Autor Téma: Může nedostatečné uzemnění zkrátit životnost ložisek?  (Přečteno 39803 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #36 kdy: 02.01.2013, 21:23 »

To: Jan Novotný
Jaký průřez má vlastně ten sběrnicový rozvod TN-C-S ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 03.01.2013, 07:24 »

Se Honzo mrkni na to foto, ten zž do krabice je dle mého nějaký hovnítko
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Novotný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 03.01.2013, 13:31 »

TO: Miroš Jan
V příloze posílám detail rozvodu el. energie. Vyrobce extruderu tvrdí, že to nemáme dobře, revizák to posvětil, že je to ok.

* hlavni privod.doc (688 KB - staženo 373 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Novotný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 03.01.2013, 13:32 »

druha priloha

* privod ke stroji.doc (429 KB - staženo 353 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #40 kdy: 03.01.2013, 16:40 »

To : Jaromír Novotný
No nedalo mito, a kouknul jsem se na ten sběrnicový systém co tam máte. Tento systém je proveden jako 3 fáze + „N“ vodič, a jako „PE“ vodič, slouží vlastní kovový obal. U sběrnicových rozvodů platí obecně, že při jeho montáži, se musí dodržet pravidla technologickéh o předpisu výrobce. Pokud tyto pravidla firma, která tento systém montovala, a dělala to poprvé, troufám si tvrdit, že to může být na trase někde nesprávně spojené. V případě že je vlastní obal sběrnicového systému vodičem „PE“,  je toto možné.
Doporučoval bych provést řádnou kontrolu správného provedení montáže.
V místě připojení napájecích kabelů AYKY 3 x 240 + 120mm2, je dle mého názoru chybné napojení jak přívodního vodiče PEN. Když jsem si zvětšil fotku, tak v podstatě, jsou přívodní vodiče „PEN“,  s tou modrou návlečkou, připojeny na sběrnici „N“,  a teprve od této sběrnice jsou tři vodiče připojeny na kostru sběrnicového systému, který tvoří vodič „PE“. Dle mého názoru, mělo být toto přesně opačně. Navíc, na jednom šroubu M10, je připojeno 5 vodičů 120mm2, s nalisovanými kabelovými oky. Toto je taktéž špatně. zle
Toto snad ani nemohla dělat elektrofirma? Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jaromír Novotný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 03.01.2013, 17:52 »

TO:Miroš Jan
Díky za reakci, určite to prověřím a zapojení dle vašich připominek zkonzultuji s nasim revizakem. Pripojeni PEN je tak jak rikate, nejdrive na N šinu a pak paralelne na obal sbernice.

Zapojeni samozrejme delala elektrofirma, to zda s timto systemem maji predchozi zkusenosti ci nikoliv samozrejme netusim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 03.01.2013, 19:18 »

Nějak mě to přijde, že ten připojovací box není stavěn na připojení 3-mi kabely, ale spíše na připojení jednotlivými vodiči, např CHBU 300mm2. Podle požadovaný ampér. Stejně tak si myslím, by i přívod měl být proveden v TN-S.
 Pokud je to provedené podle nějakého projektu, tak to někdo asi nezvládnul.

PS: Tímto ovšem nechci určitě tvrdit, že toto je ta příčina těch poruch, jen ze zvědavosti sleduji toto vlákno a snažím se něco pochytit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #43 kdy: 03.01.2013, 19:47 »

Víťo, on ten připojovací modul, má vlastně na sběrnicích, pouze po dvou otvorech o průměru 11mm. Takže je teoreticky možné, že napájení, projektoval někdo, kdo s tímto nemá žádné zkušenosti. Výrobce v katalogu toto uvedené nemá, myslím jaký průřez má mít připojovací vodič. Alespoň jsem to nenašel.

Jinak ono to připojení vývodového kabelu, není taky zcela v pořádku. Svorník na té černé fázové žíle je celý ohnutý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
raj
« Odpověď #44 kdy: 03.01.2013, 20:00 »

Jinak ono to připojení vývodového kabelu, není taky zcela v pořádku. Svorník na té černé fázové žíle je celý ohnutý.
A dík tomu odchází ložiska. Bezva.   Šok

Síť s tím NEMÁ nic společného.
Zvolte jinou taktiku: Zeptejte se dodavatele, jak má přívod vypadat. ( Mimochodem je to jasná pitomost, protože dodavatel dle většiny smluv ručí za své zařízení ZA připojovacími svorkami, tedy i za propojení motoru s měničem)

Jestli dodavatel dodával zařízení "na klíč",  tak asi i včetně jeho instalace. (pokud dělala instalaci jiná firma, jistě to při oživení někdo od dodavatele kontroloval) Takže je-li to v záruce, stává se to problémem nikoliv  technickým, ale právním.





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #45 kdy: 03.01.2013, 21:04 »

... Vyrobce extruderu tvrdí, že to nemáme dobře, revizák to posvětil, že je to ok.
Asi bych jako revizní technik porovnával provedení rozvodu s projektem nebo nějakým prohlášením o shodě...
Určitě bych posuzoval provedení rozvodu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, z hlediska oteplení komponentů a ochrany před požárem,...

Z těchto hledisek bych to mohl považovat za "schopné provozu" a jestli má výrobce nějaké speciální požadavky, ty asi nebudou tak docela souviset s bezpečností a RT to asi "nevyřeší".
To, že RT napíše, že zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu, ještě neznamená, že je zařízení z hlediska životnosti komponentů, hlučnosti,... postaveno optimálně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)