Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 22.08.2012, 14:21 »

Výměnu těch pojistek za jističe bych nechal naposled.To,že se vám přepaluje pojistka není problém pojistky.Nejdř íve by chtělo rozebrat pár krabis a zásuvek a zjistit co tam máte za vodiče. V době o které píšete ,60.léta, se více šetřilo než dnes a bylo také méně spotřebičů.Dos t možná tam máte vodiče s hadrovou izolací,pokud jsou Cu,tak tlouštky zvonkového drátu,pokud Al,tak s bídou 1,5mm2 .Kus takového mám kdesi schovaný.Taky se může stát ,že vodiče budou nastavené v trubce. Inu, šetřilo se.
Když už začnete předělávat, uvažte o tom vyměnit vodiče, nejlépe táhnout  3 vodiče. Stejně vás to v blízké budoucnosti nemine a budete to mít při jednom nepořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #19 kdy: 23.08.2012, 07:35 »

Pojistková lůžka jsou sice v kovové skříňce, ale jejich provedení odpovídá 50. létům min. století, takže se dají předpokládat i ty "hadrové" vodiče (asi ANG nebo AN). Já bych doporučil začít výměnou rozvodů. Výměnou pojistkové skříňky za novou s jističi se zbavíte sice nechutně upatlané krabice, ale nespolehlivost a nebezpečnost rozvodů zůstane.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Paholík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 23.08.2012, 09:32 »

O tom viem, že bezpečnosť sa tým veľmi nezvýši, aspoň sa trochu zvýši komfort pri nahadzovaní ističov namiesto výmeny poistiek. Ale mám pocit že tie vodiče majú už plastovú izoláciu, aspoň som si tam nevšimol žiadnu handrovú.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 23.08.2012, 09:50 »

Ak zatiaľ nechcete robiť s rozvodmi nič, iba meniť tie poistky čo tam máte, tak ich určite nemente za ističe s vyššou prúdovou hodnotou. Mám dojem, že sa to tu spomínalo na začiatku. Pán Václav3 a pán Schwarz vám už poradili čo treba podľa mňa vyčerpávajúco a kvalitne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #22 kdy: 23.08.2012, 12:27 »

O tom viem, že bezpečnosť sa tým veľmi nezvýši, aspoň sa trochu zvýši komfort pri nahadzovaní ističov namiesto výmeny poistiek.

Pojistka nebo jistič jsou jako bezpečnostní pásy v autě, v podstatě ta skříňka jenom trochu překáží a nic nedělá. Při problému ale zachrání život, takže je důležitý mít je v pořádku.

Výměna bezpečnostního pásu za nějaký závodní s opěrnou kostrukcí pro sedadlo a klecí uvnitř ale není řešení pro porouchanou brzdu!!

Nehledě na to, že pokud se z okruhu trvale ztrácí kolem 6A, je spotřeba cca 1380W, tzn. víc než 33kWh/den, tak je nejvyšší čas s tím něco dělat, než úspory na rekonstrukci spolkne vyúčtování za energii... Neznám cenu energie u vás, ale pokud to bude 0,2€/kWh, tak denně zbytečně zaplatíte 6,65€. To už se zaplatí dobrý elektrikář a ne někdo, kdo dá silnější jistič a nechá zbytečně točit elektroměr. Nemyslíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Paholík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 23.08.2012, 13:11 »

Presne ako vravíte, nie je možné, aby som tam mal stále prúd čo vypaľuje poistku 6A, treba to preto všetko čo najskôr premerať a dať do poriadku, na toho elektrikára budem tlačiť, nech zistí kde je hlavný problém, dnes by mal konečne prísť a pozrieť sa na to. Padli tu aj také rady, že vymeniť elektrikára, to ale môže byť komplikované, lebo tento je zo správcovskej firmy a mal by poznať dané pomery.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #24 kdy: 23.08.2012, 13:47 »

