíziu na svetelných obvodoch osadenými bodovkami?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako vykonat revíziu na svetelných obvodoch osadenými bodovkami?  (Přečteno 4818 krát)
Ladislav Husár
*
Offline Offline




« kdy: 17.12.2012, 22:04 »

Potreboval by som sa poradit, ako správne vykonat revíziu na svetelných obvodoch napr. v kuchyni kde sú nainštalované bodové svetla. Na bodovkách sa nenachádza svorka pre pripojenie ochranného vodiča ale cela obruč ktorej sa moze uzivatel dotknut napr pri vymene halogenky, je kovová. Ako tieto prípady posudzujete.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.12.2012, 22:32 »

No, zatím jsem se setkal s bodovkami co byly na 230V tak měli svorku/vyvedenej drátek na připojení PE. Pokud neměly, tak byly přes trafo na bezpečné malé napětí (SELV). Případně by na bodovce mohla být značka dvojité isolace, ale to spíše ne, když je kovová.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 17.12.2012, 22:34 »

Jestli je rámeček skutečně určen pro osazení halogenovým nebo i LEDkovým zdrojem na 230V, tak buď má svorku pro připojení PE nebo je označen jako II.tř. V případě II.tř. je k rámečku přibalena patice (zpravidla GU10) s odpovídajícími přívody.
U takových svítidel není zpravidla co řešit.  vegeeet

Jestliže je ale rámeček, označený jako III.tř.,  použit pro osazení zdrojem 230V (což je mimořádně rozšířený nešvar),  pak je to závada a vlastně taky není co řešit.  palec
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.12.2012, 22:36 »

Případně by na bodovce mohla být značka dvojité isolace, ale to spíše ne, když je kovová.
O materiál rámečku, v případě, že je označen jako II.tř.,  asi ani tak nejde.
Ten je v dotyku stejně jen se skleněnou baňkou zdroje. V tomto případě je určující izolace přívodů k patici.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.12.2012, 00:02 »

...
Jestliže je ale rámeček, označený jako III.tř.,  použit pro osazení zdrojem 230V (což je mimořádně rozšířený nešvar),  pak je to závada a vlastně taky není co řešit.  palec

To je jedna průs... (průšvihová) záležitost.
Druhá častá chyba je vedení malého napětí - když je to na 12V, nějaká izolace se moc neřeší a co je horší, průřez také ne! Tak trochu někdo zapomíná, že při 12V tam i při "pár desítkách W" nějaký proud teče!
A je otázkou jak moc se dívat nebo zavírat oči...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 18.12.2012, 05:50 »

Citace
tam i při "pár desítkách W" nějaký proud teče!

Hlavně proud pro několik světel za sebou.....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #6 kdy: 18.12.2012, 08:27 »

Taky přidám radu: mimo to, co uvedli kolegové, je dobré se také zamyslet nad vhodností montáže vzhledem k hořlavým materiálům, a pokud jsou v kuchyňské lince, tak máme požadavky přímo normy na nábytek.
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #7 kdy: 18.12.2012, 11:17 »

O materiál rámečku, v případě, že je označen jako II.tř.,  asi ani tak nejde.
Ten je v dotyku stejně jen se skleněnou baňkou zdroje. V tomto případě je určující izolace přívodů k patici.
Ale ty přívody jsou součástí patice na dané napětí. Takže potom vidím rozpor s vaší odpovědí #2.  Jsem v rozpacích
Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 18.12.2012, 23:23 »

Ale ty přívody jsou součástí patice na dané napětí. Takže potom vidím rozpor s vaší odpovědí #2.  Jsem v rozpacích
O napětí tady nejde.
Jestliže koupíte rámeček označený jako II.tř.,  tak s ním v setu je i patice s přívody, které mají o poznání silnější izolaci než ty, které jsou u patic, které lze zakoupit samostatně.

 
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj