Autor Téma: Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?  (Přečteno 62630 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 05.09.2012, 07:53 »

Proč komínem? Když už budu na stavbu cpát HVI, tak udělám komplet izolovanou jímací soustavu. Pak už komín "jen" uzemním (pospojím).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 05.09.2012, 08:23 »

Nachytal jste se
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #20 kdy: 05.09.2012, 08:30 »

Pozor! Vodič HVI má omezeno použití do 70°C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 05.09.2012, 08:35 »

Pozor! Vodič HVI má omezeno použití do 70°C.


Když je použit na tmavé střeše v létě, jaké chlazení na něj instalujete?  Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #22 kdy: 05.09.2012, 08:51 »

Je to zajímavé, ale v poslední době se mi množí dotazy typu:
T:,  potřeboval bych vědět, jestli mám nerezový komín připojit a nebo nepřipojit k hromosvodu?
HH: A o jaký typ domu se jedná, je střešní krytina vodivá či nevodivá, máte obytné podkroví?
T: Proč vás to zajímá, ale střecha jsou plechové šablony /nejlépe jednotlivé tašky/ a podkroví je obydlené.
HH:A z čeho máte stěny, jsou vodivé?
T: Dům je dřevostavba s rekuperací vzduchu.
HH: A jak jste na tom pocitově, máte strach z úderu blesku?
T: Právě kvůli tomu volám, minulý týden to schytal strom u sousedů na zahradě.
HH: Dokážu, možná, váš problém vyřešit, ale pokud máte malý dům připravte se tak na 30-60 tisíc jen za materiál a bude to na tom Vašem domě hodně vidět.
T: ........... a nestačilo by jen tak ten komín připojit, není levnější řešení?
HH: Slyšel jste o evakuačním zavazadlu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #23 kdy: 05.09.2012, 08:55 »

Když je použit na tmavé střeše v létě, jaké chlazení na něj instalujete?  Mrknutí Smích
My nic, ale je to stejné jako se střešníma fóliema či umělohmotnými doplňky střechy. Nebo vše nahradit klasickými distančními vzpěrami - GFK, ty jsou stálé do 100°C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 05.09.2012, 09:21 »

My nic, ale je to stejné jako se střešníma fóliema či umělohmotnými doplňky střechy. Nebo vše nahradit klasickými distančními vzpěrami - GFK, ty jsou stálé do 100°C.

Ovšem střešní plastové fólie a doplňky nechání před bleskem.

Tepelná stálost podpěr neovlivní ohřátí HVI vodiče a problém nevyřeší. Na prudkém sluníčku na střeše bude zcela jistě vodič HVI vystaven větším teplotám, než pro jaké je určen a tím pádem není vhodný pro montáž na střechu.  Zlej angel

No nic, tohle asi nevyřešíme, já si musel rýpnout, abych se po ránu dokázal rychleji probudit.  Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 05.09.2012, 09:31 »

Jojo, letošní bouřlivé léto hodně odmítačům hromosvodu vzalo vítr z plachet a TV reportáže je přesvědčily alespoň o nutnosti pravidelné revize.
Když takovým řeknu, že se má revidovat i elektroinstala ce, jen kroutí hlavou, že něco podobného nikdy neslyšeli....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
IM
« Odpověď #26 kdy: 05.09.2012, 09:43 »

Což je ovšem humus, a pro kotle nad 14 kW je to i zakázané:
Přesné znění najdete v kap. 10 normy ČSN 73 4201
Řešením je plastové vyvložkování komína pro kondenzační kotel.
Proč argumentovat právě možností, jak to nejde? Šlo o příklad bez vztahu k výkonu. Osobně to mám provedeno plastovou trubkou v komíně.
To je zas omezeno výškou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 05.09.2012, 13:30 »

Zatím se zde řešily pouze komíny vložkované nerezem  nebo plastem.
A co starší provedení s hliníkovým "husím krkem"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 05.09.2012, 13:36 »

....
A co starší provedení s hliníkovým "husím krkem"?
Vytrhnout, zahodit, nahradit nerezem...

