Martinek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.10.2012, 17:59 »

 
Nedávno jsem si koupil na půdu anténní zesilovač (viz. foto). Na zesilovači je šroubek nejspíše k připojení na uzemnění. Chtěl bych se zeptat k čemu to uzemnění mám napojit. Na půdě mám k dispozici jen zásuvku 230 V.


 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2012, 08:54 »

Ve vašem případ to nepřipojujte k ničemu.
Zesilovač se připojuje na vodič vyrovnání potenciálů, který vede z hlavní ochranné přípojnice HOP.
Toto vy v objektu pravděpodobně zřízeno nemáte. Pokud ano, tak vám tento vodič "firma" zapomněla nainstalovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.10.2012, 11:02 »

Probouzí ve mě hrůzu veškerá anténní technika s polskými nápisy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 06.10.2012, 11:24 »

V tomto případě, nejlépe nikam nepřipojovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #4 kdy: 06.10.2012, 18:30 »

Probouzí ve mě hrůzu veškerá anténní technika s polskými nápisy.

...a hlavně antény typu "polské síto"  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 07.10.2012, 11:38 »

Když na půdě není nic lepšího tak na zeleno/žlutý v zásuvce. Obrázek jsem sebral ze stránek Vládi Broka.


* řešení BROK.jpg (7.81 KB, 500x345 - prohlédnuto 1562 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.10.2012, 12:11 »

Honzo, toto řešení se mě moc nelíbí, nemusíme uvažovat pouze pospojení funkční, ale také rozdíl potenciálů mezi anténním přívodem (tj, šasi zesilovače) a neživými částmi napojenými na kolík pevné zásuvky, zde bych pro propojení vidlici nepoužil, můj názor na řešení je následující a vzhledem k absenci vodiče z HOP platí pouze pro případ, že anténa bude v ochranném prostoru jímače.
Do datové skříně přitáhnout 230V, kabel ukončit zásuvkou ve skříni, z jejíž ochranné svorky napojit dále vodič CYA2,5, či 4mm (záleží co svorka dovolí) na pomocnou sběrničku ve skříni, ke které dále připojit šasi skříně, šasi zesilovače a šasi dalších zařízení vybavených zemní svorkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 07.10.2012, 12:22 »

Ano Milane, není co dodat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 07.10.2012, 14:00 »

Ještě bych dodal, zda zapojení od Vláďi Broka je správné dle norem...(myslím klasickou vidlici 230V)
Tato vidlice se nesmí používat ani na spotřebiče II. třídy....!
Nevím jak by se k tomuto zapojení tvářil RT při revizi spotřebičů..?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martinek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.10.2012, 14:53 »

Řešení od Milana Hudce se mi líbí. Jen se chci zeptat jestli tu zásuvku co nainstaluji do datové skříně, kde bude zesilovač atd. může být paralelně napojena na zásuvku co je vedle datové skříně. A je lepší tu udělat napevno CYKY kablem, nebo na zástrčku.

Pokud z té zásuvky ve skříni vyvedu ten ochranný vodič, mohu ho rovnou napojit na kostru skříně a na ten stejný šroubek napojit i ten zesilovač?

Nemám tušení jaká pomocná sběrnice se dá použít a jestli je to nutné. Můžete mi ukázát nějakou v nějakém e-shopu?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #10 kdy: 07.10.2012, 16:11 »

Při připojení zesilovače k ochranné svorce, může začít protékat proud po anténím kabelu mezi tímto zesilovačem a TV (resp. videem, set-top boxem aj.).
Tak může docházet k různým zkreslením obrazu nebo k brumu.
Také to není vhodná ochrana proti případnému úderu blesku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.10.2012, 16:14 »

Řešení od Milana Hudce se mi líbí. Jen se chci zeptat jestli tu zásuvku co nainstaluji do datové skříně, kde bude zesilovač atd. může být paralelně napojena na zásuvku co je vedle datové skříně. A je lepší tu udělat napevno CYKY kablem, nebo na zástrčku.

Pokud z té zásuvky ve skříni vyvedu ten ochranný vodič, mohu ho rovnou napojit na kostru skříně a na ten stejný šroubek napojit i ten zesilovač?

Nemám tušení jaká pomocná sběrnice se dá použít a jestli je to nutné. Můžete mi ukázát nějakou v nějakém e-shopu?


Ekvipotenciáln í přípojnice R15 provedení C, DEHN
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 07.10.2012, 18:08 »

No nevím jestli řešení se zástrčkou nemá nahrazovat svodič přepětí. Obsluha by to utíkala zapnout pouze v případě velkého blesku.  Super!
Myslím, že by se tady mělo hlavně řešit osazení přepěťové ochrany na koax z anteny...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.10.2012, 18:26 »

Tady nastává většinou prnblém s cenou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 07.10.2012, 18:36 »

Citace
Myslím, že by se tady mělo hlavně řešit osazení přepěťové ochrany na koax z anteny...
Poslal: Milan Hudec    

Ano !
Ale především komplexní řešení od přívodu napájení budovy až....až   po koax (TV)koncové svodiče...Není to jen dát na koax přepěťovku.... .to nic neřeší.... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.10.2012, 19:05 »

Zde záleží na ocenění chráněných zařízení, pokud budu uvažovat penzion s hodnotou tv na pokoji 1000kč tak se mě ochrana nevyplatí, hovoříme o přepětí, nikoli o bleskovém proudu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 07.10.2012, 19:26 »

Zde záleží na ocenění chráněných zařízení, pokud budu uvažovat penzion s hodnotou tv na pokoji 1000kč tak se mě ochrana nevyplatí, hovoříme o přepětí, nikoli o bleskovém proudu

Samozdřejmě, ale přepětí přijde i z venku !Mimo budovu, tam komplexní ochrana je základ ! Škleb Škleb
Pokud dáme jen levný koncový stupeň, tak nám odejde on i zesilovač ! tanecek Mrknutí Mrknutí
Tudíž abych šetřil,nebo se vešel do nějakého rozpočtu, nedám tam raději nic ! Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 07.10.2012, 19:53 »

O to se přece nikdo nepře. Dotaz zněl na uzemnění zesilovače...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
 Jak uzemnit koax?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Jakou mám zvolit tv zásuvku, průběžnou nebo koncovou?
 Čím vznikají rušivé horizont.pruhy na tv?
 Je televize v bezpečí, když je anténa v ochranném úhlu hromosvodu?

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.