Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.09.2012, 20:41 »

Jaký hlavní jistič a přívodní kabel použít pokud chci připojit přímotopy?
Počítáno je s přímotopy 16kW,
příprava pokrmů 7kW,
Ohřev vody 2,7kW a
ostatní spotřebiče 2kW.

Stávající jistič před elektroměrem je 3x25A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.09.2012, 21:39 »

Co na to projekt?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.09.2012, 22:30 »

Pozvěte si elektroprojekt anta ať vám to podle situace na místě navrhne. Je tam celá řada parametrů, na které vám na internetovém fóru asi nikdo neodpoví. Záleží mj. na délce vedení a jeho uložení (v zemi, ve zdi, .... ). A asi nebude stačit kabel a jistič, jednotlivé okruhy se budou dál nějak jistit a bude tam rozvaděč a plno dalších věcí. Hodnota 27,7 kW je poněkud neběžná, zrovna by se mohlo napsat 30kW. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.09.2012, 22:32 »

Kabel by měl být dostatečně dlouhý a podle délky a způsobu uložení zvolte správný průřez kabelu. Nejčastěji se používá CYKY.

Jištění budete muset výrazně zvýšit. a to tak, že velmi, skoro na dvojnásobek (podle předpokládané soudobosti spotřeby). což bude možná znamenat i nový přívodní kabel k elektroměru.

Vzhledem k údajům, které máme o mnoho více asi odpovědět nelze
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.09.2012, 23:24 »

To sarka.kajnarov a:
16kW je součet jednofázových přímotopných spotřebičů?
7kW je jednofázový příkon sporáku?
2,7kW na ohřev vody je poněkud netypický.
2kW na ostatní spotřebiče je dost málo, při dnešní žravosti myčky, pračky, mikrovlnky, rychlovarné konvice atd....
Zjevně chybí rozvaha o spotřebičích o projektu raději se nezmiňovat, že?  zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.09.2012, 23:53 »

Něco mě napadlo, co by vám mohlo pomoct. Máme doma elektrické panely a topení v podlaze s instalovaným výkonem 16kW, el. sporák, myčku, pračku, 150l bojler,  dvě televize, tři počítače a sem tam cirkulárku apod. max  4kW. Souběh ani přednostní relé jsem nikdy neřešil a hlavní jistič je 3x32A. Ještě se mi nestalo že by v běžném provozu hlavní jistič  vypadl. Stávající jistič by za určitých okolností (přednostní relé) mohl s odřenýma ušima stačit, ale při realizaci by to chtělo (např. průřezem vodičů do podružného rozvaděče apod.) být připraven i na navýšení hl. jističe.

Jen mě napadla taková drobnost - pokud to co popisujete není třeba chata ale je to dům k celoročnímu bydlení, přímotopy nebudou ideální volbou. Pořizovací náklady sice jsou nižší, ale provoz zrovna nejúspornější není. Pocit tepelné pohody vám přímotop moc nenavodí, zvolil bych jiný způsob vytápění, třeba i elektrický ale ne přímotopy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
sarka.kajnarova
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.09.2012, 05:24 »

pro p. Zdeněk Hejčl. Takto  nadimenzované to má ČEZ. Opsala jsem to z jejich návrhu smlouvy. Jinak radiátory budou jednofázové. Sklokeramika je na 400 V, takže 3 fázová. Jinak. Bojler běží jedině na nízký tarif. Je pravda, že projekt jsme nedělali. Což je špatné a bylo by zapotřebí. Zase mohu říct, že nikdy mi neběžela pračka, trouba, myčka, mikrovlnka a sporák v tu samou dobu. )

pro Tomáš Buřival: jedná se o dům. Hlavní topení bude krbová vložka s rozvodem. Přímotopy se budou sloužit k udržení teploty. Takže v některým pokojích vůbec nemusí ani jít.

Budem si tedy muset pozvat nějakého elektrikáře, revizáka, ať poradí co a jak. I tak moc děkuji. To víte, já jako ženská to s elektrikou  neumi  Úsměv nechám si poradit

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 19.09.2012, 08:05 »

Takto  nadimenzované to má ČEZ. Opsala jsem to z jejich návrhu smlouvy.
a ČEZ dal do smlouvy to, o co jste požádali vy...

Zase mohu říct, že nikdy mi neběžela pračka, trouba, myčka, mikrovlnka a sporák v tu samou dobu.
Časy se ale mění, co nebylo, může být.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Petr M
« Odpověď #8 kdy: 19.09.2012, 09:40 »

Budem si tedy muset pozvat nějakého elektrikáře, revizáka, ať poradí co a jak. I tak moc děkuji. To víte, já jako ženská to s elektrikou  neumi  Úsměv nechám si poradit

Spíš projektanta. Elektrikář zapojuje, revizák po něm kontroluje. Vy snad chcete po zedníkovi, aby mezi mícháním malty chystal dokumentaci ke stavebnímu povolení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #9 kdy: 19.09.2012, 11:11 »

Souhlasím s panem Buřivalem. Jištění 3x32A a přívodní kabel CYKY J 5x10 + blokovací vodiče by měly na 90% stačit. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #10 kdy: 19.09.2012, 17:21 »

