Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?  (Přečteno 17461 krát)
miso55
« kdy: 20.09.2012, 08:51 »

Na prevádzke sa našiel hlavny istič v stave ako je na obrazku: 3 faza je obhorena izolacia a istic je cely horuci. moze to byt sposobene nadmernou zatazou na faze alebo zlym kontaktom pod svotkou?
aky je vas nazor na problem


* 2012-09-19-1420.jpg (136.67 KB, 816x612 - prohlédnuto 1796 krát.)

* 2012-09-19-1421.jpg (170.33 KB, 612x816 - prohlédnuto 1250 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 20.09.2012, 11:18 »

Jistič by si sám měl hlídat přetížení tím, že ho vypne. Tipuji:
1. Špatný kontakt pod svorkou. Zjistěte si výrobce jističe, průřez vodičů a pak z katalogu výrobce, zda takovéto připojení dovoluje, neboli má to odzkoušené. Možná v katalogu najdete i utahovací moment.
2. Další možnost je, že to nejsou důsledně dva vodiče paralelně. Ony mohou vést každý na jinou přípojničku, nestejnoměrně zatíženou. Mohlo se stát, že paralelní průřez sice vyhovuje ampéráži jističe, ale proudy při plné zátěži nejsou stejné 50/50%,  nýbrž třeba 75/25% a pak ten vodič 75% hoří a ten druhý 25% ne.

Varianta 2. se mi zdá velice pravděpodobná
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.09.2012, 13:36 »

Na fotografii nejde přečíst proud jističe, jen to že je dvouciferný. Na mém monitoru vypadá páčka do růžova, což by odpovídalo 2A a to je nesmysl, takže předpokládám že je to tzv měděná a proud 63A. Pak to tipuji spíš na nedotaženou svorku, protože 63A by ten drát vydržel a větší by vybavil jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.09.2012, 18:31 »

Tipoval bych špatný kontakt v tom u tažení dvou drátů.
Jak už se tu napsalo - je to od výrobce dovoleno?
 Souhlasím s tím že jistič bude B 63A, dráty budou max možná 10 (dvě 16 se do jímky jističe nevejdou). Takž pokud tam opravdu teklo něco kolem těch 63A, a byla špatně utažená svorka, tak to hlidně mohlo "hořet".
 A vzhledem k tomu, že jeden ten odvodní vodič je "chycený" více, tak bych se přikláněl k tomu co píše p. Doležal, že po jednom tom vodiči, teče i více než 75% zatižitelnosti onoho jističe. Ty odvodní dráty určitě nejsou paralelně na jednu řadu, ale určitě povedou každý na jednu řadu v tom rozvaděči. Z fotek těžko posoudit (nelze přečíst ampáráž jednotlivývch jisitčů) jak dobře či nedobře je to rozfázováno. Ale tazateli určitě bude znám klešťometr a dokáže si to zkontrolovat. Takže po výměně jisitče bych tím lepším rozfázováním začal. POkud to tedy není vyloženě chyba v utažení svorky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 20.09.2012, 19:13 »

dráty budou max možná 10 (dvě 16 se do jímky jističe nevejdou).
U OEZ to tak je a proto když tam chci připojit třeba paralelně 2x25, tak jeden vodič do třmenové části svorky a druhý přes připojovací blok do hlavičkové části. Zkušení elektroharcovn íci toto znají, sděluji to začínajícím.


* nástavec.jpg (87.24 KB, 1221x964 - prohlédnuto 983 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2012, 08:58 »

Já jsem se na jaře setkal s obdobně ohořelým vodičem CY 2,5 v jističi FaG B16A 6kA, který byl zatěžován na max. 2kW. Protože jsme se chtěli jak já, tak majitel zařízení dozvědět proč se tak stalo, tak jsem ho rozebral a zjistil jsem, že příčinou mohla být jedině špatná montáž. V tomto případě se sice jedná o LSN, což jsou ale také spolehlivé jističe, takže bych předpokládal něco podobného, možná v souvislosti se zdvojenými vodiči. Při opravě bych to určitě předělal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
wilix
« Odpověď #6 kdy: 21.09.2012, 23:41 »

No já vám sem také přidám fotečku jednoho jističe, jednalo se o jednofázové odběrné místo, přívod al – hadrák, ovšem těžko říci jestli k přechodu došlo na svorce, nebo uvnitř jističe..