... na toho elektrikára budem tlačiť, nech zistí kde je hlavný problém, dnes by mal konečne prísť a pozrieť sa na to. Padli tu aj také rady, že vymeniť elektrikára, to ale môže byť komplikované, lebo tento je zo správcovskej firmy a mal by poznať dané pomery.
Právě proto bych ho vyměnil. Ona jedna z možností je, že si od vás proud "půjčuje" někdo z domu a pojistku sestřelí elektrickou troubou. A místních poměrů/lidí znalý elektrikář nemusí mít zájem, aby se na to přišlo, ani aby sousedovi vypadávala elektrika (proto možná to posílení jističe a odkládání, co to jde)... Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #25 kdy: 25.08.2012, 01:46 »

O tom viem, že bezpečnosť sa tým veľmi nezvýši, aspoň sa trochu zvýši komfort pri nahadzovaní ističov namiesto výmeny poistiek. Ale mám pocit že tie vodiče majú už plastovú izoláciu, aspoň som si tam nevšimol žiadnu handrovú.

Bezpečnost se nezvýší vůbec a "komfort při nahazování jističů" je velice diskutabilní. Mnohokrát vypadlý jistič má jiné vlastnosti než nový, podle značky (kvality) jističe mohou začít problémy i poměrně brzy, po relativně malém počtu reakcí. Uvědomte si, že při použití pojistek (nových, neopravovaných) máte vždy standardní vlastnosti a charakteristik u.

Pokud máte izolaci již plastovou a hliníkové vodiče, tak jsou s největší pravděpodobnos tí staré jako váš dům, čili jak píšete asi 50 let. To není na další dlouhodobější provoz, ale spíš na urychlenou rekonstrukci. Vodiče budou křehké, na zásuvkovém okruhu nejspíš vypálené ve svorkách a izolace ztvrdlá a zkřehlá. K tomu vás zlobí světelný okruh a nevíte proč. Když do úvahy vezmeme ještě rozvoj spotřebičů a navýšení jejich příkonů za posledních 20 až 30 let, tak jsou dnes tři okruhy (pojistky, jističe) na byt žalostně málo, tak proč chcete stále vytvářet nějakého kočkopsa v podobě starých rozvodů a nové bytové rozvodnice. Je to špatně i z toho hlediska, že některé dnešní jističe nejsou vhodné pro použití s hliníkovými vodiči a většina modernějších typů zásuvek a vypínačů také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Paholík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 25.08.2012, 17:43 »

Tak vec sa má momentálne takto. Poistková skriňa bola vymenená za ističe, pričom namiesto 3 poistiek mám 4 ističe. 2 vývody boli zrejme spojené do jedného a teraz je to zapojené takto:

1. zásuvka pri vchode + 1 svetlo pri vchode (10A)
2. svetlo v 2 izbách (10A)
3. zásuvky v celom byte okrem jednej (16A)
4. svetlo na chodbe, v kúpeľni/wc, kuchyni + zásuvka na chodbe na práčku (16A)

Problémy spôsoboval zrejme 1 kábel s poškodenou izoláciou, ktorý išiel zo zásuvky pri vchode do vypínača svetla pri vchode, ktorý bol vymenený. Toto zrejme robil môj dedko, elektrikár, ktorý už dlhšie nežije. Podobne aj to prepojenie svetiel so zásuvkou na práčku nie je veľmi štandardné, tiež sa to asi dorábalo dodatočne. Inak káble som pozrel, izolácia je plastová, tak hádam to ešte niečo vydrží. Elektrikár vravel, že takéto ističe s takýmito hodnotami sa bežne dávajú na hliníkové rozvody a nie je s tým žiadny problém.

Ďakujem ale aj tak všetkým za reakcie a rady, budem na to všetko pamätať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 26.08.2012, 09:15 »

Tak vec sa má momentálne takto. Poistková skriňa bola vymenená za ističe, pričom namiesto 3 poistiek mám 4 ističe. 2 vývody boli zrejme spojené do jedného a teraz je to zapojené takto:

1. zásuvka pri vchode + 1 svetlo pri vchode (10A)
2. svetlo v 2 izbách (10A)
3. zásuvky v celom byte okrem jednej (16A)
4. svetlo na chodbe, v kúpeľni/wc, kuchyni + zásuvka na chodbe na práčku (16A)

Problémy spôsoboval zrejme 1 kábel s poškodenou izoláciou, ktorý išiel zo zásuvky pri vchode do vypínača svetla pri vchode, ktorý bol vymenený. Toto zrejme robil môj dedko, elektrikár, ktorý už dlhšie nežije. Podobne aj to prepojenie svetiel so zásuvkou na práčku nie je veľmi štandardné, tiež sa to asi dorábalo dodatočne. Inak káble som pozrel, izolácia je plastová, tak hádam to ešte niečo vydrží. Elektrikár vravel, že takéto ističe s takýmito hodnotami sa bežne dávajú na hliníkové rozvody a nie je s tým žiadny problém.

