Autor Téma: Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?  (Přečteno 37419 krát)
IM
« Odpověď #18 kdy: 25.09.2012, 14:55 »

Napěťové obvody nepřímého měření jsou jištěny pouze hlavním jističem.  
Čili jištěny nejsou, pouze jsou zapojeny za hl. jističem. Zbývá otázka: Kdo je oprávněn k vydání takového nařízení, které je v rozporu s ČSN a NV č. 101/2005 Sb. ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #19 kdy: 25.09.2012, 16:07 »

Kdo způsobil, že sám náčelník vydal tak zvrácené rozkazy?
Nevím.
A jaký má potom smysl posílat boží hněv a světskou spravedlnost na chudáka, co si zapojil zásuvku na chodbě?
Přestal jsem to řešit a mám klid.  tanecek
Prostě to tak chtějí, tak to tak mají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 25.09.2012, 16:22 »

Myslím si, že jedou podle PNE. Citované NV se na to nevztahuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #21 kdy: 25.09.2012, 20:59 »

U odběratelů s transf. do 630 kVA se používá měření na nn straně. E.ON vyžaduje, aby napěťové přívody nebyly jištěny. Tzn. při transf. 630 kVA připojení nap. cívek elektroměru tzv. "natvrdo" kabelem 2,5 mm2, přímo z přípojnic za jističem nastaveným na 900 A. Není to poukázka na vyhoření? Lze na takové připojení kabelu vystavit revizi s kladným závěrem?

TO: Illek

Má odpověď zní ANO, pokud jsou splněny požadavky ČSN.
Oatření proti nadproudům jsou uvedeny v normě staré bezmála 20let, a to v ČSN 33 2000-4-47 z roku 1993.
Vynechání ochrany proti zkratovým proudům řeší článek 473.2.3 - viz příloha.

PS: Každopádně si ale myslím, že zde platí podminka odpojení, proto se před měření osazuje pojistový odpínač. Vynechání ochrany proti zkratu se týká pouze přívodních vodičů k odpínači. Odpojování - vypínání pouze povolením šroubu na zkušební svorkovnici je dle mého názoru v rozporu s ČSN.


* 33 2000-4-473 vynechání ochrany proti zkratu.jpg (351.66 KB, 1387x827 - prohlédnuto 389 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 25.09.2012, 21:06 »

Napěťové obvody nepřímého měření jsou
jištěny pouze hlavním jističem. 
[/color]
[/color]
 Smích
Tvůrci norem si zřejmě v podobných perlách libují, viz čl. 7.4.6 ČSN 33 2130 ed. 2:
"Průřez vodičů odbočky musí být takový, aby vodiče byly jištěny proti přetížení a zkratu jističem před měřicím zařízením".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 25.09.2012, 21:09 »

TO: Beláň
Myslím, že Vámi citovaná norma byla zrušena bez náhrady?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 25.09.2012, 21:15 »

To byla ČSN 33 2000-4-47.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #25 kdy: 25.09.2012, 21:15 »

TO: Beláň
Myslím, že vámi citovaná norma byla zrušena bez náhrady?

TO: Rozmahel

V seznamu ČSN je uvedena stále jako platná - viz příloha.


* Platnost ČSN 33 2000-4-473.jpg (172.22 KB, 824x566 - prohlédnuto 305 krát.)

* Platnost 33 2000-4-473.jpg (113.76 KB, 824x566 - prohlédnuto 277 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 25.09.2012, 21:25 »


... a to v ČSN 33 2000-4-47 z roku 1993.
Ano, tohle mne zmátlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #27 kdy: 25.09.2012, 21:27 »

Ano, tohle mne zmátlo.
A já se omlouvám za chybu, které jsem si vůbec nevšiml.  ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
IM
« Odpověď #28 kdy: 26.09.2012, 08:24 »