Co na to projekt?
Čeká na stávkokaze (projektantů). On to tady někdo vyřeší.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #11 kdy: 19.09.2012, 21:11 »

No určite by som si zavolal aspoň minimálne revizného technika nech sa vám na to pozrie pretože príkon 27,7 kW je dosť na rodinný domček.
 Šok
V prepočte to vychádza s odretima ušami na istič B40/3 (u nas už ale 40A ističe RZ nepoužívajú preto všetko nad 32A spadá pod hl.istič 50A Nerozhodný) a kábel minimálne CYKY-J 4x16  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.09.2012, 23:54 »

V prepočte to vychádza s odretima ušami na istič B40/3
B32/3 tak jak jsem to popsal u nás funguje už 14 let (a hlavně  zim) bez problému. Kdo má pochybnosti, může se v zimě  stavit na kafe Mrknutí. Nemáme v domě jiné topení než elektrické a není problém. Osobně bych si pro rodinný dům sehnal elektrikáře takového, aby dodal vše od projektu až po funkční a zrevidovanou instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #13 kdy: 20.09.2012, 08:01 »

Osobně bych si pro rodinný dům sehnal elektrikáře takového, aby dodal vše od projektu až po funkční a zrevidovanou instalaci.

Osobne to považujem za asi tretiu najhoršiu možnosť, rozhodne by som revíziu oddelil a delegoval ju na niekoho iného ako je projektant a montážnik, ideálne na niekoho, kto sa s tými dvomi vôbec nepozná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.09.2012, 09:33 »

Osobne to považujem za asi tretiu najhoršiu možnosť, rozhodne by som revíziu oddelil a delegoval ju na niekoho iného ako je projektant a montážnik, ideálne na niekoho, kto sa s tými dvomi vôbec nepozná.

Pokud si seženu dobrého elektrikáře, měl by udělat kompletní elektroinstala ci dodavatelským způsobem, funkční a bezpečnou. Jestli to udělá sám nebo si někoho přizve, je jeho věc. Osobně si myslím, že jeden domeček s pár přímotopama není nic složitého, aby to šikovný elektrikář nezvládnul. Mimoto, ve většině firem se elektromontér a revizák moc dobře znají (a nejednou si společně zanadávají na projektanta  Škleb) a jeden ví co má hledat po tom druhém, což může být i výhoda ze které se dá těžit.

Má úvaha samozřejmě předpokládá, že si pozvete kvalitní odborníky s referencemi, ne nějaké levné lemply ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #15 kdy: 20.09.2012, 10:29 »

Sepsat všechny spotřebiče včetně zásuvek a světel, zamyslet se nad tím, které mohou jet současně. Máte krb a tak třeba uvažovat sobotní, podzimní, chladnější dopoledne, kdy táta na cirkulárce řeže polena, děti si hrají na PC a k tomu si přitápí přímotopem, starší dcerka vysává a maminka v troubě peče husu a na sporáku se vaří polévka, zelí a knedlíky. K tomu vám též RZ mohou zapnout boiler, protože "noční" proud už dávno není jen noční, leda byste to měla navíc zablokováno svým časovým relé s rizikem nedohřátí. Z toho vyjde soudobý příkon v jednotlivých fázích. Zvolí se vhodná hodnotu hlavního jističe, nejlépe s nějakou rezervou a k tomu kabel, opět s nějakou rezervou. U kabelu bych šel na proud o stupeň většího hlavního jističe, kdyby se náhodou někdy zvedala ampéráž jističe a taky pro zmenšení ztrát v tomto kabelu.
Na to vše existují různé SW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr J.
« Odpověď #16 kdy: 24.09.2012, 14:59 »

B32/3 tak jak jsem to popsal u nás funguje už 14 let (a hlavně  zim) bez problému. Kdo má pochybnosti, může se v zimě  stavit na kafe Mrknutí. Nemáme v domě jiné topení než elektrické a není problém. Osobně bych si pro rodinný dům sehnal elektrikáře takového, aby dodal vše od projektu až po funkční a zrevidovanou instalaci.

,  

jen pro zajímavost napište, kde máte umístěný ten hlavní 32A jistič? Pokud je to v rozvaděči někde venku, tak musíte počítat s vlivem venkovních teplot, třeba pro OEZ jističe LPN se při -10°C přepočítává charakteristik a jističe 32A na 38,4A.  Navíc ještě musíte počítat s nevypínacím proudem Int = 1,13In - takže máte k dobru další cca 4A, které je jistič schopný "trvale" přenášet. Pokud máte v rozvaděči -15°C počítejte s tím, že 40A nebude vyhazovat jistič - a topíte nejvíc, když pořádně mrzne :-) 

Koho to zajímá, v katalogu OEZ najdete charakteristik u domovních jističů LPN + tabulku s korekcí jmenovitých proudů, dle teplot okolí.

Korekce jmenovitých proudů jističe dle teplot okolí se samozřejmě týká jen jističů s bimetaly, velké jističe s měřícími transformátory a elektronickými spouštěmi mají charakteristik u teplotně nezávislou...

s pozdravem, petr j.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.09.2012, 16:19 »

Při použití této teorie je důležité započítat teplo které produkuje jistič, při dlouhodobých přetíženích se rozdíl bude smazávat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?