Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?  (Přečteno 45362 krát)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 18.08.2012, 23:05 »

  Zona 3 - vypínač bude na místě původní sporákové kombinace, vedle zásuvek. To podle nové normy nesmí být?
...
Norma určuje minimální vzdálenost zásuvky (i jiných zařízení a částí rozvodů),  pokud to bude 60 cm od vany (u pohyblivé sprchy se to posuzuje jinak),  mimo obrys umývadla,... požadavek normy by to splnilo. Ale místo zóny 3 se celá místnost se sprchou nebo vanou posuzuje jako prostředí se zvýšenou vlhkostí, teplotou,...
Vypínač by měl být určen do takového prostředí, můžeme uvažovat krytí IP44 (někdo může být i přísnější...),  ale to asi nesplňoval ani původní vypínač.
Už jsem to dnes jednou psal - elektrické rozvody a zařízení se provozují podle norem platných v době uvedení do provozu - když dnes upravíte rozvod, měla by úprava splňovat požadavek aktuálně platné normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Anna Sladká
« Odpověď #19 kdy: 23.08.2012, 13:09 »

   Múže být u el.sporáku nahrazena klasická velká sporáková kombinace pouze vypínačem se signálním svělýlkem, nebo musí být ještě někde svorkovnice a odlehčovací spojka na kabel?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 23.08.2012, 14:09 »

Zpravidla je přívod pro sporák kabelem CYKY od rozvaděče do vypínače a od vypínače již vede kabel s "licnami"
Pokud je to jen trouba, dalo by se o "vypínači se světýlkem" uvažovat, pokud to je "komplet sporák" s troubou i plotýnkami, spíše bych čekal přívod 3 fázový, tam to "vypínačem" nevyřešíte, v podstatě ta "sporáková kombinace" je vypínač 3 fází, dimenzovaný na potřebný proud.
Vyjímečně se setkáme i s připojením sporáku na jednofázový přívod, ale tam je potom požadavek na proud výrazně převyšující možnosti "běžného vypínače se světýlkem"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 23.08.2012, 14:38 »

...,  spíše bych čekal přívod 3 fázový, tam to "vypínačem" nevyřešíte, v podstatě ta "sporáková kombinace" je vypínač 3 fází, dimenzovaný na potřebný proud.

A tady by kabel navíc, se stykačem v rozvaděči, použít nešel ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 23.08.2012, 18:31 »

A tady by kabel navíc, se stykačem v rozvaděči, použít nešel ?


Ano.

Ale víte jak by to mělo fungovat?
Investor by měl dát požadavek na "funkci"
"Někdo" by měl navrhnout řešení a naznačit náklady
Pokud na to investro kývne, měl by "někdo" namalovat podrobně jak to má být udělané
Až to zapojí "někdo, kdo na to má kvalifikaci",  měl by přijít revizní technik a ověřit,
jestli tam není nějaké zjistitelné nebezpečí...

Složité?
Jsou revizáci, co to dokážou "komplet",  jsou elektrikáři, co to dokážou také celé, jen kromě revize...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Anna Sladká
« Odpověď #23 kdy: 24.08.2012, 00:09 »

   Je to "komplet sporák" s plotýnkami a troubou, tři fáze. Hodí se spínač trojpolový (3S),  16 A, 400 V AC, ABB TANGO(R),  připojovací vodiče max. 2,5 mm2 ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 24.08.2012, 07:46 »

   Je to "komplet sporák" s plotýnkami a troubou, tři fáze. Hodí se spínač trojpolový (3S),  16 A, 400 V AC, ABB TANGO(R),  připojovací vodiče max. 2,5 mm2 ?

Pokud je celkový příkon do cca 11kW, pak ano
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Anna Sladká
« Odpověď #25 kdy: 24.08.2012, 11:32 »

   Sporák má příkon 7,6 kW.
Sporák je jištěn třemi samostatnými jističi.Když nešla jedna plotýnka nebo trouba, dalo se vařit na druhých plotýnkách. Teď ale bude jeden jistič, 3B/16, a v případě vadné plotýnky nepůjde celý sporák. Už jištění 3x16A nesmí být? Bylo to šikovné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #26 kdy: 24.08.2012, 11:41 »

Jištění třemi samostatnými jističi není vhodné hlavně pro nové, elektronicky ovládané sporáky, kde může nepřítomnost jedné fáze způsobovat problémy. Pokud jsou jističe řádně označené v rozvaděči a je použit sporákový spínač, nevidím v tom zásadní problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 24.08.2012, 14:13 »

 ... Teď ale bude jeden jistič, 3B/16, a v případě vadné plotýnky nepůjde celý sporák. Už jištění 3x16A nesmí být? ...
Záleží na "druhu závady".
Pokud se přeruší topná spirála v jedné plotýnce, ostatní by měly fungovat dále.
Pokud bude proražená topná spirála na "kostru" a bude na to reagovat jistič a "padat",  při vypnuté vadné plotýnce by to ostatní měly fungovat dál.
Můžeme si "vymyslet" poruchy, kdy bude něco proraženo ve spínači/voliči výkonu konkrétní plotýnky. Pak by možná bylo přínosem, kdyby tam byla možnost vypínat jednotlivé fáze, ale "kolik" takových závad jste zažili? Já jednu, když do sporáku "s kutilskými úpravami" nateklo cosi do přepínače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Anna Sladká
« Odpověď #28 kdy: 26.08.2012, 22:44 »

   Dá se posoudit, které z těch dvou jištění je lepší, bezpečnější?