Ďakujem ale aj tak všetkým za reakcie a rady, budem na to všetko pamätať.
Tak jak to tu máte popsané přeji hodně štěstí a věřte, budete ho potřebovat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #28 kdy: 26.08.2012, 10:07 »

Hodně se mi nelíbí okruh 4. Minimálně na tomto okruhu bych udělal zásadní změny. Zásuvku pro pračku bych osamostatnil a zapojil ji novým měděným kabelem CYKY 3Cx2,5 přes proudový chránič na jistič 16A (č.4) a přidal bych ještě jeden jistič 10A (možná lépe 6A) na světla v kuchyni, chodbě a koupelně. Pračka je spotřebič, který má mít samostatný okruh, zapojení zásuvky pro ní do světelného okruhu považuji za obvzlášť nebezpečné, vedení je nejspíš přerušeno několika svorkovnicemi, což může být velice nebezpečné při použití dvojvodičového rozvodu a nemusí mít ani dostatečný průřez. Ochranný kontakt zásuvky bych propojil s kovovým potrubím vody a ÚT - pokud je, protože HOP ve Vašem domě asi nebude.  Také jištění světelného okruhu 16A není správné řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Paholík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 26.08.2012, 23:52 »

Mirek Vašák, ďakujem za prianie, vážim si to. Bohužiaľ za toto zapojenie nemôžem, zdedil som ho.

Václav 3, váš príspevok si vážim ešte viac, lebo je naviac aj konštruktívny. Budem na to myslieť pri výmene rozvodov, keďže aj ako laikovi mi je jasné, že toto zapojenie nie je bezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #30 kdy: 27.08.2012, 09:25 »

1. zásuvka pri vchode + 1 svetlo pri vchode (10A)
2. svetlo v 2 izbách (10A)
3. zásuvky v celom byte okrem jednej (16A)
4. svetlo na chodbe, v kúpeľni/wc, kuchyni + zásuvka na chodbe na práčku (16A)

K tomu bodu 2 se zeptám, čím svítíte. Na 2 místonosti 10A, to znamená v průměru 10 100W žárovek v každé (2kW)  Smích
Dost bych se divil, kdyby jste se nevešel do 6A jističe a střelit tam větší k instalaci v tomto stavu bych se osobně bál.

Jinak víte o tom, že Cu a Al vodiče mají mezi sebou jeden stpeň. TO, co snese CU 2,5 už chce Al 4. Pokud nemáte na zásuvkách Al 4, tak za ty 16A jističe pověste toho "elektrikáře" za pytlík z okna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Paholík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 27.08.2012, 13:08 »

Viem že tých 10 A je zbytočne veľa. V oboch izbách mám okolo 20 W kompaktné žiarivky. 10 A navrhol ten elektrikár, neviem či iné nevedel zohnať, nechcel som sa s ním hádať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 27.08.2012, 14:04 »

Jistič 10A je levnější než 6A.... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 27.08.2012, 14:18 »

Viem že tých 10 A je zbytočne veľa. V oboch izbách mám okolo 20 W kompaktné žiarivky. 10 A navrhol ten elektrikár, neviem či iné nevedel zohnať, nechcel som sa s ním hádať.

Neberte to v zlom. Ale načo sa po tom pýtate na fóre odborníkov? To je po tom škoda vášho času na tomto fóre a aj škoda času tých ľudí, čo vám radia. Neviete presne v akom stave je elektroinštalá cia, neviete (presne) prierezy a materiál vodičov...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak napravit "zapadlé" elektroinstalační krabice?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.