Anna Sladká
« kdy: 17.08.2012, 10:28 »

Elektrikář bude měnit kabel od jističů ke sporákové kombinaci u bojleru. Ráda bych měla místo velkého nevzhledného zařízení hezký vypínač se signálním světýlkem. I po obsáhlé přednášce, že se už vypínání bojleru ani el.sporáku takto nedělá, pouze je někde svorkovnice a upevňovací zařízení, nechci povolit. Jsem zvyklá bojler v koupelně vypínat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.08.2012, 11:27 »

Může tam být instalován jakýkoliv vypńač s vhodnými parametry pro daný účel a vhodný do prostředí kde bude instalován.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 17.08.2012, 11:32 »

Proč by nemohl? Je to dokonce výhoda, i pro Vaši bezpečnost, i pro případný servis, když má opravář přívod přímo pod kontrolou. Navíc vy jste zákazník, vy to platíte, porušení bezpečnostních předpisů to není, tak nevím, co "dlouho přednáší". Možná, že za dobu věnovanou argumentaci mohl mít hotovo.

Jsou situace, kdy odpojení bojleru může vyřešit vážnější problém. Například pro jednofázový bojler s centrálním chráničem pro několik okruhů a jednopólovým jističem může snadno dojít k situaci, kdy koroze prožere topné těleso a bude vybavovat chránič. Jediná možnost je pak odpojit oba pracovní vodiče a vy jako osoba bez elektrotechnic ké kvalifikace a vyhl. 50 máte jenom dvě možnosti. Vypínač nebo vidlice se zásuvkou.

Co je potřeba si ohlídat, tak odpojování všech pracovních vodičů, odpovídající proud spínače a krytí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tatahub
« Odpověď #3 kdy: 17.08.2012, 11:47 »

Může tam být instalován jakýkoliv vypńač s vhodnými parametry pro daný účel a vhodný do prostředí kde bude instalován.

Na druhou stranu, proč si dobrovolně přidávat do koupelny další el. zařízení, časem tam každý vypínač tak trochu zrezne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 17.08.2012, 12:24 »

...Co je potřeba si ohlídat, tak odpojování všech pracovních vodičů, odpovídající proud spínače a krytí.
ANO.
A proto mi tak trochu mate v dotazu slovo "trojpólový".
Pokud by to byl nějaký obrovský bojler s připojením na 3 fáze, je tam nebo není vyvedený N vodič? Ten by se měl také vypínat.
A pokud je to "klasika",  tak rozhodně o vypínání PE vodiče vůbec nepřemýšlejte! N a L ano, ale ochranný vodič PE NIKDY a v koupelně ještě "pospojit" ochrannou svorku s dalšími kovovými předměty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.08.2012, 13:09 »

to J.Schvarz
Na starém bojleru jsem měl na konzoli vybroušenou plošku,vyvrtanou díru se závitem a mosazný šroub  a vedle vyraženou značku uzemnění.
Dnes mi v lepším případě čouhá z bojleru kus šňůry s 3 vodiči a víc nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #6 kdy: 17.08.2012, 13:26 »

Pozor ale na zóny dle ČSN 332000-7-701 a požadované krytí IP proti vodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 17.08.2012, 13:44 »

Dejte ten vypínač před vstup do koupelny, také se pohodlněji kontroluje signálka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 17.08.2012, 17:45 »

Může být i krásný 1-2 pólový, klasický na světla /10A-16A/.....buď kontakty odpovídající boileru, nebo přes stykač v rozvaděči.... tanecek
Máte vypínač krásný i z kontrolkou.... . Mrknutí

Sporákovka se může dát na 3 fáz. spotřebič, boiler bývá také, ale málo se používá v domácnosti...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Kubík
« Odpověď #9 kdy: 17.08.2012, 19:19 »

Za mého mládí se sporákovou kombinací nazývaly pojistky, vypínač a zásuvka na vaření
- vše na jedné desce poblíž sporáku. (Později bez těch pojistek.)
Dneska se mi zdá tento název pro vypínač s doutnavkou poněkud nevhodně archaický.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 17.08.2012, 19:27 »

ANO.
A proto mi tak trochu mate v dotazu slovo "trojpólový".
...
A pokud je to "klasika",  tak rozhodně o vypínání PE vodiče vůbec nepřemýšlejte! N a L ano, ale ochranný vodič PE NIKDY a v koupelně ještě "pospojit" ochrannou svorku s dalšími kovovými předměty.

Tak teď jsem z toho jelen. Nevšiml jsem si, že by tu někdo psal o vypínání PE - nebo se špatně dívám. Ale máte samozřejmě pravdu, že PE se vypínat nesmí (ano, vím - s výjimkou zásuvkových spojů).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 17.08.2012, 19:45 »

Tak teď jsem z toho jelen. Nevšiml jsem si, že by tu někdo psal o vypínání PE - nebo se špatně dívám. Ale máte samozřejmě pravdu, že PE se vypínat nesmí (ano, vím - s výjimkou zásuvkových spojů).