Jakému kabelu říkáte kabel " s licnami"?
 
    TO Swarz: Jak najít revizáka, co to dokáže udělat "komplet",  nebo aspoň elektrikáře, který to umí udělat celé? Pak se udělá revize. V Plzni?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 27.08.2012, 12:59 »

...
Jakému kabelu říkáte kabel " s licnami"?
...
Pokud je nějaké zařízení "pevně přišroubované" a nepředpokládá se jeho pohyb, může mít pevný přívod. To jsou např. nějaké stroje, ohřívač TUV, atd...
U některých spotřebičů jako jsou např. elektrická kamna (sporák i akumulačky) je správné mít tzv. poddajný přívod, to je přívod kabelem, ve kterém nejsou "tvrdé" vodiče s pevným jádrem, ale vodiče stočené z více slabších drátků (licny, slaněné vodiče). To umožňuje omezený pohyb - odsunutí spotřebiče při opravách, "generálním úklidu"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 27.08.2012, 14:02 »

U ohřívače TUV nemám rád pevný přívod a důvod je prostý: kabel prochází víkem, nebo je sevřen víkem, který funguje jako příchytka a svorkovnice na víku. Plasty jsou hodně měkké a křehké....
Ono mordovat se s kabelem z plných žil není žádná slast - vyvrací víko...  zle

Některé bojlery mají vývodku mimo víko a svorkovnici na tělese bojleru to je pohodě - nemám námitek může být.
Pokud se musí čistit bojler od vodního kamene je daleko lepší pohyblivý přívod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 27.08.2012, 21:34 »

....
Pokud se musí čistit bojler od vodního kamene je daleko lepší pohyblivý přívod.

Pozor na terminologii.
Pohyblivý přívod by měl být přívod, který je možné odpojit bez nástroje - vytažením ze zásuvky
Poddajný by měl být pevně připojený na obou koncích, ale provedení a délka kabelu je volena tak, aby byl umožněn pohyb kabelu nebo spotřebiče

Je to trochu rozpor - kdo by tahal "slaněný vodič" až z rozvaděče? Jako přívod do bojleru je lepší slaněný vodič. Ale pokud se nepoužije vypínač, dělat "zbytečně" spoj v koupelně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 27.08.2012, 23:07 »

Proto se osazuje:  buď vypínač, nebo krabice s přípojkovou svorkovnicí.
Ano poddajný přívod.
Slaněný vodič pouze z místa vypínače v trubce, nebo přípojkové svorkovnice.  Úsměv
Ten tvrdý kabel na nové bojlery, fakt humus pro připojení...
Jedna svorka navíc není až takový problém. A je to nakonec pohodlnější pro opravy a servis.
Nebo je lepší si komplikovat servis a údržbu, jen proto, aby byla práce?
Zásuvku na bojler zásadně nepodporuji.   nenene
Jsou jiná řešení s legálním ohřevem vody, když je teplé vody nedostatek. / krátkodobě/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 28.08.2012, 06:52 »

Jirko normu na pohyblivé přívody bych do toho netahal byl jsem na jejím školení nebudu uvádét kde a po několika mých dotazech bylo hotovo bude novy termín a mé budou dveře zavřeny v té souvislosti jsem si vzpomél na H Hájka který v době kdy jsme se neznali nejen mé štouračiny bravurně zodpověděl ale na dalším školení je i vytáhl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #34 kdy: 28.08.2012, 07:36 »


Ten tvrdý kabel na nové bojlery, fakt humus pro připojení...
 

 Šok to mě nikdy nenapadlo, že by šel kabel CYKY nějak špatně připojit do bojleru. Dělám to tak léta a žádný problém s tím nemám. Stykač - bojler........ ......žádný vypinač ani krabice = žádný problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 28.08.2012, 09:24 »

...........žád ný vypinač ani krabice = žádný problém.
Taky preferuji především v podobných případech minimum spojů. Jenže:
- když ti "někdo" připraví k bojleru kabel CYKYlo, už to v té průchodce dá víc práce pěkně upravit...
- když si nějaký snaživý blbec přečte něco o PE 4mm2 a připraví k bojleru CYKY 3x4mm2, to je radost
- a když se najde výrobce, který má průchodku pro kabel v plastovém krytu, který se musí sundat, to je boj dát to zpátky... (už se dlouho nevyrábí, ale byly takové...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.