Hliníkový "husí krk" je možné považovat za vodivý, ale naprosto nevhodný pro použití jako vodič (svod),  takže řešení je tím naznačeno - nahoře vhodně "schovat" do ochranného prostoru a dole pospojování především kvůli možné indukci...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #29 kdy: 05.09.2012, 14:44 »

Hliníkový "husí krk" je možné považovat za vodivý, ale naprosto nevhodný pro použití jako vodič (svod), ...
A on má být snad vhodný jako svod? Nebo slouží jen k odvedení kondenzátu a preventivně je ve spodní části spojen s ochranným pospojováním? Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 05.09.2012, 15:54 »

Nachytal jste se

Nerozumím.

Jojo, letošní bouřlivé léto hodně odmítačům hromosvodu vzalo vítr z plachet a TV reportáže je přesvědčily alespoň o nutnosti pravidelné revize

Taky to pozoruju a to i u architektů.... Což bych před rokem rozhodně nečekal...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
JirkaZ
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 29.08.2016, 13:01 »


Před instalací dvou nerez komínových vložek řeším problém, jak je uzemnit či spojit se stávajícím (novým) hromosvodem. Vložka je vodivá po celé své délce (není tam jiný materiál než nerez plech) a na spodním konci je pochopitelně opět vodivě spojena s kamny. Kamna budou zatím samostatná, ale do budoucna nevylučuji instalaci výměníku a jednoho až dvou radiátorů.

Na střeše je plechová krytina, svody od jímače jsou připevněny na kovových distančních držácích. Plechová krytina není vzájemně pospojována, protože to její konstrukce ani neumožňuje (jde o plechové "tašky" Evertile s izolačními vrstvami typu barva a posyp).

Svody od jímače (jímač je hliníková tyč na GFK výložnících a izolačním GFK stožáru) na hřebenu těsně obcházejí oba komíny, čili se nabízí horní konce vložek připojit na svody a dále to neřešit. Jednobodovým připojením bych měl zamezit vzniku proudových smyček v domě při úderu blesku, ale...

Je nějaká zásadní námitka (a proč?) proti popisovanému jednobodovému připojení horních částí vložek k hromosvodu? Hromosvod má celkem 4 svody v rozích domu a u každého je vetší počet zemnících tyčí. Při revizi byl naměřen zemní odpor spolehlivě pod požadovanou hodnotou, čili bych se příliš nebál extrémního potenciálu na takto připojené komínové vložce a kamnech.

Další varianta je vložku uzemnit jen dole a udělat jímače dva (u každého komínu jeden) tak, aby vyústění komínů bylo v jejich ochranném pásmu. Jímače by pochopitelně opět byly na GFK výložnících a izolačním stožáru. Přiznám se ale, že s ohledem na komplikace při prostupu stožáru střešním pláštěm a též výsledný vzhled se mi do toho příliš nechce...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #32 kdy: 29.08.2016, 14:17 »

Pokud tomu dobře rozumím, je celá střecha spojena sice špatně, ale spojena za pomoci kovových tašek a na střeše je pokus o oddálení od komínů v situaci, kdy stejně celý bleskový proud poteče vnitřkem domu po komínu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 29.08.2016, 14:39 »

Je nějaká zásadní námitka (a proč?) proti popisovanému jednobodovému připojení horních částí vložek k hromosvodu?
Představte si, že existují lidé, kterým vadí zavést si dovnitř domu potenciál, od nějž je bezpečný odstup měřen v desítkách cm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 30.08.2016, 21:10 »

Ano. Je až úsměvné jak si mnozí připadají bezpečně když mají na střeše kus drátu, který někdo  zlomyslně pojmenoval hromosvodem. Pak ještě připojit antény, komín a další k tomu "hromosvodu",  aby se vytvořilo dost nebezpečných míst v domě, včetně rizikových "slepých svodů". Viz vaše "jednobodové zapojení" komína jen nahoře. Představte si že se dokonce najde dost lidí, kteří jsou za to ochotni zaplatit.  Neřeknu

Doporučuji velmi dobré připojení spodní části komína k zemniči, tedy krom dalších opatření. Oprava. Především doporučuji návštěvu projektanta, který vám navrhne odpovídající řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?