* jistic-1.jpg (126.12 KB, 798x600 - prohlédnuto 1116 krát.)

* jistic-2.jpg (110.13 KB, 600x798 - prohlédnuto 900 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #7 kdy: 22.09.2012, 10:05 »

Problém s dvoma drátmi pod jednou svorkou + zlé dotiahnuté = skoro požiar. U nás v práci som toto opravoval asi stokrát Smích vždy sa to riešilo výmenou ističa za nový a pripojovacie nástavce pre dva vodiče  tak ako zu poslal link p. Doležal. Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 22.09.2012, 17:10 »

TO : miso55

No především je prasárna prvního ražení, cpát do svorky jističe, 2 vodiče CY.
Vždy se to dá udělat tak, aby tam dva vodiče nemusely být. Ten kdo prohlásí že to nejde, je packal,(im…cil)!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.09.2012, 17:50 »

No především je prasárna prvního ražení, cpát do svorky jističe, 2 vodiče CY.

V staršej diskusii prevládal zhovievavejší názor. Samozrejme išlo o dva vodiče rovnakého priemeru.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17063.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 22.09.2012, 17:55 »

Má-li výrobce atest na připojení svou stejných vodičů do jedné třmenové svorky, nevidím v tom problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 22.09.2012, 18:22 »

Má-li výrobce atest na připojení svou stejných vodičů do jedné třmenové svorky
Přesné. Pro nevěřící Tomáše připojuji:


* jistič.jpg (248.81 KB, 1101x964 - prohlédnuto 752 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 22.09.2012, 18:50 »

Má-li výrobce atest na připojení svou stejných vodičů do jedné třmenové svorky, nevidím v tom problém.
Se 2 vodiči stejného průřezu a provedení nebývají při pečlivé montáži problémy, ale když tam někdo dokáže nacpat současně CY, CYA s dutinkou a CYA bez dutinky a ještě různé průřezy, to jsou "skvosty"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 22.09.2012, 21:01 »

Na té první fotce je vidět přívod ze shora. Jistič LSN 63A. Vývod 2 vodiče CY, které vedou na 2 třífázové propojovací sběrnice. Ať mě nikdo neříká, že je takový problém, použít dva vodiče CYA o průřezu 10mm2, použít dvoudutinku, nalisovat a připojit do svorek jističe, a druhý konec připojit k propojovacím sběrnám, samozřejmě opět pomocí lisovacích dutinek. Je s tím krásná práce, a výsledek je podle mého názoru lepší.
V rozvaděčích, které vyrábím, používám v 99% vždy vodiče CYA.
Je jedna výjimka, a tou jsou desky PREMIX, kde používám CY vodiče.
To že výrobce umožňuje použít 2 vodiče do jedné připojovací svorky, je sice krásná věc, ale takto to prostě nedělám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav 3
« Odpověď #14 kdy: 23.09.2012, 07:45 »

Ať mě nikdo neříká, že je takový problém, použít dva vodiče CYA o průřezu 10mm2, použít dvoudutinku, nalisovat a připojit do svorek jističe, a druhý konec připojit k propojovacím sběrnám, samozřejmě opět pomocí lisovacích dutinek. Je s tím krásná práce, a výsledek je podle mého názoru lepší.
V rozvaděčích, které vyrábím, používám v 99% vždy vodiče CYA.

Samozřejmě, jenže říkej to patlalovi, ten by musel zapřemýšlet a pak si nakoupit dutinky na různé průřezy, dvojdutinky, očka a lisovací kleště a to je moc peněz a ještě se k tomu musí člověk taky nějak chovat, aby to všechno nepoztrácel a nesmíchal a to je další práce.

Elektikářem musí být člověk 24 hodin denně, pokud není, tak se to na jeho práci pozná. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 23.09.2012, 10:04 »

Samozřejmě, jenže říkej to patlalovi, ten by musel zapřemýšlet a pak si nakoupit dutinky na různé průřezy, dvojdutinky, očka a lisovací kleště a to je moc peněz a ještě se k tomu musí člověk taky nějak chovat, aby to všechno nepoztrácel a nesmíchal a to je další práce.

Elektikářem musí být člověk 24 hodin denně, pokud není, tak se to na jeho práci pozná. 


 Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!