Já jsem jen reagoval na formulaci z dotazu - třípólový vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.08.2012, 21:32 »

Já jsem jen reagoval na formulaci z dotazu - třípólový vypínač.

V mém domě je použit třípólový vypínač na spínání pouze L a N ;-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Anna Sladká
« Odpověď #13 kdy: 17.08.2012, 21:37 »

TO p.Schwarz: Máte pravdu, slovo "trojpólový" vzniklo kvůli stejnému páčkovému vypínači, který se používá u el.sporáku. Bojler je 2 kW, je připojen 1 fází a PEN, na svorku k PENu je pospojeno vodovodní potrubí a plechová vana. Přívod se bude měnit na třížilový.  Teď je jistič 10 A, nevím jaký bude po výměně kabele. Vypínač je v zoně 3.
  
   Stačí tedy dvojpólový vypínač? A jaké by měl mít parametry?

TO p.Šohajda: Co znamená - buď kontakty odpovídající boileru, nebo přes stykač v rozvaděči ?
  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #14 kdy: 17.08.2012, 21:49 »

V mém domě je použit třípólový vypínač na spínání pouze L a N ;-)

Mám to taky tak. V případě problémů odejde většinou jeden kontakt, druhý ještě chvíli rží, než se dostanu pro náhradní vypínač a najdu si čas na výměnu...

Stačí tedy dvojpólový vypínač? A jaké by měl mít parametry?

Stačí. Měl by rozhodně mít krytí min. IP44, spínaný proud, no, lepší je tam mít rezervu, takže tak 16A pro odporovou zátěž. A zapojit tak, aby PE nebyl spínán, N a L spínat.

TO p.Šohajda: Co znamená - buď kontakty odpovídající boileru, nebo přes stykač v rozvaděči ?

Bojler je celkem žrout a kontakty musí být navrženy na odpovídající výkon. V případě, že to není reálné (např. kvůli designu),  je možnost doplnit slabší vypínač do ovládání stykače, který zapíná bojler při nižší sazbě... Znamená to ale kabel do koupelny navíc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 17.08.2012, 21:56 »

TO p.Schwarz: Máte pravdu, slovo "trojpólový" vzniklo kvůli stejnému páčkovému vypínači, který se používá u el.sporáku. Bojler je 2 kW, je připojen 1 fází a PEN, na svorku k PENu je pospojeno vodovodní potrubí a plechová vana. Přívod se bude měnit na třížilový.  Teď je jistič 10 A,  nevím jaký bude po výměně kabele. Vypínač je v zoně 3.
  
   Stačí tedy dvojpólový vypínač? A jaké by měl mít parametry?

TO p.Šohajda: Co znamená - buď kontakty odpovídající boileru, nebo přes stykač v rozvaděči ?
  
Výměna kabelu není  v tomto případě důvodem ke změně hodnoty jističe. Pokud má bojler výkon cca do 2000W, jistič 10A není problém ponechat.
Zóna 3 je tak trochu problém, zmiňoval jsem to i v jiném vlákně - %CSN 33 2000-7-701, ed.2 sice v úvodu cosi naznačuje o zóně 3, ale ve vlastní normě již o zóně 3 není nic, není nijak definována.
Vypínač by měl vypínat oba pracovní vodiče, měl by tedy být dvoupólový, měl by být na proud minimálně 10A (pokud by došlo k osazení jističe vyšší hodnoty, měl by vypínač minimálně na jmenovitý proud jističe)
Dvoupolový vypínač s kontakty na 10A v provedení vhodném do vlhka (dá se předpokládat, že bojler bude mít větší odběr než 6A a "mezi" se toho moc nevyrábí) není až tak běžná věc.
Takže je tu i možnost vložit spínač do "ovládacího drátu" ke stykači v rozvaděči,který by měl blokovat přívod do bojleru pouze na dobu, kdy je aktivní NT (nízký tarif)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr M
« Odpověď #16 kdy: 17.08.2012, 22:26 »

Ještě doplním, že aby to mělo smysl, musí stykač odpojit i N. Obvykle se dávají stykače s jedním spínacím a jedním rozpínacím kontaktem na šířku 1 modul, ten bych v tomto případě rozhodně nebral jako ideální řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Anna Sladká
« Odpověď #17 kdy: 18.08.2012, 20:57 »

   Zona 3 - vypínač bude na místě původní sporákové kombinace, vedle zásuvek. To podle nové normy nesmí být?

A je možné také hezkým vypínačem se signálkou nahradit klasickou sporákovou kombinaci u třífázově připojeného el.sporáku? Stačí jen třípólový vypínač nebo musí být ještě někde svorkovnice a odlehčovací spojka na kabel?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.