PS: Každopádně si ale myslím, že zde platí podminka odpojení, proto se před měření osazuje pojistový odpínač. Vynechání ochrany proti zkratu se týká pouze přívodních vodičů k odpínači. Odpojování - vypínání pouze povolením šroubu na zkušební svorkovnici je dle mého názoru v rozporu s ČSN.
Měl jsem na mysli případ bez poj. odpínače ve skříni měření (vyžaduje ho ČEZ),  jak to vyžaduje E.ON.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #29 kdy: 26.09.2012, 10:08 »

Prostě to tak chtějí, tak to tak mají.
Problém je pouze v tom, že to tak nemají oni, ale majitel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #30 kdy: 26.09.2012, 11:48 »

Řekl bych, že majitel kvůli takové volovině spí poměrně klidně. (alespoň já ano - a to jsem si toho všiml až při realizaci dalšího odběrného místa)
Prostě to tak je a nemyslím si, že by šel kvůli tomu někdo demonstrovat před ČEZ Distribuci ...
Zde si myslím, že jde o jednoduchý pragmatizmus: Chceš svítit ? Chceš. Tak drž hubu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 26.09.2012, 13:25 »

Problém je pouze v tom, že to tak nemají oni, ale majitel.

Stále ma obieha jedna a tá istá myšlienka: Kto to zaplatí, ak príde pri poruche elektromeru ku jeho vnútornému skratu a ten sa prenesie aj do skrine trafa?

Distribútor sa spolieha na ustanovenie normy, ktoré umožňuje vynechanie istenia, ak je predpoklad, že na obvode nemôže dôjsť ku skratu. Elektromer má malý odber, nemal by spôsobiť skrat.
Ale môže dôjsť k prieniku vlhkosti, nečistôt, hmyzu a ku skratu môže dôjsť. Čo potom?

Našťastie v oblasti pôsobenia SSE sa vyžaduje polopriame meranie istiť ističom max 6A, charakteristik a B. Čo však nevylučuje použitie predradeného poistkového odpínača, hoci aj 100A,  pre dodržanie skratovej odolnosti, samozrejme plombovateľnéh o.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #32 kdy: 26.09.2012, 13:29 »

Našťastie v oblasti pôsobenia SSE sa vyžaduje polopriame meranie istiť ističom max 6A, charakteristik a B.
Podstatné je, kde je umístěn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 26.09.2012, 14:55 »

Priznávam, to už je trochu horšie, musí byť pri elektromere. Neskúšal som to, ale myslím si, že by bolo možné dohodnúť s distribútorom, aby boli na začiatku kábla vložené veľké, plombovateľné poistky.

Ale načal ste ma, opýtam sa a dám vedieť  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 26.09.2012, 21:22 »

Já bych v nejištění obvodu napěťových cívek elektroměrů tak velký problém neviděl. V těchto přívodních polích blízko transformátoru, kde je zkratový proud v řádech kA, přehoří vodič CY 1,5 mm2 do 10 ms. Zareaguje tedy obdobně jako rychlé jištění. Pokud by k takovému zkratu došlo, bude škoda minimální. Začouzení pole je minimální a bude nutné natáhnout nový vodič. Čím silnější vodič, tím větší binec to udělá.

Je třeba si uvědomit, že nejištěných vodičů, kde potenciální škoda při zkratu nadělá mnohem víc paseky, je v rozvaděčích víc. Málokterý výrobce rozvaděčů dodržuje podmínky kladení nejištěných vodičů (přívodů ze sběrnic ke skupinám jistících prvků) podle tabulky 5 normy ČSN EN 60439-1 a zůstává to bez povšimnutí revizních techniků.
 


* Tabulka 5 ČSN EN 60439-1 ed.2.jpg (122.59 KB, 889x561 - prohlédnuto 411 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #35 kdy: 27.09.2012, 01:05 »

Distribútor sa spolieha na ustanovenie normy, ktoré umožňuje vynechanie istenia, ak je predpoklad, že na obvode nemôže dôjsť ku skratu.
Šok Tak takové ustanovení neznám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.