Autor Téma: Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?  (Přečteno 29752 krát)
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.10.2012, 17:38 »

Mám elektrokotel Moratop a v manuálu jsou uvedeny dva způsoby připojení HDO. Manuál je zde http://www.moratop.cz/files/EK-Kfort-navod-08_2011.pdf. Kotel mám zapojen na 3 f, vše funguje, ale nevím na kterou zdířku zapojit kablík z HDO. Můžete mi někdo prosím poradit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.10.2012, 18:34 »

jen upřesním že mám do kotle veden ovládací kabel HDO přímo z měrného rozvaděče. V kotli jsou dva způsoby zapojení HDO to je patrné z manuálu, ale k jednomu bych musel přivést dva dráty a u druhého je poznámka HDO 230V a to mě klame. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2012, 18:47 »

Co vás mate?
V návodu je jasně napsáno, že na svorku 230V HDO zapojíte vodič N z HDO!
Neumíte číst?

Pravděpodobně nejste od řemesla, tak si to nechte zapojit odborníkem.
Odborník by nikdy nenapsal "měrný rozvaděč" a uměl by si s problémem ihned poradit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.10.2012, 18:52 »

no já si právě nebyl jistý. Děkuji

ne odborník opravdu nejsem .... měl jsem tady odborníka a ten to právě zapojil na ten druhý způsob a kotel běžel furt i na VT  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.10.2012, 19:12 »

Pozor, druhý způsob je zapojený tak, že je mezi dva kontakty vloženo relé, jehož silové kontakty jsou spínány rovněž signálem HDO.
Pokud to váš "odborník" jen proklemoval tzv. na tvrdo, pak je jasné, že kotel topil stále bez ohledu na to, jaký tarif právě běží.
Pak tedy odborník odborníkem nebyl, jen se tak tvářil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.10.2012, 19:22 »

no žádné relé nikde nemám (jen na bojler) a proklemované to nebylo jen modrý drát (HDO) zapojil právě do této svorkovnice v kotly takže kotel absolutně nereagoval na signál HDO. Tento "odborník" se již řadu let živí jako elektrikář a na můj dotaz proč kotel jede furt mi přislíbil nápravu, ale to už bylo letos v dubnu a od té doby jen slibuje nebo se vymlouvá že nemá čas .... proto jsem se rozhodl napsat do tohoto fóra. Obdobný problém mám i s bojlerem ... relé mám ale není zapojené a bojler musím ovládat jističem když jde NT. ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.10.2012, 19:24 »

Joooooo, pak to není odborník....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.10.2012, 19:25 »

A odkud jste? Tady máte jedinečnou možnost se domluvit s někým zdejším.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.10.2012, 19:28 »

bydlím u Čerčan, D1 směr Brno sjezd 29 Km. Přímo ve vsi Vranovská Lhota
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 10.10.2012, 19:34 »

Jasná volba: Jan Franěk elektro, Zásmuky.
Zadejte do Google a máte vyhráno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.10.2012, 19:42 »

no Zásmuky jsou dost daleko, ale díky za tip. Kotel jsem teď zapojil jak jste radil tak jsem zvědavý  ... Jen se ještě zeptam, pokud je to zapojeno dobře a teď momentálně jde  VT tak kotel normálně zapne a bude reagovat až na další signál nebo by neměl vůbec neběhnout na topení ... jen displej a popřípadě čerpadlo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 10.10.2012, 22:09 »

Jasná volba: Jan Franěk elektro, Zásmuky.
Zadejte do Google a máte vyhráno.

 poklona poklona děkuji

no Zásmuky jsou dost daleko, ....

Ne tak docela. V okolí Benešova se pohybuji poměrně často. Zrovna zítra mě čekají Postupice a Vlašim. V minulém týdnu jsem navštívil Divišov a (přes kopec) Hvězdonice  Mrknutí  Mrknutí

... Jen se ještě zeptam, pokud je to zapojeno dobře a teď momentálně jde  VT tak kotel normálně zapne a bude reagovat až na další signál nebo by neměl vůbec neběhnout na topení ... jen displej a popřípadě čerpadlo

Displej by měl neustále svítit, ať je tarif jaký chce. Ale během VT by měl být kotel blokován tak, aby se prostě nesepnul. Pokud Během VT sepne, je to chybně zapojeno.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukas Plachy
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.10.2012, 23:01 »

Myslím, že tento elektrokotel umožňuje provoz i při VT. Lze to nastavit v menu kotle. Je to parametr P22.
Proto i při správném zapojení signálu HDO kotel může běžet. Setkal jsem se s tím, že to bylo z výroby takto nastaveno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.10.2012, 23:08 »

Nebo je tam klema umožňující běh při VT - na vyzkoušení a nebyla odstraněna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
IM
« Odpověď #14 kdy: 10.10.2012, 23:19 »

Joooooo, pak to není odborník....
Je, ale na brojlery.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.10.2012, 19:08 »

Tak jsem to včera zapojil a kotel vesele topí i na VT  Hněv  P22 není v menu kotle přístupné (vůbec se nezobrazuje) takže by to muselo být nastaveno od výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.10.2012, 19:11 »

Nebo je tam klema umožňující běh při VT - na vyzkoušení a nebyla odstraněna.
klema by byla jedině na ovládání HDO pomocí rele, ale tam není ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 11.10.2012, 19:18 »

poklona poklona děkuji

Ne tak docela. V okolí Benešova se pohybuji poměrně často. Zrovna zítra mě čekají Postupice a Vlašim. V minulém týdnu jsem navštívil Divišov a (přes kopec) Hvězdonice  Mrknutí  Mrknutí

Displej by měl neustále svítit, ať je tarif jaký chce. Ale během VT by měl být kotel blokován tak, aby se prostě nesepnul. Pokud Během VT sepne, je to chybně zapojeno.



tak to jsem netušil, že elektrikáři objíždějí světa kraj, rád doma uvítám jakéhokoliv "skutečného elektrikáře" a bude mít trpělivost se kouknout na tu "slátaninu" 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?